Сколько киловатт нагрузки я могу повесить на трансформатор TM-1600?
|
|
|
![]() |
17.2.2011, 0:42
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21598 |
Если есть время- поройтесь в ПУЭ- там есть расписано на сколько процентов, и на сколько часов можно даже ПЕРЕГРУЗИТЬ трасформатор
|
|
|
Гость_Михаил_* Сколько киловатт нагрузки... 13.2.2011, 9:48
OBON Цитата(Гость_Михаил_* @ 13.2.2011, 12:48)... 13.2.2011, 10:22
Roman D В любом случае перегрузка может быть только времен... 17.2.2011, 6:39
cfift в принципе трансы допускается грузить до 110%... 19.2.2011, 19:28
Roman D Цитата(cfift @ 19.2.2011, 18:28) в принц... 19.2.2011, 19:44
Dmitry_G Нас обычно на экзаменах спрашивают перегрузку по т... 20.2.2011, 9:25