Добрый вечер!Столкнулся с такой проблемой.В помещение магазина заходят 3 фазы.Линейное напряжение 220В.фазное 127В.Сделаны 3 группы нагрузки АВ.ВС.АС.общей точки нет как нулем.подскажите если кто сталкивался как правильно подключить 3 фазный счетчик.или надо делать общую фазу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
bolik
сообщение 21.2.2011, 0:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2011
Пользователь №: 21673



коточе выход один,сделать одну фазу общей и из трех групп нагрузки оставить только две.чего очень не хотелось бы делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bolik   Подключение счетчика   20.2.2011, 21:41
- - haramamburu   Счетчик подключается стандартно (вход-выход) кроме...   20.2.2011, 21:59
- - bolik   заходят 4 провода но четвертый не задействован.это...   20.2.2011, 22:08
- - haramamburu   Так между чем и чем замерили 127? Я к тому, что пр...   20.2.2011, 22:09
- - bolik   относительно нуля 127В.ясно что это напряжение нас...   20.2.2011, 22:12
|- - haramamburu   Цитата(bolik @ 20.2.2011, 22:12) относите...   20.2.2011, 22:27
- - belok5   так а четвертый провод не имеет связи с общей точк...   20.2.2011, 22:23
- - bolik   приходят 4 провода.и относительно 4 провода 127 во...   20.2.2011, 22:34
|- - haramamburu   Цитата(bolik @ 20.2.2011, 22:34) приходят...   20.2.2011, 22:46
|- - belok5   Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 23:46) Пр...   20.2.2011, 23:11
- - belok5   понятно, что не задействован, там иначе 220 не пол...   20.2.2011, 22:42
- - bolik   спасибо завтра замерю.вопрос так и не закрыт.будет...   20.2.2011, 23:05
- - haramamburu   bolik - прошу прощения, но с ответом по подключени...   20.2.2011, 23:35
- - bolik   коточе выход один,сделать одну фазу общей и из тре...   21.2.2011, 0:02
|- - haramamburu   Цитата(bolik @ 21.2.2011, 0:02) коточе вы...   21.2.2011, 0:14
- - belok5   почему такой выход? скорее всего, ваш четвертый пр...   21.2.2011, 0:12
- - bolik   при таком подключении между АиВ считать вообще не ...   21.2.2011, 0:26
|- - haramamburu   Цитата(bolik @ 21.2.2011, 0:26) при таком...   21.2.2011, 0:32
|- - belok5   Цитата(haramamburu @ 21.2.2011, 1:32) bol...   21.2.2011, 8:15
|- - haramamburu   Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 8:15) а вот ка...   21.2.2011, 11:07
- - haramamburu   bolik Есть решение - электронные счетчики типа ЦЭ6...   21.2.2011, 2:40
- - Сунцов Денис   Нужно ставить 2 однофазных счетчика   21.2.2011, 8:56
- - belok5   любопытно стало, честное слово. просветите, а как ...   21.2.2011, 14:49
- - Roman D   Чтобы не было косяков, нужно поставить специально ...   21.2.2011, 15:13
- - bolik   заехал сегодня в магазин обьяснил суть проблемы. Р...   21.2.2011, 17:13
|- - haramamburu   Цитата(bolik @ 21.2.2011, 17:13) заехал с...   21.2.2011, 17:17
- - Сунцов Денис   ЦЭ6803В в общем-то нормально работает и от 127/220...   22.2.2011, 9:19
- - warsp   Здравствуйте! У меня вопрос про подключение сч...   23.2.2011, 17:32
|- - Roman D   Давайте попробуем разобраться. Цитатау меня было 2...   23.2.2011, 20:16
- - haramamburu   К счетчику должно приходить 2 провода и уходить дв...   23.2.2011, 17:39
