Есть группы 1. Санузел с гидромассажной ванной 2.5 кв мм медь
2. посудомойка, эл духовка 3.2 Квт, стиралка 4кв мм
3. розетки комнат, электрокамин 2.5 кв мм
4 освещение 1.5 кв мм
Какую защиту куда поставить, УЗО, ДИФЫ и какие, может что-нибудь перетосовать возможность есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 11.2.2011, 14:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



там проще положить 5*4 вместо 3*4, поставить на каждую линию 16А автомат и общее УЗО 25А(0.03). если все агрегаты в одном помещении находятся

Сообщение отредактировал belok5 - 11.2.2011, 14:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.2.2011, 18:24
Сообщение #3





Гости






Цитата(belok5 @ 11.2.2011, 14:24) *
там проще положить 5*4 вместо 3*4, поставить на каждую линию 16А автомат и общее УЗО 25А(0.03). если все агрегаты в одном помещении находятся

1) Произойди чего с нулём и все розетки будут давать 380 вольт. Поэтому рабочие нули разделяются в модульном шкафу
2) А ты уверен, что главный автомат 25 Ампер, а не 63 или 80???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Игареха   Сборка Щита учета   10.2.2011, 18:56
- - savelij   1. дифавтомат 16А/0,03 1. дифавтомат 16А/0,03 1. д...   10.2.2011, 19:19
- - Looking   А я думаю что Стиралку и Посудомойку можно и на 1 ...   10.2.2011, 19:35
- - Игареха   Если стиралку оставляю на 4кв мм вместе с мойкой а...   10.2.2011, 19:43
- - дмитрий ^^^   мне вполне понятно почему автор очень хочет пролож...   10.2.2011, 19:46
- - Игареха   Поэтому я и пишу , хочется узнать как правильно, к...   10.2.2011, 19:51
|- - savelij   Цитата(Игареха @ 10.2.2011, 19:51) хочетс...   10.2.2011, 20:32
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Игареха @ 10.2.2011, 19:51) Поэтом...   10.2.2011, 20:45
- - Гость_Дмитрий_*   Духовке нужна розетка 25А, а стиралка и посудомойк...   10.2.2011, 20:47
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.2.2011, 20:47...   10.2.2011, 20:51
- - savelij   ЦитатаДуховке нужна розетка 25А Какой духовке нужн...   10.2.2011, 20:53
- - Гость_Дмитрий_*   Ну хрен с ним, 14 ампер, обычной розетки в 16 А хв...   10.2.2011, 21:02
- - belok5   там проще положить 5*4 вместо 3*4, поставить на ка...   11.2.2011, 14:24
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(belok5 @ 11.2.2011, 14:24) там про...   11.2.2011, 18:24
|- - дмитрий ^^^   Цитата(belok5 @ 11.2.2011, 14:24) там про...   11.2.2011, 18:28
- - Игареха   Спасибо большое за ответы, много что понял для се...   11.2.2011, 18:06