Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема? Дом хрущевка, в щитке квартиры стоит автомат С25, мощных приборов в квартире нет, за исключением водонагревателя, работающего в режиме 1,3 квт и вынесенного на отдельный автомат 16А, проводка в квартире новая, был капитальный ремонт. В подвале стоит общий автомат D40 на 4 квартиры. Так вот иногда вышибает этот автомат, что очень странно, поскольку в квартирах нет мощных приборов, и одновременно включения всех приборов мало вероятно, в одной квартире вообще никто не живет. Автомат в подвале, который под ключом, каждый раз бегать за ключом и поднимать автомат надоедает. До ремонта со старой проводкой и чайник работал и микроволновка....В чем может быть проблема? Может автомат неисправный?
|
|
|
![]() |
13.2.2011, 21:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ну вот и Фсе, однофазный 40 амперник есть причина ваших несчастий, узнайте, есть ли возможность замены автомата на больший номинал (если конечно сечение проводников магистрали позволяет), либо перевод вашей площадки на 3х фазное питание, с разбросом квартир на разные фазы.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
13.2.2011, 22:10
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21552 |
Ну вот и Фсе, однофазный 40 амперник есть причина ваших несчастий, узнайте, есть ли возможность замены автомата на больший номинал (если конечно сечение проводников магистрали позволяет), либо перевод вашей площадки на 3х фазное питание, с разбросом квартир на разные фазы. в таком случае сколько максимум по киловаттам приходится на квартиру? и в чем принципиальное отличие будет, если трехфазный поставить автомат? |
|
|
13.2.2011, 22:34
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
в таком случае сколько максимум по киловаттам приходится на квартиру? от 0 до 5,5кВт (максимум = 25 А = 5,5кВт; мин - соседи загрузили по мах, а вы включили например лампочку и все вырубилось , поэтому "от 0") Цитата и в чем принципиальное отличие будет, если трехфазный поставить автомат? Для того чтобы поставить 3х фазный АВ, необходимо, чтобы по стояку шло не менее 4х проводов (3 фазы + 0), преимущество в том, что каждый нагружает свою фазу. Еще можно поменять ваши с соседями вводные АВ, каждому по 10А, зато подвальный выбивать не будет Но учитывая "не едино-временность" потребления - ставим 16А, больше ни как. Вроде все варианты рассмотрены не разу не встречал А стояки в 6, а то и в 4 кв люминя видели? Какой номинал на хату поставите? 40? 63? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
13.2.2011, 22:41
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21552 |
от 0 до 5,5кВт (максимум = 25 А = 5,5кВт; мин - соседи загрузили по мах, а вы включили например лампочку и все вырубилось , поэтому "от 0") Для того чтобы поставить 3х фазный АВ, необходимо, чтобы по стояку шло не менее 4х проводов (3 фазы + 0), преимущество в том, что каждый нагружает свою фазу. Еще можно поменять ваши с соседями вводные АВ, каждому по 10А, зато подвальный выбивать не будет Но учитывая "не едино-временность" потребления - ставим 16А, больше ни как. Вроде все варианты рассмотрены Спасибо. Теперь просветили. Вызову местного электрика, с ним пообщаюсь. То есть автомат в 40 А, дает суммарную мощность на все квартиры, привязанные к нему, 8,8 квт? И вырубается когда все включают приборы на мощность более указанной? И видимо нагрев бойлера имеет значение, это не чайник, за минуту закипающий, высока вероятность , что все одновременно включат приборы мощные. Просто смущает, что пару раз вышибало, когда из всех только я был дома, а бойлер просто был выключен из сети. |
|
|
13.2.2011, 22:48
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
То есть автомат в 40 А, дает суммарную мощность на все квартиры, привязанные к нему, 8,8 квт? ДаЦитата И вырубается когда все включают приборы на мощность более указанной? ДаЦитата Просто смущает, что пару раз вышибало, когда из всех только я был дома, а бойлер просто был выключен из сети. Да кто знает, что у соседей дома, может что то и по таймеру фурычит.в нашем городе не встречал стояков на 6 , а тем более на 4 по алюминию. может и есть конечно где-то, я не спорю. Я рад за Архангельск - сити! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Nikita_* Вышибает автомат в подвале 13.2.2011, 1:04
belok5 а в других квартирах тоже автоматы не срабатывают? 13.2.2011, 1:08
Гость_Nikita_* Цитата(belok5 @ 13.2.2011, 1:08) а в друг... 13.2.2011, 1:17
haramamburu Контакты на Д40 не подгорают? 3х фазный? 13.2.2011, 1:08
Гость_Nikita_* Цитата(haramamburu @ 13.2.2011, 1:08) Кон... 13.2.2011, 1:22
дмитрий ^^^ Цитата(Гость_Nikita_* @ 13.2.2011, 1:22) ... 13.2.2011, 15:51
haramamburu Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 15:51) то... 13.2.2011, 15:55
belok5 варианты тогда предполагаю следующие:
1. возможно,... 13.2.2011, 1:24
haramamburu Если Д40 - однофазный автомат (а вдруг), либо 4 кв... 13.2.2011, 1:29
belok5 согласен с предыдущим оратором
ваш автомат в подва... 13.2.2011, 1:33
Гость_Nikita_* уточню этот момент...в квартире идут несколько ... 13.2.2011, 2:06
belok5 уточните. и лучше с фото, как подвала, так и вашег... 13.2.2011, 2:12
Слава А может в подвале вообще диф.автомат? 13.2.2011, 10:38
belok5 ждем автора для уточнений)) 13.2.2011, 12:15
Гость_Дмитрий_* Какой смысл в подвал ставить 3х40, если потом на л... 13.2.2011, 12:52
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.2.2011, 13:52... 13.2.2011, 13:00
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 13.2.2011, 13:00) у умных... 13.2.2011, 14:26
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.2.2011, 15:26... 13.2.2011, 14:31
бармалей Цитата(belok5 @ 13.2.2011, 14:31) тогда к... 13.2.2011, 17:28
savelij Цитата(бармалей @ 13.2.2011, 17:28) ...и ... 13.2.2011, 18:08
дмитрий ^^^ Цитата(savelij @ 13.2.2011, 18:08) Как до... 13.2.2011, 18:11
savelij Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 18:11) ка... 13.2.2011, 18:32
Nikita Lu Сфотографировал свой щиток (верх и низ). у соседей... 13.2.2011, 21:02
дмитрий ^^^ Цитата(Nikita Lu @ 13.2.2011, 22:10) в та... 13.2.2011, 22:15

