применение УЗО , совместимость УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
применение УЗО , совместимость УЗО |
19.2.2011, 20:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 |
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать в квартирной цепи УЗО с разными характеристиками, я имею в виду "А" и "АС". Например, защитить кухонные разетки, где будет использоваться бытовая техника с пульсирующими токами утечки УЗО типа "А", а на тот-же верхний свет поставить УЗО типа "АС" ? Вопрос экономичности. "А" на порядок дороже, чем "АС", а есть ли смысл ставить их для защиты всех цепей?
Спасибо. |
|
|
![]() |
19.2.2011, 22:18
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 |
Во Временных указаниях по применению УЗО в электроустановках жилых зданий (И. п. от 29.04.97 № 42-6/9-ЭТ, п. 4.10) указано:
Большое спасибо за ответ. Вопрос я задал потому, что неоднократно натыкался на такого рода информацию: «В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Использование УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях». Следует отметить, что в последние годы резко возросло количество электроприборов с бестрансформаторным питанием. Практически все персональные компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны имеют импульсные блоки питания, все последние модели электроинструмента, стиральных, швейных машин, бытовых кухонных электроприборов снабжены тиристорными регуляторами без разделительного трансформатора. Широко применяются различные светильники — торшеры, бра с тиристорными светорегуляторами. Это означает, что вероятность возникновения утечки пульсирующего постоянного тока, а соответственно и поражения человека значительно возросла, что и явилось основанием для внедрения в широкую практику УЗО типа А. В европейских странах, в соответствии с требованиями электротехнических норм, последние несколько лет ведется повсеместная замена УЗО типа АС на тип А. В нашей стране также началось широкое внедрение УЗО типа А. Опытные проектировщики при выполнении ответственных заказов закладывают в проекты только УЗО типа А. Еще раз спасибо за ответ |
|
|
11442 применение УЗО 19.2.2011, 20:39
haramamburu Драться не будут.
На "свет" можно не ста... 19.2.2011, 20:50
Мастер Джу УЗО бывают типа «А» и типа «АС», а так же по типу ... 19.2.2011, 22:07
haramamburu Цитата(Мастер Джу @ 19.2.2011, 22:07) Тип... 19.2.2011, 22:22
Мастер Джу Цитата(11442 @ 20.2.2011, 2:18) В жилых з... 19.2.2011, 22:54
haramamburu Цитата(Мастер Джу @ 19.2.2011, 22:54) Отк... 19.2.2011, 23:01
11442 Благодарю.
Может еще одно пояснение дадите? Касает... 19.2.2011, 23:01
haramamburu Цитата(11442 @ 19.2.2011, 23:01) Значит а... 19.2.2011, 23:03
11442 Спасибо.
И еще не могу найти информации по такому ... 19.2.2011, 23:14
haramamburu Вводной - согласно отпущенной мощности, автоматы г... 19.2.2011, 23:18
11442 Еще раз спасибо.
Если позволите, я бы выложил схе... 19.2.2011, 23:25
belok5 выкладывайте. и желательно с указанием ориентирово... 19.2.2011, 23:48
11442 Как то вот так... 20.2.2011, 0:05
~Слава~ 1) Вводное УЗО целесообразней тип "АС", ... 20.2.2011, 0:27
11442 Большое спасибо.
Обязательно сделаю коррективы.
А ... 20.2.2011, 0:46
haramamburu Чем "брендатей" - тем лучше, но дороже .... 20.2.2011, 0:52
Гость_Дмитрий_* Замечания:
1) Почему вход 63А? Не лучше ли на 3 ... 20.2.2011, 0:57
11442 Новая квартира. Заземление есть. 3 фазы сделать бо... 20.2.2011, 1:38
Гость_Дмитрий_* Вот вам более лучший вариант:
ЦитатаНе совсем ... 20.2.2011, 1:50
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.2.2011, 2:50)... 20.2.2011, 2:19
11442 Наверное это идеально.
Большое спасибо.
Теперь ос... 20.2.2011, 2:02
haramamburu Гость_Гость_Дмитрий_*_* Вы как всегда - тащите с ... 20.2.2011, 2:19
Гость_Дмитрий_* Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 2:19) Гос... 20.2.2011, 11:50
haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.2.2011, 11:50... 20.2.2011, 15:14
belok5 не стоит уточнять, нам вполне достаточно знать, чт... 20.2.2011, 12:56
11442 Вот, что написано в технических условиях по ремонт... 20.2.2011, 13:08
бармалей Цитата(11442 @ 20.2.2011, 13:08) Вот, что... 20.2.2011, 20:41
belok5 и зачем вы тогда 63А ставить хотите?
и есть ли у в... 20.2.2011, 13:09
11442 63 А посоветовал сосед-электрик.
а по поводу 3-х ... 20.2.2011, 13:18
belok5 разумно, только коррекции вносите. аппарат на ввод... 20.2.2011, 13:40
11442 Спасибо за комментарий.
Про 16 А на стиральную маш... 20.2.2011, 14:06
Гость_Дмитрий_* Цитата(11442 @ 20.2.2011, 14:06) Спасибо ... 20.2.2011, 15:09
belok5 у вас и так общая сумма внутриквартирных аппаратов... 20.2.2011, 14:46
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 20.2.2011, 12:56) не стои... 20.2.2011, 14:48
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.2.2011, 15:48... 20.2.2011, 15:02
Гость_Дмитрий_* belok5,
Такой таблицей пользуются даже в Европе. ... 20.2.2011, 15:18
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.2.2011, 16:18... 20.2.2011, 17:25
Гость_Дмитрий_* Цитатада ну??? в таблице говорится исключительно п... 20.2.2011, 17:37
haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.2.2011, 17:37... 20.2.2011, 17:45

Гость_Дмитрий_* Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 17:45) Гл... 20.2.2011, 18:14

haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.2.2011, 18:14... 20.2.2011, 18:32
Сергей Владимирович Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.2.2011, 17:37... 20.2.2011, 20:21
haramamburu Цитата(Сергей Владимирович @ 20.2.2011, 20... 20.2.2011, 20:34
Сергей Владимирович Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 20:34) Не... 20.2.2011, 20:42
haramamburu Цитата(Сергей Владимирович @ 20.2.2011, 20... 20.2.2011, 21:52
11442 Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 21:52) За... 20.2.2011, 22:53
Гость_Дмитрий_* Цитата(11442 @ 20.2.2011, 22:53) Т.е. есл... 20.2.2011, 22:58
haramamburu Цитата(11442 @ 20.2.2011, 22:53) Т.е. есл... 20.2.2011, 23:17
Гость_Дмитрий_* Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 23:17) У ... 20.2.2011, 23:24
belok5 предлагаю дождаться фотографии квартирного щитка а... 20.2.2011, 18:12
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 20.2.2011, 18:12) предлаг... 20.2.2011, 22:49
11442 Спасибо всем за комментарии и предложения.
