Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007 |
25.1.2011, 15:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 21230 |
п.9.1.1. "Питание цепи управления", ГОСТа МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов." гласит: "Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления".
В чем физический/технический смысл использования трансформатора, если напряжение цепи управления 220В, трансформатор с обмотками 220/220, первичная обмотка подключена к фазе А и глухозаземленной нейтрали N, нижний вывод вторичной обмотки заземлен (т.е., практически соединен с N)? Вроде в этом случае можно трансформатор убрать, и взять напряжение управления просто с фазы А через автомат (предохранитель) и N. Как отсутствие трансформатора повлияет на безопасность? И какую именно безопасность (поражение током, пожаробезопасность, разрушение элементов цепи...)? |
|
|
![]() |
26.1.2011, 15:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В п.3, 5 допустил неточность, замыкание рабочего нуля на корпус вызовет включение агрегата.
Сообщение отредактировал gomed12 - 26.1.2011, 15:05 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.1.2011, 16:24
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте все, здравствуйте уважаемый 'gomed12'. Вообще при составлении схемы принципиальной катушка пускателя должна быть подключена к рабочему нулю, и между катушкой и нулем разрешается включать только контакт теплового реле, а иначе, произойдет то, что у Вас изображено на схеме. Подключение катушки так, как нарисовано в приведенной Вами схеме, считается (или уже в прошедшем времени?) серьезной ошибкой. Привести литературу или ссылку на норматив сейчас не готов. Но для примера, можно заглянуть в типовые схемы блоков БУ, ПУ, ящиков РУС, ЯУ, Я5000. Во всех схемах предлагаемые заводами-изготовителями блоков или ящиков, где используется для управления ~220В в сети 380/220, схема уже собрана так, что катушка пускателя уже предполагается подключенной со стороны нуля, а кнопки, ключи управления и блок-контакты все со стороны фазы. Это касалось и для цепей управления на выделенном постоянном или переменном напряжении, не связанном с главными силовыми цепями. Как исключение, катушка реле (пускателя) иногда ставилась в середину цепи управления, но исключительно для максимальной минимизации контактов реле в схемах релейно-контактной автоматики. То есть при этом удавалось сэкономить количество используемых контактов реле и не размножать их в большом количестве. При этом обязательна была проверка на ложное срабатывание и его последствия для составленной схемы. Но это как ИСКЛЮЧЕНИЕ. С уважением. |
|
|
NShar Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007 25.1.2011, 15:02
с2н5он не до конца процитировали "В случае, когда ма... 25.1.2011, 23:38
gomed12 Более того трансформатор разделительный.
Вторичная... 26.1.2011, 9:08
NShar Если цепь управления совсем простая (контактор и д... 26.1.2011, 10:20
gomed12 Простой пример, кнопка "ПУСК": на одной ... 26.1.2011, 10:51
Andrey59 Трансформатор сам по себе прибор разделительный ( ... 26.1.2011, 11:09
gomed12 ГОСТ МЭК 60204-1-2007
9.1.1 ... Эти трансформатор... 26.1.2011, 11:37
NShar >> Простой пример, кнопка "ПУСК": ... 26.1.2011, 12:20
gomed12 ЦитатаКнопка "ПУСК" не может ставиться м... 26.1.2011, 12:47
Andrey59 Я бы не подходил с электробезопасности с простой а... 26.1.2011, 14:33
NShar Цитата(Andrey59 @ 26.1.2011, 14:33) Я бы ... 26.1.2011, 15:55
OBON Цитата(NShar @ 26.1.2011, 18:55) ...
Так ... 27.1.2011, 18:59
gomed12 ЦитатаТак я и говорю, так включать катушку нельзя:... 26.1.2011, 16:10
gomed12 OBON, здравствуйте!
Не хочу быть голословным, ... 26.1.2011, 16:36
Andrey59 Все таки повторюсь что ток кз зависит от источника... 26.1.2011, 16:59
NShar Да я бы особо не старался избавиться от транса упр... 26.1.2011, 17:54
Andrey59 На АВР обычно трансы и не ставят, а стойкость к кз... 26.1.2011, 19:08
gomed12 Искать не стал.
Как известно, при реконструкции и ... 27.1.2011, 10:18
Andrey59 ГОСТ 60204 в области применения относится к управл... 27.1.2011, 11:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 21:10 |
|
|
|
|