Из-за чего згарело оборудование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Из-за чего згарело оборудование |
| Гость_ADR_* |
3.11.2006, 20:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите пожалуйсто, с загадкой: У меня есть двухполюсные автоматы, с подключенной к ним нагузкой. Автоматы разрывают цепь фазы и глухозаземленной нетрали. Так же в щит с автоматами заходит независимая земля и соединяется с глухозаземленной нейтралью в щите с автоматами. Вопрос могло ли згореть оборудование, как утверждает заказчик, из-за применения двух полюсных автоматов? (так как, по их утверждению, автоматы разрывают глухозаземленную нейтраль, что не допустимо)
|
|
|
![]() |
3.11.2006, 22:39
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2006 Из: г.Тула Пользователь №: 7347 |
На сколько я понял у Вас, в Ваш щит заходит РEN жила, затем она разделяется на РE и N. РE идет на прямую к корпусам оборудования, а N и фаза (L) идут на автомат (2-х полюсный). Если это так то в принципе проблем из-за 2-х полюсного автомата быть не должно (хотя опять же от небольших токов утечки вы не защищаете оборудование).
Если же вы РEN и фазу (L) после того как они зашли в щит Вы сразу завели на 2-х полюсный автомат, то смотрите п.7.1.21 там написано что в цепях РE и РEN проводников запрещается иметь коммутирующие контакты. Я считаю, что такой запрет связан с безопасностью персонала и правильной работой УЗО (или дифференциального автомата). Возвращаясь к Вашему вопросу хочу сказать, что если автомат выбран правильно, то при К.З. или перегрузке он сработает также как и однофазный. Другое дело если автомат был не правильно выбран и тогда ток не достаточно большой для сработки защиты от К.З., а тепловая защита просто не успевает быстро сработать, тогда ваше оборудование сгорает. |
|
|
ADR Из-за чего згарело оборудование 3.11.2006, 20:42
peredov Пора бы уж знать, что автомат защищает не оборудов... 10.11.2006, 9:52
peredov Пора бы уж знать, что автомат защищает не оборудов... 10.11.2006, 10:13
Flash 2-х полюсный автомат разрывает "фазу" и ... 10.11.2006, 10:20
Jasongpp Re: Из-за чего згарело оборудование 20.11.2006, 3:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 10:51 |
|
|
|
|