|- - Кенжан   как это фазное линейное? 3фазы приходит в счетчик ...   23.2.2011, 18:14
|- - sergey21   Цитата(Кенжан @ 23.2.2011, 18:14) 3фазы п...   25.2.2011, 16:00
- - warsp   To Roman: Спасибо за подробный ответ. Фото выложу....   24.2.2011, 7:30
- - Roman D   Неужели ДЕЙСТВИТЕЛЬНО две фазы входят? В таком слу...   24.2.2011, 11:09
|- - warsp   Цитата(Roman D @ 24.2.2011, 11:09) Неужел...   25.2.2011, 10:35
- - warsp   Вечером проверю. А что это за плашка к которой вто...   24.2.2011, 11:43
|- - Roman D   Цитата(warsp @ 24.2.2011, 10:43) Вечером ...   24.2.2011, 12:06
- - warsp   ЦитатаА если при работающей второй полдома счетчи...   25.2.2011, 6:44
- - Viktor2004   А я ничего странного по фото не обнаружил. С левог...   25.2.2011, 15:20
|- - Roman D   Цитата(Viktor2004 @ 25.2.2011, 14:20) А я...   25.2.2011, 16:39
|- - Viktor2004   Цитата(Roman D @ 25.2.2011, 18:39) не про...   25.2.2011, 17:50
|- - Roman D   Цитата(Viktor2004 @ 25.2.2011, 16:50) А е...   25.2.2011, 18:29
- - warsp   Почему от соседа, если на предыдущем счётчике выкр...   25.2.2011, 15:35
|- - Viktor2004   Цитата(warsp @ 25.2.2011, 17:35) To Vikto...   25.2.2011, 15:38
- - warsp   А что даёт раскидка одного провода на разные пакет...   25.2.2011, 16:56
|- - Roman D   Цитата(warsp @ 25.2.2011, 15:56) А что да...   25.2.2011, 17:07
|- - warsp   Цитата(Roman D @ 25.2.2011, 17:07) Я бы н...   25.2.2011, 17:45
|- - belok5   Цитата(warsp @ 25.2.2011, 18:45) С удовол...   25.2.2011, 18:10
- - belok5   вы узнаете, что каждая из трех жил( фазных) питает...   25.2.2011, 17:03
- - Roman D   У нас эту проблему решили легко: все счетчики стоя...   25.2.2011, 17:47
- - warsp   Не, ребята, это не провод (кусок какой-то пластины...   25.2.2011, 18:55
- - Roman D   Не коротнёт.   25.2.2011, 19:14
- - warsp   В общем, со столба заходит 2 провода. Потом они де...   26.2.2011, 13:57
|- - Viktor2004   Цитата(warsp @ 26.2.2011, 15:57) В общем,...   26.2.2011, 14:13
||- - читатель   Цитата(Viktor2004 @ 26.2.2011, 15:13) ......   26.2.2011, 15:49
|- - Roman D   Цитата(warsp @ 26.2.2011, 12:57) В общем,...   26.2.2011, 14:36
|- - warsp   Цитата(Roman D @ 26.2.2011, 14:36) [голос...   26.2.2011, 16:18
|- - Viktor2004   Цитата(warsp @ 26.2.2011, 18:18) Та с удо...   26.2.2011, 17:24
- - Roman D   Ну вот видите, в каком аксепте продолжается наш со...   26.2.2011, 20:28
|- - читатель   Цитата(Roman D @ 26.2.2011, 21:28) .........   26.2.2011, 21:08
|- - Roman D   Цитата(читатель @ 26.2.2011, 20:08) этот ...   26.2.2011, 21:19
- - warsp   Эти 3 провода уже больше 30 лет висят. И никогда н...   26.2.2011, 21:23
|- - Roman D   Цитата(warsp @ 26.2.2011, 20:23) Хы... Не...   26.2.2011, 21:41
|- - читатель   Цитата(warsp @ 26.2.2011, 22:23) Эти 3 пр...   26.2.2011, 21:47
|- - Roman D   Цитата(читатель @ 26.2.2011, 20:47) 30-ть...   26.2.2011, 21:53
|- - читатель   Цитата(Roman D @ 26.2.2011, 22:53) ...или...   26.2.2011, 22:26
|- - warsp   Цитата(читатель @ 26.2.2011, 22:26) Может...   27.2.2011, 7:51
- - warsp   Подниму тему, поросшую пылью. Пригласил других эле...   23.10.2011, 15:07
- - Георгий   Вообще-то на нулевой шинке каждый провод подключае...   19.12.2011, 4:40
- - с2н5он   далеко не обязательно   19.12.2011, 16:45