![]() Вышибает автомат в подвале |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вышибает автомат в подвале |
Гость_Гость_Nikita_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема? Дом хрущевка, в щитке квартиры стоит автомат С25, мощных приборов в квартире нет, за исключением водонагревателя, работающего в режиме 1,3 квт и вынесенного на отдельный автомат 16А, проводка в квартире новая, был капитальный ремонт. В подвале стоит общий автомат D40 на 4 квартиры. Так вот иногда вышибает этот автомат, что очень странно, поскольку в квартирах нет мощных приборов, и одновременно включения всех приборов мало вероятно, в одной квартире вообще никто не живет. Автомат в подвале, который под ключом, каждый раз бегать за ключом и поднимать автомат надоедает. До ремонта со старой проводкой и чайник работал и микроволновка....В чем может быть проблема? Может автомат неисправный?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну вот и Фсе, однофазный 40 амперник есть причина ваших несчастий, узнайте, есть ли возможность замены автомата на больший номинал (если конечно сечение проводников магистрали позволяет), либо перевод вашей площадки на 3х фазное питание, с разбросом квартир на разные фазы.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21552 ![]() |
Ну вот и Фсе, однофазный 40 амперник есть причина ваших несчастий, узнайте, есть ли возможность замены автомата на больший номинал (если конечно сечение проводников магистрали позволяет), либо перевод вашей площадки на 3х фазное питание, с разбросом квартир на разные фазы. в таком случае сколько максимум по киловаттам приходится на квартиру? и в чем принципиальное отличие будет, если трехфазный поставить автомат? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 2:02 |
|
![]() |