Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007

NShar
сообщение 25.1.2011, 15:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 21230



п.9.1.1. "Питание цепи управления", ГОСТа МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов." гласит: "Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления".

В чем физический/технический смысл использования трансформатора, если напряжение цепи управления 220В, трансформатор с обмотками 220/220, первичная обмотка подключена к фазе А и глухозаземленной нейтрали N, нижний вывод вторичной обмотки заземлен (т.е., практически соединен с N)?

Вроде в этом случае можно трансформатор убрать, и взять напряжение управления просто с фазы А через автомат (предохранитель) и N.

Как отсутствие трансформатора повлияет на безопасность? И какую именно безопасность (поражение током, пожаробезопасность, разрушение элементов цепи...)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 26.1.2011, 15:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8146
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В п.3, 5 допустил неточность, замыкание рабочего нуля на корпус вызовет включение агрегата.


Сообщение отредактировал gomed12 - 26.1.2011, 15:05


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 26.1.2011, 16:24
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(gomed12 @ 26.1.2011, 18:03) *
В п.3, 5 допустил неточность, замыкание рабочего нуля на корпус вызовет включение агрегата.

Здравствуйте все, здравствуйте уважаемый 'gomed12'.
Вообще при составлении схемы принципиальной катушка пускателя должна быть подключена к рабочему нулю, и между катушкой и нулем разрешается включать только контакт теплового реле, а иначе, произойдет то, что у Вас изображено на схеме. Подключение катушки так, как нарисовано в приведенной Вами схеме, считается (или уже в прошедшем времени?) серьезной ошибкой. Привести литературу или ссылку на норматив сейчас не готов. Но для примера, можно заглянуть в типовые схемы блоков БУ, ПУ, ящиков РУС, ЯУ, Я5000. Во всех схемах предлагаемые заводами-изготовителями блоков или ящиков, где используется для управления ~220В в сети 380/220, схема уже собрана так, что катушка пускателя уже предполагается подключенной со стороны нуля, а кнопки, ключи управления и блок-контакты все со стороны фазы. Это касалось и для цепей управления на выделенном постоянном или переменном напряжении, не связанном с главными силовыми цепями. Как исключение, катушка реле (пускателя) иногда ставилась в середину цепи управления, но исключительно для максимальной минимизации контактов реле в схемах релейно-контактной автоматики. То есть при этом удавалось сэкономить количество используемых контактов реле и не размножать их в большом количестве. При этом обязательна была проверка на ложное срабатывание и его последствия для составленной схемы. Но это как ИСКЛЮЧЕНИЕ.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- NShar   Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007   25.1.2011, 15:02
- - с2н5он   не до конца процитировали "В случае, когда ма...   25.1.2011, 23:38
- - gomed12   Более того трансформатор разделительный. Вторичная...   26.1.2011, 9:08
- - NShar   Если цепь управления совсем простая (контактор и д...   26.1.2011, 10:20
- - gomed12   Простой пример, кнопка "ПУСК": на одной ...   26.1.2011, 10:51
- - Andrey59   Трансформатор сам по себе прибор разделительный ( ...   26.1.2011, 11:09
- - gomed12   ГОСТ МЭК 60204-1-2007 9.1.1 ... Эти трансформатор...   26.1.2011, 11:37
- - NShar   >> Простой пример, кнопка "ПУСК": ...   26.1.2011, 12:20
- - gomed12   ЦитатаКнопка "ПУСК" не может ставиться м...   26.1.2011, 12:47
- - Andrey59   Я бы не подходил с электробезопасности с простой а...   26.1.2011, 14:33
|- - NShar   Цитата(Andrey59 @ 26.1.2011, 14:33) Я бы ...   26.1.2011, 15:55
|- - OBON   Цитата(NShar @ 26.1.2011, 18:55) ... Так ...   27.1.2011, 18:59
- - gomed12   В п.3, 5 допустил неточность, замыкание рабочего н...   26.1.2011, 15:03
|- - OBON   Цитата(gomed12 @ 26.1.2011, 18:03) В п.3,...   26.1.2011, 16:24
- - gomed12   ЦитатаТак я и говорю, так включать катушку нельзя:...   26.1.2011, 16:10
- - gomed12   OBON, здравствуйте! Не хочу быть голословным, ...   26.1.2011, 16:36
- - Andrey59   Все таки повторюсь что ток кз зависит от источника...   26.1.2011, 16:59
- - NShar   Да я бы особо не старался избавиться от транса упр...   26.1.2011, 17:54
- - Andrey59   На АВР обычно трансы и не ставят, а стойкость к кз...   26.1.2011, 19:08
- - gomed12   Искать не стал. Как известно, при реконструкции и ...   27.1.2011, 10:18
- - Andrey59   ГОСТ 60204 в области применения относится к управл...   27.1.2011, 11:52


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:10
Rambler's Top100     