добрый вечер или день, у кого что, проблема следующая: После запуска экскаватора ЭКГ 8И с СД - 520 кВт(установлен плавный пуск) в карьере начала срабатывать максималка на секционном выключателе, уставка 630 А. Растояние от ПС 35/6 до секционного выключателя - 7.2 км, провод АС-120, до экскаватора еще 1.3 км провод А-50. На участке помимо ЭКГ 8И: 3 ЭКГ 5А АД-250 кВт, ТСН - 40 кВА(каждый); 2 углесоса с эл.двиг. 500 кВт 6 кВ, и ТП общей мощьностью 700 кВА(загружены % на 50-60). Вопрос: завтра собрались менять провод 50 на 95 будет - ли пронт или нет? На вопрос о возможности уменьшения протяженности ВЛ -6кВ зарание отвечаю "нет"- эта была самая ближняя, и технической возможности строительства новой ПС тоже нет. прошу поделиться своими думками об этой ситуации. Спасибо! И еще, слышал краем уха, что СД иногда выходят (или не входят) из режима синхронизации и начинает возростать ток в моменты нагрузки на генераторную группу, бывает ли такое?
|
|
|
![]() |
16.2.2011, 16:28
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21581 |
И снова здраствуйте. По схеме: транс на питающей ПС 35/6 стоят 2*6.3 МВА, секционник стоит в 7 км от ПС 35/6 провод от ПС до секционника АС-120, далее 1,3 км А-50 ВЛ 6кВ до ЭКГ 8И (СД 520 кВт тиа СДЭУ Iр = 60 А, кратность пускового тока практически нравна 1 т.к. установлено разгонное устройство, теристорный преобразователь крутит генератор и при достижении синхронной скорости генераторной групы включается СД), далее подключены 3 шт Экг 5А с АД 250 кВт Iр = 27 А каждый, длина ВЛ от ЭКГ 8 И до точки подключения ЭКГ 5А ориентировочно составляет 0.5км провод А-35, еше через 1км продключены 2 углесоса с АД 500 кВт Iр = 54 А каждый, ТП 6/0.4 стоят вдоль всей линии 250 кВА - 0.2км от секционника, и 2 шт по 250 кВА еще через 1.3 км.
итого по нагрузкам: ЭКГ 8И 60А, ЭКГ 5А 3*27 =81 А; углесосы 2* 54 = 108 А и ТП 3* 25 А = 75 : итого= 324А уставка МТЗ на секц. выкл. установлена с учетом пуска самого мощного и удаленного токоприемника и рабочих токов остальных потребителей т.е. 54*6=324 А+270 А = 594 А (уставка 630 А), где-то вроде так. Но меня ставит в тупик другое, так-как Я рание не сталкивался с СД, почему МТЗ срабатывает не во время запуска, а во время работы 8-ки(а именно при копании т.е. увеличении нагрузки на ген. группу). Может ли СД во время работы выходить из режима синхронизма, а следовательно увеличивать токовую нагрузку и садить напряжение)?????? А по поводу какого транса 700 кВА Я вопрос не понял. большое спасибо за помощь и внимание к начинающим энергетикам.Поехал дальше работу работать Сообщение отредактировал cfift - 18.2.2011, 17:13 |
|
|
cfift срабатывает максималка 15.2.2011, 18:08
Гость_Дмитрий_* Уменьшение линии и утолщение провода абсолютно нич... 15.2.2011, 18:41
Гость_Дмитрий_* У вас транс мощностью 700 загружен под 800. Так чт... 15.2.2011, 18:44
mic61 Схему набросайте. "На пальцах" не понятн... 15.2.2011, 19:42
mic61 Цитата(cfift @ 16.2.2011, 15:28) И снова ... 16.2.2011, 21:38
cfift по трансам сори, уже исправил. трансформаторы ... 18.2.2011, 17:11![]() ![]() ![]() |
|