Ток в нулевом проводнике |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток в нулевом проводнике |
3.2.2011, 12:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20738 |
|
|
|
![]() |
4.2.2011, 10:40
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20738 |
Мастер Джу
Разумеется точка. Соединение проводников там. mic61 Круто! Спасибо. А если нагрузка в фазе А не чисто активная? Мне кажется только cos изменится в этой фазе, он ухудшится и ток в данной фазе увеличится. А расчет останется прежний. Или Я не прав? Собственно Я не студент, прост хочется разобраться в этом вопросе. Подскажи если не сложно И еще вопрос до кучи;) У нас тут была следующая ситуация: в ТП были включены кондеры в сеть 0,4кВ на секции шин без автоматического регулирования. АСТУЭ на вводе трансов по 0,4кВ показало: cos днем был 0,9, ночью падал до 0,2 Ухудшение косинуса приводит к увеличению тока. Собственно вопрос: формула тока в одной фазе Iф=P/(Uф*cos фи) т.е. если лампочка 100 Вт дежурного освещения у потребителя днем жрала порядка 0,48А, то ночью по проводу к ней шли порядка 2,17А так что ли? Или ..в чем я сомневаюсь...это относится только к лампочке запитанной с шин и не относится к потребителю который запитан КЛ с шин? Получается днем косинус был нормальный за счет большой активной нагрузки, ночью активную нагрузку гасят, а реактивна та же по сути и косинус падает |
|
|
monolitD Ток в нулевом проводнике 3.2.2011, 12:08
savelij Цитата(monolitD @ 3.2.2011, 12:08) Подска... 3.2.2011, 12:22
monolitD Вычислить токи в фазах не проблема, а вот с вектор... 3.2.2011, 12:49
AlexPetrov Если фазные узнаете, то IN = IA + IB + IC в компле... 3.2.2011, 13:30
Мастер Джу А где 0 там точка или как на рисунке? 3.2.2011, 22:14
mic61 Цитата(monolitD @ 3.2.2011, 11:08) Если н... 3.2.2011, 22:19![]() ![]() ![]() |
|