haramamburu Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 22:15) во... 13.2.2011, 22:20

дмитрий ^^^ Цитата(haramamburu @ 13.2.2011, 22:20) Об... 13.2.2011, 22:26

savelij Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 22:26) не... 13.2.2011, 22:37

Nikita Lu Цитата(savelij @ 13.2.2011, 22:37) В полн... 13.2.2011, 22:52

haramamburu Цитата(Nikita Lu @ 13.2.2011, 22:52) ну в... 13.2.2011, 22:58
дмитрий ^^^ в нашем городе не встречал стояков на 6 , а тем бо... 13.2.2011, 22:43
дмитрий ^^^ а какой у вас этаж?
ищут проблему в вас? смешно, ... 13.2.2011, 22:52
Nikita Lu а может быть на практике, что автомат сам по себе ... 13.2.2011, 22:56
дмитрий ^^^ может и глючит, особенно если старый 13.2.2011, 22:58
Гость_Дмитрий_* Это дом с 1960-х годов, там в подвале 3 ножа по 12... 13.2.2011, 23:17
Nikita Lu Приходил электрик. Поставил автомат на D50, и сказ... 15.2.2011, 13:47
belok5 защита от напряжения это такая приблуда:
http://fi... 15.2.2011, 14:07
savelij Цитатакакое- то реле, защищающее от перепадов напр... 15.2.2011, 14:09![]() ![]() |
|