Пульсация светодиодных светильников , Пульсация СД превышает допустимую в 3 раза. Кто знает причину? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пульсация светодиодных светильников , Пульсация СД превышает допустимую в 3 раза. Кто знает причину? |
10.2.2011, 15:35
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
В помещении автомойки установили светодиодные светильники ЭКОТОН-ССС-220-60 . С освещенностью все хорошо, вот с пульсацией заминка вышла. Лаьоратория промсанитарии провела замеры и получила вместо 20проц. допустимой пульсации - 66проц. превышение более чем в три раза! Кто-нибудь сталкивался с таким , в чем причина? И что делать?
прикладываю результат замера
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
10.2.2011, 19:02
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
делло в том, что СД рекламируют как приборы вообще без пульсации. а результаты проверки выдали вот такой реальный результат.
СД в автомойке разбиты пофазно. |
|
|
НАТА ША Пульсация светодиодных светильников 10.2.2011, 15:35
с2н5он покопался, но не смог найти вообще нормы для автом... 10.2.2011, 18:20
Aleks 72 Вам же там рекомендацию написали. Раскидайте свети... 10.2.2011, 18:53
Roman D Цитата(НАТА ША @ 10.2.2011, 18:02) делло ... 10.2.2011, 20:28
Volt380 видимо китаёзы на конденсаторах поэконимили при пр... 10.2.2011, 21:25
Roman D Цитатасветодиодные светильники ЭКОТОН-ССС-220-60
З... 10.2.2011, 21:35
RomanNV В любом нормальном СД светильнике должно быть вклю... 11.2.2011, 8:00
Volt380 Цитата(RomanNV @ 11.2.2011, 8:00) В любом... 11.2.2011, 9:21
RomanNV Самые дешёвые питаются лишь через 2 токоограничива... 11.2.2011, 10:26
Volt380 Цитата(RomanNV @ 11.2.2011, 10:26) Самые ... 11.2.2011, 20:33
Roman D Цитата(Volt380 @ 11.2.2011, 19:33) имхо т... 11.2.2011, 22:57
Слава У меня Экотон 3 3 шт. уже год неплохо работают. 12.2.2011, 21:43
НАТА ША Слава, на фотографии вы представили фонарь непонят... 14.2.2011, 6:19
Слава Здесь уже говорили о самой компании, о её сайте.
В... 15.2.2011, 17:31
НАТА ША о компании говорит ее продукция. а о продукции гов... 16.2.2011, 10:38
с2н5он а как узнаете что качественные? опять лабораторию ... 16.2.2011, 10:48
НАТА ША у новых светильников схема другая.
жизнь покажет..... 27.2.2011, 4:20
Mamser Предлагаем Вам бесрплатную (!!!) прогр... 28.4.2013, 14:50
Roman D Цитата(Mamser @ 28.4.2013, 13:50) .. и мн... 28.4.2013, 18:01
Амур50 Здесь уже предложили решение проблемы и я поддержу... 29.4.2013, 7:41![]() ![]() |
|