сообщение 10.2.2011, 1:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.7.2010
Пользователь №: 18872



Здравствуйте.Подскажите оптимальный вариант для компенсации реактива насоса ЭЦВ 10-120-60 (32 кВТ)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nikashirin
сообщение 13.2.2011, 10:41
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.2.2007
Из: Тула
Пользователь №: 8281



RomanNV, ПУЭ доставать лень, Вы не могли бы конкретизировать свое заявление? Как-то голословно получается....
Подумал, начало доходить... Эт Вы так рекламируете УК1-0.4-20-20? Кстати, Диалэлектро - не родня ли Диалэлектролюксу?

RomanD, что-то не понимаю Вашего намека, а для чего нужна КРМ с Вашей точки зрения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.2.2011, 11:55
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Nikashirin @ 13.2.2011, 9:41) *
для чего нужна КРМ с Вашей точки зрения?

Для снижения полной мощности. Активная останется прежней.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikashirin
сообщение 13.2.2011, 20:21
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.2.2007
Из: Тула
Пользователь №: 8281



Цитата(Roman D @ 13.2.2011, 11:55) *
Для снижения полной мощности. Активная останется прежней.


Теоретически правильно, но мое объяснение понятнее: для уменьшения потребляемого тока.
Лишний - реактивный - ток вызывает при протекании по активному сопротивленмю кабелей и трансформаторов дополнительные потери активной энергии, а также потери напряжения. При малой длине питающего кабеля (от счетчика до потребителя - ЭД) эти потери напряжения и активной энергии будут малы, а КРМ - неэффективна, т.е. величина экономия (руб.)/цена КРМ (руб.) будет мала. Для конечного потребителя.
Для энергоснабжающей организации длина проводников (проводов) и количество трансформаторов несравненно больше, эффективность соответственно выше. Т.к. реактивный ток (практически полностью) - следствие работы оборудования конечных потребителей, а ЭСО не может и не обязано учитывать фантазии потребителей, то при Советской власти было введено понятие нормативного Cos (в виде экономического - бесплатного - значения реакт. энергии разрешенного к потреблению в месяц), за превышение экон. значения брали небольшую плату. В 98г. весь этот механизм отменили. В 2005г. после аварии в Чагино спохватились, ввели (в 2007г) нормативное значение Tg (0,35-0,45), пообещали разработать (в ФСТ РФ) Методические указания по определению размера платы за превышение Tg, но на этом все и зависло. Москва и МО жируют - за реактивку не платят. В Тульской и Калужской платят, но не все. В остальных - по разному.

Цитата(Roman D @ 13.2.2011, 11:55) *
Для снижения полной мощности. Активная останется прежней.

Добавлю. Счетчик (активной энергии) в нашем случае учитывает активную энергию потребляемую не только ЭД, но и энергию на разогрев проводов и потери в трансформаторе, которые вызываются протеканием не только активного, НО И РЕАКТИВНОГО тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.2.2011, 21:34
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Nikashirin @ 13.2.2011, 19:21) *
Теоретически правильно, но мое объяснение понятнее: для уменьшения потребляемого тока.

Не вижу повышенной понятности.

Цитата
Добавлю. Счетчик (активной энергии) в нашем случае учитывает активную энергию потребляемую не только ЭД, но и энергию на разогрев проводов и потери в трансформаторе, которые вызываются протеканием не только активного, НО И РЕАКТИВНОГО тока.

Где стоит счетчик - возле потребителя или на ТП?

Не существует отдельного реактивного и отдельного активного токов. Иначе возникнут активные и реактивные электроны и другие глюки.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mr-adams   Компенсация реактивной мощности   10.2.2011, 1:10
- - RomanNV   УК1-0,4-20-20-У3-IP31 (ООО Диалэлектро)   10.2.2011, 8:39
- - Nikashirin   Для КРМ двигателей рационально использовать индиви...   12.2.2011, 10:07
|- - RomanNV   Цитата(Nikashirin @ 12.2.2011, 12:07) Плю...   12.2.2011, 12:09
|- - Roman D   Цитата(Nikashirin @ 12.2.2011, 9:07) А за...   12.2.2011, 22:25
- - Nikashirin   RomanNV, ПУЭ доставать лень, Вы не могли бы конкр...   13.2.2011, 10:41
|- - Roman D   Цитата(Nikashirin @ 13.2.2011, 9:41) для ...   13.2.2011, 11:55
||- - Nikashirin   Цитата(Roman D @ 13.2.2011, 11:55) Для сн...   13.2.2011, 20:21
||- - Roman D   Цитата(Nikashirin @ 13.2.2011, 19:21) Тео...   13.2.2011, 21:34
||- - Nikashirin   Цитата(Roman D @ 13.2.2011, 21:34) Не виж...   13.2.2011, 22:00
||- - Roman D   Цитата(Nikashirin @ 13.2.2011, 21:00) В р...   13.2.2011, 22:55
|- - RomanNV   Цитата(Nikashirin @ 13.2.2011, 12:41) Rom...   14.2.2011, 9:00
- - ez81   КРМ нужна чтобы источнику тобишь трансформатору жи...   13.2.2011, 11:05
- - kruglov8683   Цитата(mr-adams @ 10.2.2011, 1:10) З...   13.2.2011, 22:19
- - Nikashirin   РоманНВ, Вы выборочно, не полностью и искаженно ци...   14.2.2011, 15:10
- - TSDrive   О чем спор??? НЕ понимаю, если стандартный движок ...   4.3.2011, 12:31
- - Nikashirin   Об этом и речь, что не городить автоматическую, а ...   4.3.2011, 16:08