Из-за чего згарело оборудование |
| Гость_ADR_* |
3.11.2006, 20:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите пожалуйсто, с загадкой: У меня есть двухполюсные автоматы, с подключенной к ним нагузкой. Автоматы разрывают цепь фазы и глухозаземленной нетрали. Так же в щит с автоматами заходит независимая земля и соединяется с глухозаземленной нейтралью в щите с автоматами. Вопрос могло ли згореть оборудование, как утверждает заказчик, из-за применения двух полюсных автоматов? (так как, по их утверждению, автоматы разрывают глухозаземленную нейтраль, что не допустимо)
|
|
|
![]() |
10.11.2006, 10:20
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
2-х полюсный автомат разрывает "фазу" и "нейтраль", глухо- и неглухозаземлённую, при этом на корпус должна идти отдельным проводом "земля", к-рую, как раз, разрывать недопустимо (см. ПУЭ). Если всё именно так, то присоединяюсь в вышесказанному.
Заказчик хочет за Ваш счёт купить себе новое оборудование. Наличие проекта и акта приёмки (соответствие проекту), подписанного заказчиком, Энергонадзором и др. в таких ситуёвинах является серьёзной бронёй для задницы. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
ADR Из-за чего згарело оборудование 3.11.2006, 20:42
С.В. На сколько я понял у Вас, в Ваш щит заходит РEN жи... 3.11.2006, 22:39
peredov Пора бы уж знать, что автомат защищает не оборудов... 10.11.2006, 9:52
peredov Пора бы уж знать, что автомат защищает не оборудов... 10.11.2006, 10:13
Jasongpp Re: Из-за чего згарело оборудование 20.11.2006, 3:31![]() ![]() ![]() |
|