243 В в доме: как такое может быть? , С какой целью повышается напряжение

transiver
сообщение 5.2.2011, 9:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 21389



Здравствуйте, создатели и посетители форума!
Помогите с решением следующей проблемы.
Живем в поселке, в частном секторе. На протяжении нескольких лет ведем спор с местным Энергосбытом и электросетями по поводу качества подаваемого электричества.
Холодильник при включении и выключении трясется, как "ненормальный", компрессор запускается так, будто по нему кувалдой ударяют. Танк Т-90, наверно, гудит тише, нежели наша старенькая "Свияга".
На утюге терморегулятор приходится включать на отметку 3 (гладить можно только синтетику, остальное плохо утюжится), потому что на 1 и 2 он вообще не может нагреться. Лампочки, не перествая, перегорают. ИБП у компьютера щелкает и пищит.
На днях все-таки мы добились своего, и приехал контролер замерить напряжение. Каково же было наше удивление, когда прибор показал 243 В. Замеряли 3 три раза с интервалом в 1 час. Показания были следующие - 242, 238, 243 В.
Я решил, что у товарищей-электриков что-то не так с прибором. Удалось найти программу на компьютер, которая снимает показания электрической сети с ИБП. Но на экране монитора высветилось напряжение тоже 243 В, частота 50 Гц.
Почему напряжение в сети намного выше нормы, а приборы все равно работают или с перегрузкой, или совсем отказываются нормально работать? И для чего вообще РЭС подает такое высокое напряжение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Looking
сообщение 5.2.2011, 21:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Тогда так.
Требования качества электроэнергии в электрических сетях энергоснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединены электрические сети потребителей или приемники электрической энергии сформулированы в ГОСТ 13109-97 “Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения”.
Значения показателей качества электроэнергии, характеризующие свойства электрической энергии, упомянутые выше и установленные ГОСТ 13109-97, не должны выходить за нормальные допустимые в течение 95% времени каждых суток и не должны выходить запредельно допустимые значения в течение 5% времени суток.
Опр. по формуле: δUу = (Uу - Uном) / Uном • 100;
где δUу - установившееся отклонение, Uу - установиввшееся напряжение, Uном - номинальное напряжение (220В).
Установившееся отклонение напряжения δUy, % - Нормально допустимое +-5% (209В-231В), Предельно допустимое +-10% (198В-242В).
Для вашего напряжения в 242В, возьмём это, в рамки оно входит. Но в сутки оно не может превышать 242В, 5% всего времени, т.е. 1ч. 20 мин. 243В это выше предельно допустимого такое нарняжение вообще не допустимо.
Как далеко вы находитесь от подстанции? Вам нужно обратиться в энергосбыт и проконсультироватьсь с ними. Ведь по закону за некачественную электроэнергию не платят.

Цитата
Почему напряжение в сети намного выше нормы, а приборы все равно работают или с перегрузкой, или совсем отказываются нормально работать?

Потому что все приборы проектируются с нормами качесва ГОСТ 13109-97.
Цитата
И для чего вообще РЭС подает такое высокое напряжение?

Для того чтобы в конце линии напряжение осталось тоже в пределах допустимого. Падение напряжения на линиях происходит из-за сопротивления проводов линии.

Регулируется оно "анцапфой" (ПБВ - устройство переключения ответвлений обмоток без возбуждения) в ТП.
Вот можно почитать) http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22452


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- transiver   243 В в доме: как такое может быть?   5.2.2011, 9:47
- - Volt380   +/-10% считается нормой, т. е. 198-242В   5.2.2011, 11:08
- - Басс_Генератор   +5 -10 % норма. Радуйся что такая напруга. Ты наве...   5.2.2011, 11:52
|- - Roman D   Цитата(Басс_Генератор @ 5.2.2011, 10:52) ...   5.2.2011, 20:26
- - belok5   скорее, аварийной нормой. а так +/- 5 % если качес...   5.2.2011, 11:56
- - mak   Мерить напряжение, особенно в данном случае, нужно...   5.2.2011, 20:08
- - Гость_Артур_*   РФ вроде в этом году должна перейти на стандарт на...   5.2.2011, 20:52
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Артур_* @ 5.2.2011, 20:52) Р...   6.2.2011, 7:37
- - Looking   Тогда так. Требования качества электроэнергии в эл...   5.2.2011, 21:43
- - haramamburu   Looking - это типа "контрольный в голову...   5.2.2011, 22:26
- - Looking   Наверн, просто кочество элекроэнергии и стабилизат...   5.2.2011, 23:42
- - antno   У меня по ночам 240-255В   6.2.2011, 1:11
- - MAIKLE   1.население села 2.кол-во подстанций(вероятно одна...   8.2.2011, 6:02
- - Mar   Цитата(transiver @ 5.2.2011, 9:47) Здравс...   8.2.2011, 9:45
- - Гость_Артур_*   Ну, по ГОСТу все-таки предельно допустимое отклоне...   8.2.2011, 21:18