Сегодня звонил начальник, сказал не можем разобраться с пожарными насосами. На посту управления напряжение есть даже при отключенном рубильнике на ВРУ. Может ли быть питание прямо с кабеля, минуя ВРУ


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
~Слава~
сообщение 28.1.2011, 16:09
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(OBON @ 27.1.2011, 17:20) *
В контрольных цепях при длинных трассах кабеля (250-и более метров), проложенные рядом с силовыми, зачастую маломощные контакторы/пускатели/реле еще могут включаться, а при попытке отключить их, из-за наведенки контактор не отключается, так как напряжение удержания контактора 0,5-0,7 от номинального, при маленьком токе. Последний раз столкнулся совсем недавно, в контрольном кабеле была наведенка и контактор не выключался дистанционно.
С уважением.


OBON как считаете если контрольные цепи выполнять экранированным кабелем напр. КВВГЭ можно ли избежать наведенки? На проектируемом объекте получаются длинные цепи для управления контакторами освещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 28.1.2011, 16:43
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(~Слава~ @ 28.1.2011, 19:09) *
OBON как считаете если контрольные цепи выполнять экранированным кабелем напр. КВВГЭ можно ли избежать наведенки? На проектируемом объекте получаются длинные цепи для управления контакторами освещения.

Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый '~Слава~'
Экранирование один из действенных способов избавиться от наведенки. Но это работает только до прокладки кабеля на стадии проектирования, когда этот эффект наведенки ожидается и прогнозируется. По факту же бывает кабель уже проложен без экрана как в проекте, на замену нет денег и времени, а ситуация выплывает при наладке когда надо сдавать объект. При этом контрольные кабели проложены пучками и вперемешку с силовыми до 16кв.мм. Если есть возможность по трассе отделить этот "наведенный" кабель от других, то также можно избавиться от наведенки. Но к сожалению не всегда это возможно сделать без значительных трудозатрат. Помогает включение лампы ватт на 25-40 параллельно с катушкой пускателя/контактора, благо эта лампа еще будет как дополнительная сигнализация, то есть надо попробовать увеличить нагрузку питания по этой цепи, а при отключении пускателя чтобы напряжение сажала эта параллельно включенная нагрузка. Мы например выкрутились "малой кровью ". У 14-жильного кабеля 5 жил были в резерве, т.е. не задействованы. Вот эти 5 жил скрутили вместе и с одной стороны заземлили, (жалкое подобие экрана) и помогло. Но это все же не совсем надежно.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- antno   Все отключено, кабель под напряжением   27.1.2011, 15:11
- - savelij   Всё возможно в этом мире...   27.1.2011, 16:30
- - с2н5он   так пусть посмотрят до вводного рубильника что ниб...   27.1.2011, 16:41
- - OBON   Цитата(antno @ 27.1.2011, 18:11) Сегодня ...   27.1.2011, 17:20
|- - с2н5он   Цитата(OBON @ 27.1.2011, 17:20) Здравству...   27.1.2011, 23:09
|- - niko120   Цитата(с2н5он @ 27.1.2011, 23:09) откуда ...   8.2.2011, 19:20
|- - Олега   Цитата(niko120 @ 8.2.2011, 19:20) А Вам н...   8.2.2011, 21:32
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 8.2.2011, 21:32) От соседн...   9.2.2011, 0:02
|- - DronXP   Цитата(с2н5он @ 9.2.2011, 7:02) заблудивш...   10.2.2011, 2:24
- - belok5   Согласен с предыдущим оратором. был у меня случай,...   27.1.2011, 19:12
- - antno   Ну как бы то ни было, завтра приеду туда, будем ис...   27.1.2011, 20:30
- - dinamov   на самом деле пожарные насосы запитываются отдельн...   27.1.2011, 22:24
- - belok5   кабели цепи управления могут идти по трассе с куче...   28.1.2011, 9:56
- - ~Слава~   Цитата(OBON @ 27.1.2011, 17:20) В контрол...   28.1.2011, 16:09
|- - OBON   Цитата(~Слава~ @ 28.1.2011, 19:09) OBON к...   28.1.2011, 16:43
- - antno   Я дико извиняюсь, но нашли. они просто отключали н...   28.1.2011, 17:00
- - Гость_макс_*   Был когда-то подобный случай... Произошёл пожар на...   28.1.2011, 17:08
- - Гость_макс_*   Такое тоже бывает   28.1.2011, 17:11
- - ~Слава~   Цитата(OBON @ 28.1.2011, 16:43) Помогает ...   28.1.2011, 17:53
- - antno   Все нашли, отключили, разобрались..Короче 2 фидера...   28.1.2011, 20:45
- - Сунцов Денис   Сходный случай из практики: ПС 110/35/10 кВ ОРУ-35...   9.2.2011, 16:32
|- - antno   Цитата(Сунцов Денис @ 9.2.2011, 16:32) Сх...   10.2.2011, 6:29
- - antno   отремонтировали сегодня ночью один щит на пробу..в...   1.3.2011, 8:23