Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать в квартирной цепи УЗО с разными характеристиками, я имею в виду "А" и "АС". Например, защитить кухонные разетки, где будет использоваться бытовая техника с пульсирующими токами утечки УЗО типа "А", а на тот-же верхний свет поставить УЗО типа "АС" ? Вопрос экономичности. "А" на порядок дороже, чем "АС", а есть ли смысл ставить их для защиты всех цепей?
Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
1) Вводное УЗО целесообразней тип "АС", т.к. по сути оно необходимо как противопожарная мера и реагирует на большой ток утечки. Со значением тока утечки 300мА неважен тип утечки;
2) На все розеточные сети как правило устанавливают автомат на 16А, т.к. сама штепсельная розетка чаще всего рассчитана на 16А. 3) На освещение лучше установить АВ на 10А, т.к. в случае чего их легче купить, а иногда они даже дешевле чем 6А. На вашу защиту это почти не повлияет; 4) Теплый пол обязательно подключайте от УЗО; 5) Если есть возможность подключите все потребители ванной от УЗО, включая освещение, с током утечки 10мА. В остальных случаях достаточно УЗО на 30мА Сообщение отредактировал ~Слава~ - 20.2.2011, 0:29 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |