Здравствуйте!
При включении ЛАТР (3кВ) в розетку выбивает автомат на 16А. Выбивает не при каждом включении (2-3 раза автомат не отключается). Какие Ваши мысли по этой проблеме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Андрей Н_*_*
сообщение 27.1.2011, 21:13
Сообщение #2





Гости






За разъяснение по характеристикам автоматов СПАСИБО!!!
Уточнил:автомат стоит В16.
И еще: при включении замерял ток клещами. Если привключении автомат не отключался клещи показывали 0,48-052 А; при отключении автомата ток был 2,76А. Разъясните пожалйста моет я что-то не так делал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей Н_*   Отключается автомат   27.1.2011, 20:20
- - Roman D   Поставьте плавкий предохранитель на тот же ток и з...   27.1.2011, 20:27
- - Гость_Андрей Н_*   А можете "разжевать"?   27.1.2011, 20:30
- - Roman D   Трансформатор в момент включения потребляет в тече...   27.1.2011, 20:59
- - Гость_Андрей Н_*   За разъяснение по характеристикам автоматов СПАСИБ...   27.1.2011, 21:13
|- - Roman D   Цитата(Гость_Андрей Н_* @ 27.1.2011, 20:1...   27.1.2011, 21:32
- - Андрей Н_*   Roman D, спасибо Вам за консультацию. Установили С...   2.2.2011, 20:25
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Андрей Н_* @ 2.2.2011, 20:25) Roma...   2.2.2011, 21:20
- - Гость_Артур_*   А если использовать балласт, ограничивающий пусков...   3.2.2011, 22:42
- - Volt380   в радиолюбительской практике полно систем плавно п...   3.2.2011, 22:45
- - Kalyan   может и мне помогут с моей проблемой?ребят,рассказ...   1.11.2011, 19:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Kalyan @ 1.11.2011, 19:45) может и...   1.11.2011, 20:14
- - mae   Стабилизатор однозначно не нужен, но далее дать Ва...   1.11.2011, 20:23
- - с2н5он   а сечение питающего кабеля причем?   1.11.2011, 20:34
- - haramamburu   ЦитатаНастенные газовые котлы Mora Top PROXIMA.Либ...   1.11.2011, 21:21
- - Гость   Диф выключал бы моментально а через минуту только ...   5.11.2011, 21:09
|- - haramamburu   Цитата(Гость @ 5.11.2011, 22:09) Диф выкл...   5.11.2011, 22:04
- - Marten   99% проблема в котле. В большинстве газовых кот...   6.11.2011, 22:47
- - net_man   Добрый день. Такая вот проблема. Лестничное освещ...   8.11.2011, 1:25
- - Sinus   Так и напишите - чсто отключается автоматический в...   8.11.2011, 6:31
- - с2н5он   "как без видимых причин, так и при выходе из ...   8.11.2011, 9:18
- - Motoblock   И ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте ввиду, что при замене автомат...   8.11.2011, 9:19
|- - net_man   Цитата(с2н5он @ 8.11.2011, 17:18) "к...   8.11.2011, 12:58
- - с2н5он   или изоляции провода   8.11.2011, 14:26
|- - net_man   Цитата(с2н5он @ 8.11.2011, 22:26) или изо...   9.11.2011, 2:38
- - slavik03   всем привет. а вот ещё одна задачка: частный дом, ...   10.12.2011, 23:09
- - Sinus   Поправить можно (для варианта КЗ), для этого нужно...   11.12.2011, 2:35
- - Volt380   имхо селективность больше актуальна при перегрузка...   11.12.2011, 20:40