добрый вечер или день, у кого что, проблема следующая: После запуска экскаватора ЭКГ 8И с СД - 520 кВт(установлен плавный пуск) в карьере начала срабатывать максималка на секционном выключателе, уставка 630 А. Растояние от ПС 35/6 до секционного выключателя - 7.2 км, провод АС-120, до экскаватора еще 1.3 км провод А-50. На участке помимо ЭКГ 8И: 3 ЭКГ 5А АД-250 кВт, ТСН - 40 кВА(каждый); 2 углесоса с эл.двиг. 500 кВт 6 кВ, и ТП общей мощьностью 700 кВА(загружены % на 50-60). Вопрос: завтра собрались менять провод 50 на 95 будет - ли пронт или нет? На вопрос о возможности уменьшения протяженности ВЛ -6кВ зарание отвечаю "нет"- эта была самая ближняя, и технической возможности строительства новой ПС тоже нет. прошу поделиться своими думками об этой ситуации. Спасибо! И еще, слышал краем уха, что СД иногда выходят (или не входят) из режима синхронизации и начинает возростать ток в моменты нагрузки на генераторную группу, бывает ли такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
cfift
сообщение 16.2.2011, 16:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21581



И снова здраствуйте. По схеме: транс на питающей ПС 35/6 стоят 2*6.3 МВА, секционник стоит в 7 км от ПС 35/6 провод от ПС до секционника АС-120, далее 1,3 км А-50 ВЛ 6кВ до ЭКГ 8И (СД 520 кВт тиа СДЭУ Iр = 60 А, кратность пускового тока практически нравна 1 т.к. установлено разгонное устройство, теристорный преобразователь крутит генератор и при достижении синхронной скорости генераторной групы включается СД), далее подключены 3 шт Экг 5А с АД 250 кВт Iр = 27 А каждый, длина ВЛ от ЭКГ 8 И до точки подключения ЭКГ 5А ориентировочно составляет 0.5км провод А-35, еше через 1км продключены 2 углесоса с АД 500 кВт Iр = 54 А каждый, ТП 6/0.4 стоят вдоль всей линии 250 кВА - 0.2км от секционника, и 2 шт по 250 кВА еще через 1.3 км.
итого по нагрузкам:
ЭКГ 8И 60А, ЭКГ 5А 3*27 =81 А; углесосы 2* 54 = 108 А и ТП 3* 25 А = 75 : итого= 324А
уставка МТЗ на секц. выкл. установлена с учетом пуска самого мощного и удаленного токоприемника и рабочих токов остальных потребителей т.е. 54*6=324 А+270 А = 594 А (уставка 630 А), где-то вроде так.
Но меня ставит в тупик другое, так-как Я рание не сталкивался с СД, почему МТЗ срабатывает не во время запуска, а во время работы 8-ки(а именно при копании т.е. увеличении нагрузки на ген. группу). Может ли СД во время работы выходить из режима синхронизма, а следовательно увеличивать токовую нагрузку и садить напряжение)??????
А по поводу какого транса 700 кВА Я вопрос не понял.
большое спасибо за помощь и внимание к начинающим энергетикам.Поехал дальше работу работать

Сообщение отредактировал cfift - 18.2.2011, 17:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 8:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены