Как составить список электроустановок предприятия? Или удобней его вообще не составлять и называть Электроустановками все подряд, неопределенное и неконкретное оборудование предприятия?
Что должно включаться в состав электрохозяйства обычного офисного здания в котором располагается предприятие? Вот есть бухгалтерский список имущества которое находится на балансе организации. Какое оборудование из этого списка необходимо включить в состав электрохозяйства предприятия и почему? Сообщение отредактировал Хлоп - 17.2.2011, 10:41 |
|
|
![]() |
22.2.2011, 7:33
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А че все накинулись на автора? Если тема не нравится, ее можно и стороной обойти.
А вопрос действительно скользкий. Вот если в будке охранника стоит старенький телевизор, внутри которого имеется умножитель напряжения на 30 кВ, будет ли это считаться электроустановкой свыше 1000 В? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
22.2.2011, 8:54
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 |
А че все накинулись на автора? Если тема не нравится, ее можно и стороной обойти. А вопрос действительно скользкий. Вот если в будке охранника стоит старенький телевизор, внутри которого имеется умножитель напряжения на 30 кВ, будет ли это считаться электроустановкой свыше 1000 В? В 1988 году, когда я заканчивал ПТУ по специальности телемастера у нас в выпускных билетах даже вопрос такой был. Является ли телевизор ЭУ выше 1000 в? Правильный ответ был такой - нет не является, потому, что несмотря на высокое напряжение сила тока высоковольной части телевизора не превышает опасные уровни для человека. Т.е. существовали токовые цепи высокого напряжения и слаботочные цепи, которые не относили к Электроустановкам. Как сейчас обстоит дело я и пытаюсь выяснить. А накинулись все потому, что сами ответа на этот вопрос не знают. Поэтому и список ЭУ составить не могут и не могут определить, что следует включать в состав электрохозяйства офисного здания а что нет. Одни общие рассуждения об оборудовании которое даже определить толком не получается. Сообщение отредактировал Хлоп - 22.2.2011, 8:56 |
|
|
| Гость_Гость_* |
22.2.2011, 10:22
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
22.2.2011, 15:43
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Еще раз. Укажите, где прописано про данное требование о наличии списка ЭУ. ПТЭЭП п.1.5.14, 1.8.2, 1.8.9, -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
22.2.2011, 17:44
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
24.2.2011, 16:03
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 |
Вопрос: У каких потребителей должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием? п. 1.5.14 это из раэдела Оперативное управления (потребителей с собственными источниками эл. энергии), это к офисным зданиям вообще не подходит, хотя если под источником электрической энергии понимать все вплодь до батареек в часах, тогда можно и его применять. в п. 1.8.2 имеется перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ. Что это такое кто может пояснить? На ЭУ которые не вошли в этот перечень не распостраняются ПОТРМ? Дополнительные мероприятия это какие? А обычные мероприятия для ЭУ тогда какие будут? Сообщение отредактировал Хлоп - 24.2.2011, 16:32 |
|
|
| Гость_Гость_* |
24.2.2011, 16:27
Сообщение
#8
|
|
Гости |
в п. 1.8.2 имеется перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ. Что это такое кто может пояснить? ПОТРМ-016-2001 п.3.5.6. В электроустановках, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна (например, в некоторых распределительных ящиках, КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным расположением фаз), должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ, включающие установку диэлектрических колпаков на ножи разъединителей, диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин. Перечень таких электроустановок утверждается работодателем и доводится до сведения персонала. Достаточно? |
|
|
24.2.2011, 16:35
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 |
ПОТРМ-016-2001 п.3.5.6. В электроустановках, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна (например, в некоторых распределительных ящиках, КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным расположением фаз), должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ, включающие установку диэлектрических колпаков на ножи разъединителей, диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин. Перечень таких электроустановок утверждается работодателем и доводится до сведения персонала. Достаточно? да вполне достаточно, спасибо. А перечень оборудование которое входит в состав электрохозяйства все таки должен быть или все, что на балансе в бухгалтерии числится то и будет ЭУ? |
|
|
Хлоп Список электроустановок предприятия 17.2.2011, 10:32
gomed12 Для Хлоп специально вывел.