Бюджет ... 20.2.2011, 19:25
Гость_Дмитрий_* А я видел Schnidler, собранный в Болгарии - цены к... 20.2.2011, 19:37
11442 Гость_Гость_Дмитрий_*_*
Я еще хотел уточнить по пр... 20.2.2011, 19:47
belok5 Цитата(11442 @ 20.2.2011, 20:47) Гость_Го... 20.2.2011, 21:55
Гость_Дмитрий_* Цитата(11442 @ 20.2.2011, 19:47) Гость_Го... 20.2.2011, 22:28
Гость_Дмитрий_* Цитатапо земле маленькое уточнение - вы забыли пли... 20.2.2011, 22:50
belok5 Гость, вы меня насчет раковины неверно поняли - ме... 20.2.2011, 22:57
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 20.2.2011, 22:57) неизвес... 20.2.2011, 23:04
11442 по земле маленькое уточнение - вы забыли плиту и д... 20.2.2011, 23:01
belok5 вам недостаточно всего кабеля на плиту - там миним... 20.2.2011, 23:04
Гость_Дмитрий_* ЦитатаНа силовые розетки в кухню (эл.плита, духовк... 20.2.2011, 23:07
дмитрий ^^^ Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.2.2011, 23:07... 20.2.2011, 23:21
belok5 Цитата(дмитрий ^^^ @ 21.2.2011, 0:21) зач... 20.2.2011, 23:27
11442 С вашего позволения, небольшое отвлечение от темы:... 20.2.2011, 23:32
haramamburu Цитата(11442 @ 20.2.2011, 23:32) В интерн... 20.2.2011, 23:52
belok5 Цитата(haramamburu @ 21.2.2011, 0:52) Воо... 21.2.2011, 0:02
haramamburu Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 0:02) я не спо... 21.2.2011, 0:21
belok5 Цитата(haramamburu @ 21.2.2011, 1:21) Не ... 21.2.2011, 8:24
belok5 поскольку у вас будут аппараты защиты, то все эти ... 20.2.2011, 23:34
11442 А провод действительно прокинул 3-х жильный(( 20.2.2011, 23:34
belok5 вам его при любом раскладе менять - для однофазной... 20.2.2011, 23:41
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 20.2.2011, 23:41) сделайт... 21.2.2011, 0:53
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.2.2011, 0:53)... 21.2.2011, 1:24
11442 Спасибо, понял. Завтра постараюсь прояснить этот в... 20.2.2011, 23:45
11442 Добрый день.
Отфотографировал щиток. Присутствуют ... 21.2.2011, 14:31
belok5 что и требовалось доказать. ввод у вас изначально ... 21.2.2011, 15:01
haramamburu Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 15:01) что и т... 21.2.2011, 15:47
belok5 рубить что??для счетчика (с максимумом в 60А) впол... 21.2.2011, 16:06
haramamburu Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 16:06) рубить ... 21.2.2011, 16:23
belok5 предписано автомат ставить до счетчика не далее 10... 21.2.2011, 16:37
haramamburu Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 16:37) а вы ви... 21.2.2011, 17:13
belok5 вопрос по плите снял)) просто не было у меня таког... 21.2.2011, 17:48
11442 Я сегодня посмотрел, что во всех квартирных щитках... 21.2.2011, 19:20
haramamburu Да 3х фазный, это и по значку на фото видно 21.2.2011, 19:42
11442 Значит, если я правильно понимаю, процесс подключе... 21.2.2011, 20:20
haramamburu Цитата(11442 @ 21.2.2011, 20:20) Я имею в... 21.2.2011, 20:35
savelij® А зачем разрешение, когда это уже существующее про... 21.2.2011, 20:34
11442 14кВт 21.2.2011, 20:53
haramamburu Цитата(11442 @ 21.2.2011, 20:53) 14кВтЕсл... 21.2.2011, 21:06
belok5 а можете сфотографировать место, где вы у себя соб... 21.2.2011, 21:04
11442 а можете сфотографировать место, где вы у себя соб... 21.2.2011, 21:07
haramamburu Цитата(11442 @ 21.2.2011, 21:07) фаза, не... 21.2.2011, 21:14
11442 Прошу прощения за то, что вовремя не предоставил в... 21.2.2011, 21:04
belok5 вот нам и любопытно, почему фаза одна, где еще 2 п... 21.2.2011, 21:18
11442 Что-то не так?
Завтра посмотрю на других этажах. 21.2.2011, 21:19
belok5 трехфазное питание означает, что у вас 3 фазы + но... 21.2.2011, 21:23
11442 Благодарю.
Завтра постараюсь выяснить. 21.2.2011, 21:28
Гость_Дмитрий_* Там 3 фазы и 1 фаза рабочая (ну типо временки кину... 21.2.2011, 22:52![]() ![]() |
|