![]() Пульсация светодиодных светильников , Пульсация СД превышает допустимую в 3 раза. Кто знает причину? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пульсация светодиодных светильников , Пульсация СД превышает допустимую в 3 раза. Кто знает причину? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
В помещении автомойки установили светодиодные светильники ЭКОТОН-ССС-220-60 . С освещенностью все хорошо, вот с пульсацией заминка вышла. Лаьоратория промсанитарии провела замеры и получила вместо 20проц. допустимой пульсации - 66проц. превышение более чем в три раза! Кто-нибудь сталкивался с таким , в чем причина? И что делать?
прикладываю результат замера
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Самые дешёвые питаются лишь через 2 токоограничивающих резистора. Никакого моста там нет, даже простые диоды не ставятся для ограничения обратного напряжения.
В нормальных дампах тоже моста никакого нет, там АС/DC интегральный преобразователь. На входе стоит всего один диод, ибо места и так мало для размещения обвески. Мосты раньше ставили, как промежуточный вариант. Но там свои нюансы. Для стабилизации нужны относительно габаритные конденсаторы, которые особенно то и некуда втиснуть, поэтому применяют кондёры с заниженным в 2 раза напряжением. В аварийном режиме они громко и с дымом бабахают, что не есть гуд. А без стабилизации схема с мостом проигрывает самой дешёвой схеме с двумя встречнопаралельными линейками СД и 2 резисторами. Ибо в этой схеме все СД моргают с частотой 100Гц с амплитудой от 0 до максимума, а с 2 линейками без моста пульсации минимум в 2 раза ниже. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Самые дешёвые питаются лишь через 2 токоограничивающих резистора. Никакого моста там нет, даже простые диоды не ставятся для ограничения обратного напряжения. В нормальных дампах тоже моста никакого нет, там АС/DC интегральный преобразователь. На входе стоит всего один диод, ибо места и так мало для размещения обвески. простите, но нормальными я такие лампы не считаю) Ибо в этой схеме все СД моргают с частотой 100Гц с амплитудой от 0 до максимума, а с 2 линейками без моста пульсации минимум в 2 раза ниже. а вот тут надо разобраться.. поскольку одна линейка будет загораться только в одну полуволну напряжения, то за секунду она вспыхнет 50 раз, т.к. частота в нашей сети 50Гц. соответственно включив вторую линейку встречно, получим в сумме 100 вспышек в секунду, ну никак не в два раза больше 100-а! имхо такой способ включения вообще не эффективен, т.к. одна половина в течении полного периода половину времени не работает.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 4:48 |
|
![]() |