Вопрос в следующем:
Нагрузка 67,57 КВт Расчетная нагрузка 40,542 Расчетный ток 77,00 Полный ток 128,33 Кабель выбран 5х50 Какой выбрать номинал автоматического выключателя? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
руководящие материалы тяжпроммонтажа:
Например, по освещению - коэффициент запаса 1.2 или 1.1. А если двигатель - так и вообще надо от пускового тока плясать. В вашем случае: расчетный ток 77А. Или автомат токоограничивающий - тогда 80А Или просто защита - 100А -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |