Добрый день. Недавно устроился на работу начальником эл. монтажного участка- в перечень обязанностей входит сдача подстанций в ЛенЭнерго. Подскажите последовательность процесса сдачи, какие при этом нужны документы, и на что следует обращать особое внимание... Заранее благодарен всем откликнувшимся.
|
|
|
![]() |
9.2.2011, 22:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
да похоже так, сегодня был на пс 35\6 народ планово меняет ТТ на класс 0,5S спросил на основание чего? ответ, а хрен его знает..
-------------------- |
|
|
24.2.2011, 7:30
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
да похоже так, сегодня был на пс 35\6 народ планово меняет ТТ на класс 0,5S спросил на основание чего? ответ, а хрен его знает.. 0,5S это на фидерах 6/10 кВ А на вводных ячейках 6/10 кВ и на высокой стороне - 0,2S -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
niko120 Сдача построеной подстанции. 7.2.2011, 14:24
с2н5он а не легче узнать об этом в Ленэнерго? 7.2.2011, 17:06
АлдарКосе берете список документов/мероприятий с сайте росте... 7.2.2011, 18:13
niko120 Да в том то и дело, если я буду у своих спрашивать... 7.2.2011, 22:34
Butirator Ну в первую очередь подстанция должна быть полност... 8.2.2011, 13:44
niko120 Спасибо. 8.2.2011, 16:37
Гость сочувствующий Цитата(niko120 @ 7.2.2011, 14:24) Добрый ... 8.2.2011, 19:36
АлдарКосе Цитата(Butirator @ 8.2.2011, 13:44) Обрат... 8.2.2011, 20:57
ez81 добрый Алдар-Косе, а откуда требование, что только... 8.2.2011, 21:09
с2н5он если не ошибаюсь, то это если мощность более 750 9.2.2011, 0:05
с2н5он п.141 10.2.2011, 0:26
andrey357 ВСН 123 не действует - есть инструкция И... номер... 10.2.2011, 8:20
DronXP Цитата(andrey357 @ 10.2.2011, 15:20) ВСН ... 24.2.2011, 3:27![]() ![]() ![]() |
|