Есть группы 1. Санузел с гидромассажной ванной 2.5 кв мм медь
2. посудомойка, эл духовка 3.2 Квт, стиралка 4кв мм 3. розетки комнат, электрокамин 2.5 кв мм 4 освещение 1.5 кв мм Какую защиту куда поставить, УЗО, ДИФЫ и какие, может что-нибудь перетосовать возможность есть |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
там проще положить 5*4 вместо 3*4, поставить на каждую линию 16А автомат и общее УЗО 25А(0.03). если все агрегаты в одном помещении находятся
Сообщение отредактировал belok5 - 11.2.2011, 14:27 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
там проще положить 5*4 вместо 3*4, поставить на каждую линию 16А автомат и общее УЗО 25А(0.03). если все агрегаты в одном помещении находятся 1) Произойди чего с нулём и все розетки будут давать 380 вольт. Поэтому рабочие нули разделяются в модульном шкафу 2) А ты уверен, что главный автомат 25 Ампер, а не 63 или 80??? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |