![]() применение УЗО , совместимость УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() применение УЗО , совместимость УЗО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать в квартирной цепи УЗО с разными характеристиками, я имею в виду "А" и "АС". Например, защитить кухонные разетки, где будет использоваться бытовая техника с пульсирующими токами утечки УЗО типа "А", а на тот-же верхний свет поставить УЗО типа "АС" ? Вопрос экономичности. "А" на порядок дороже, чем "АС", а есть ли смысл ставить их для защиты всех цепей?
Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2453 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
предписано автомат ставить до счетчика не далее 10 м. это соблюдено. далее, если граница балансовой принадлежности на контактах счетчика, то частник может творить, что хочет. но и тут у нас будет в пределах 10 м аппарат защиты. единственное, ммогут потребовать поставить пломбу, но тогда просто рубильник на 50А или 63А( что в наличии будет) поставить вместо того, что на 32А, и пломбу поставить.
ток ограничивать нам сейчас не имеют права, а проводка позволяет юзать 40А трехфазно. а вы видели такую однофазную плиту? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
а вы видели такую однофазную плиту? AEG-Electrolux 30005 VA-WN - Такую? ДА, кстати 9кВт. ЗЫ Да все плиты можно перебросить как на 1ф питание, так и 3х Сообщение отредактировал haramamburu - 21.2.2011, 17:15 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 21:21 |
|
![]() |