Установленая и расчетные мощности. Выбор кабеля. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установленая и расчетные мощности. Выбор кабеля. |
27.1.2011, 10:46
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 |
Что-то я туплю...
А по-какому току необходимо выбирать сечение кабеля по номинальному или расчетному вот два случая. 1 случай: Один потребитель на 300 кВт, Кс=0,6 т.е Рр=180кВт, -> Iн=455А, Iр=273А Выбор идет по току 455 А??? Выбран кабель 2хВВГнг 5х120 (т.к 5х120 деожит 250 А) 2 случай: Щит на много потребителей (компы) общая мощность 25 кВт, Кс=0,4 т.е Рр=10кВт, -> Iн=38А, Iр=15А Выбирать тоже по току 38А? т.е но номинальному??? Выбран кабель ВВГнг 5х25 (с учетом длинны и потерь) Зарание спасибо. |
|
|
![]() |
27.1.2011, 12:13
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
1 случай: Один потребитель на 300 кВт, Кс=0,6 т.е Рр=180кВт, -> Iн=455А, Iр=273А Выбор идет по току 455 А??? Выбран кабель 2хВВГнг 5х120 (т.к 5х120 деожит 250 А) А почему Кс=0,6? Потребитель то ОДИН! Если его подключают, то по кабелю пойдет Iн=455А и он (кабель) должен этот ток выдержать. 5х120 держит 250 А, а 2 таких кабеля держат 500А |
|
|
WormJiM Установленая и расчетные мощности. Выбор кабеля. 27.1.2011, 10:46
с2н5он выбирается по расчетному, но никто не запрещает (к... 27.1.2011, 11:12
belok5 Цитата(с2н5он @ 27.1.2011, 11:12) выбирае... 27.1.2011, 11:30
бармалей если кабель групповой сети, то расчет для него вед... 27.1.2011, 12:05![]() ![]() |
|