Список ЭУ - это единное... 17.2.2011, 10:59
Хлоп Цитата(gomed12 @ 17.2.2011, 10:59) Для Хл... 17.2.2011, 11:23
energetik.uf Цитата(Хлоп @ 17.2.2011, 12:23) Ну то что... 28.4.2011, 9:47

Хлоп Цитата(energetik.uf @ 28.4.2011, 9:47) Ко... 23.5.2011, 9:19
Гость_Андрей_* Цитата(Хлоп @ 17.2.2011, 11:23) Ну то что... 3.5.2011, 22:16
gomed12 С какого перепугу кто-то что-то вам должны.
Будьте... 17.2.2011, 11:50
Хлоп Цитата(gomed12 @ 17.2.2011, 11:50) С како... 17.2.2011, 13:52
дмитрий ^^^ товарищь Хлоп, здравствуйте! Я понял почему вы... 17.2.2011, 21:36
Хлоп Цитата(дмитрий ^^^ @ 17.2.2011, 21:36) то... 18.2.2011, 8:21
Гость сочувствующий Цитата(Хлоп @ 18.2.2011, 8:21) Как развле... 19.2.2011, 18:45
Хлоп Цитата(Гость сочувствующий @ 19.2.2011, 18... 21.2.2011, 15:47
Гость Цитата(Хлоп @ 21.2.2011, 15:47) получаетс... 21.2.2011, 16:44
дмитрий ^^^ а что тут непонятного? компьютер - это потребитель... 18.2.2011, 16:24
Viktor2004 Интересно, зарядка для телефона является электроус... 20.2.2011, 17:21
gomed12 Гость сочувствующий_* , этой теме более 1000 посто... 20.2.2011, 18:20
дмитрий ^^^ ну что не понятного - ну не чем человеку заняться,... 22.2.2011, 2:30
Хлоп Цитата(Гость @ 22.2.2011, 10:22) Еще раз.... 22.2.2011, 14:34

Гость Цитата(Хлоп @ 22.2.2011, 14:34) Сами то в... 22.2.2011, 15:00
Гость Цитата(с2н5он @ 22.2.2011, 15:43) ПТЭЭП п... 22.2.2011, 17:34
Гость Цитата(Хлоп @ 24.2.2011, 16:35) да вполне... 24.2.2011, 18:02
Хлоп Цитата(Гость @ 24.2.2011, 18:02) Поясните... 25.2.2011, 8:06
Гость Цитата(Хлоп @ 25.2.2011, 8:06) Скажите то... 25.2.2011, 8:32
с2н5он Цитата(Хлоп @ 25.2.2011, 8:06) И кто это ... 25.2.2011, 8:39
Гость_Абориген_* Цитата(с2н5он @ 25.2.2011, 8:39) ответств... 2.3.2011, 5:23
Хлоп Цитата(Гость_Абориген_* @ 2.3.2011, 5:23)... 3.3.2011, 10:02
Гость Вот что вычитал в сайте по охране труда: Вопрос № ... 26.4.2011, 16:20
с2н5он Цитата(Гость @ 26.4.2011, 16:20) это в ОБ... 26.4.2011, 18:32
DronXP Цитата(с2н5он @ 27.4.2011, 2:32) кк миним... 27.4.2011, 1:38
Гость Как я понял это вы тут не чуть ли до драки доходи... 26.4.2011, 16:23
Гость Круто, корпус(деталь) комп-а называется сооружение... 27.4.2011, 15:25
RomanNV Не совсем понимаю в чём проблема.
А чем вас, прост... 28.4.2011, 12:23
energetik.uf Цитата(RomanNV @ 28.4.2011, 13:23) Не сов... 28.4.2011, 14:31
energetik.uf Всех с наступающим праздником!!! 29.4.2011, 12:29
Артист Данное определение противоречит здравому смыслу и ... 29.4.2011, 13:29
с2н5он Цитата(Артист @ 29.4.2011, 14:29) и получ... 4.5.2011, 22:48
energetik.uf Вот ссылка, где есть определение установки undefi... 4.5.2011, 11:40
gomed12 ЦитатаСогласно этому определению и многому другому... 4.5.2011, 17:52![]() ![]() ![]() |
|