Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007

NShar
сообщение 25.1.2011, 15:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 21230



п.9.1.1. "Питание цепи управления", ГОСТа МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов." гласит: "Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления".

В чем физический/технический смысл использования трансформатора, если напряжение цепи управления 220В, трансформатор с обмотками 220/220, первичная обмотка подключена к фазе А и глухозаземленной нейтрали N, нижний вывод вторичной обмотки заземлен (т.е., практически соединен с N)?

Вроде в этом случае можно трансформатор убрать, и взять напряжение управления просто с фазы А через автомат (предохранитель) и N.

Как отсутствие трансформатора повлияет на безопасность? И какую именно безопасность (поражение током, пожаробезопасность, разрушение элементов цепи...)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
NShar
сообщение 26.1.2011, 10:20
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 21230



Если цепь управления совсем простая (контактор и две кнопки), то тут МЭК разрешает не ставить трансформатор, это понятно. У меня цепь управления посложнее: релейный АВР освещения, в нем 3 контактора, десяток реле, кнопок, преключателей...

>> Более того трансформатор разделительный.
>> Вторичная обмотка должна быть изолирована от земли.
>> Это выполнено в целях безопасности, если использовать 220 В - "фаза-ноль", любое случайное замыкание фазы на раб. ноль в определенных участках цепи управления, может восприниматься как команда и произойти самопроизвольное включение какого-нибудь узла.

Трансформатор не обязательно разделительный и с изолированной от земли вторичной обмоткой. Это требуется, если мы хотим сделать цепь управления безопасной при прямом прикосновении. Тогда она должна быть низковольтной (менее 42 В), трансформатор разделительный и вторичная обмотка не заземляется.
У меня обычная цепь управления в закрытом шкафу.
Замыкание фазы на ноль в цепи управление вызовет срабатывание защитного устройства этой цепи (автомата или предохранителя) и обесточивание цепи управления. Это не может привести к включению чего-либо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- NShar   Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007   25.1.2011, 15:02
- - с2н5он   не до конца процитировали "В случае, когда ма...   25.1.2011, 23:38
- - gomed12   Более того трансформатор разделительный. Вторичная...   26.1.2011, 9:08
- - NShar   Если цепь управления совсем простая (контактор и д...   26.1.2011, 10:20
- - gomed12   Простой пример, кнопка "ПУСК": на одной ...   26.1.2011, 10:51
- - Andrey59   Трансформатор сам по себе прибор разделительный ( ...   26.1.2011, 11:09
- - gomed12   ГОСТ МЭК 60204-1-2007 9.1.1 ... Эти трансформатор...   26.1.2011, 11:37
- - NShar   >> Простой пример, кнопка "ПУСК": ...   26.1.2011, 12:20
- - gomed12   ЦитатаКнопка "ПУСК" не может ставиться м...   26.1.2011, 12:47
- - Andrey59   Я бы не подходил с электробезопасности с простой а...   26.1.2011, 14:33
|- - NShar   Цитата(Andrey59 @ 26.1.2011, 14:33) Я бы ...   26.1.2011, 15:55
|- - OBON   Цитата(NShar @ 26.1.2011, 18:55) ... Так ...   27.1.2011, 18:59
- - gomed12   В п.3, 5 допустил неточность, замыкание рабочего н...   26.1.2011, 15:03
|- - OBON   Цитата(gomed12 @ 26.1.2011, 18:03) В п.3,...   26.1.2011, 16:24
- - gomed12   ЦитатаТак я и говорю, так включать катушку нельзя:...   26.1.2011, 16:10
- - gomed12   OBON, здравствуйте! Не хочу быть голословным, ...   26.1.2011, 16:36
- - Andrey59   Все таки повторюсь что ток кз зависит от источника...   26.1.2011, 16:59
- - NShar   Да я бы особо не старался избавиться от транса упр...   26.1.2011, 17:54
- - Andrey59   На АВР обычно трансы и не ставят, а стойкость к кз...   26.1.2011, 19:08
- - gomed12   Искать не стал. Как известно, при реконструкции и ...   27.1.2011, 10:18
- - Andrey59   ГОСТ 60204 в области применения относится к управл...   27.1.2011, 11:52