Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть. |
20.1.2011, 22:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 |
Квартира 40кв.м. Расписал, что, куда и сколько будет подведено. Прошу указать на явные ошибки, если таковые есть. Буду благодарен любым советам и замечаниям. В электрике знаний у меня практически ноль, советовался с приятелем. Очень нужны дельные советы и корректировки, чтобы когда начну делать ремонт, четко представлять, что нужно купить, что и куда мне нужно тащить и подключать.
Комната и лоджия (нижние розетки): На все нижние розетки комнаты необходимы две разные группы(линии) проводов. Сечение каждого провода 3x2.5(медь) автомат 16А на каждый провод. Нижнюю розетку балкона подвесить на одну из линий комнаты. Комната и лоджия (верхний свет): На верхний свет комнаты и балкона необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Комната, или лоджия (кондиционер): На кондиционер который будет установлен в комнате, или балконе необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Коридор (нижние розетки): На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Ванная комната (нижние розетки, стиральная машина, теплый пол.) На нижние розетки ванной комнаты необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 16А, 30Ма. Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка): На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А. Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:25 |
|
|
![]() |
23.1.2011, 11:40
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 |
Ну вроде закончил со схемой. В общем вот, как хочу сделать окончательно. Очень буду рад еще каким то советам, критике.
Кабель 10mm от ЩЭ проходит через дифавтомат 50A, установленный на лестничной клетке, далее входит в ЩК, на входе поставлю двухполюсный рубильник ABB 63A. Далее: Комната (нижние розетки) На нижние розетки комнаты необходима группа(линия) проводов. Сечение провода 3x2.5(медь) автомат 16А. Комната (верхний свет): На верхний свет комнаты необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Комната, или лоджия (кондиционер): На кондиционер, который будет установлен в комнате, или лоджии необходима одна отдельная группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Лоджия (розетка для бука, теплый пол 400W, 200W верхний свет) На лоджию необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 10mA. (тип A) Коридор (нижние розетки): На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) + вытяжка в ванной На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной требуется. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Ванная комната ( розетка для СМ + розетка для фена + теплый пол 300W) На ванную комнату необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов. Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 25A, 30mA (тип АС). Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка): На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А. Сомнения выделил синим цветом. Все ли грамотно в данных случаях и при таких нагрузка подобрано? Сообщение отредактировал panteleev - 23.1.2011, 12:12 |
|
|
panteleev Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире 20.1.2011, 22:53
с2н5он Комната и балкон (нижние розетки):
балкон или лод... 20.1.2011, 23:01
Вовка электрик ЦитатаНа кондиционер который будет установлен в ко... 20.1.2011, 23:03
panteleev Цитата(с2н5он @ 20.1.2011, 23:01) Комната... 20.1.2011, 23:17
дмитрий ^^^ если для фена - может лучше сделать "верхние... 20.1.2011, 23:28
panteleev дмитрий ^^^
Да, пусть будут верхние, я назвал их н... 20.1.2011, 23:28
Вовка электрик Насчёт кондиционера - автомат 16А. 10А - будет выб... 20.1.2011, 23:29
panteleev Цитата(Вовка электрик @ 20.1.2011, 23:29)... 20.1.2011, 23:33
savelij ИМХО
- на балкон отдельную группу, обязательно под... 20.1.2011, 23:39
дмитрий ^^^ ещё я считаю, что две розеточных группы для одной ... 20.1.2011, 23:39
panteleev Цитата(savelij @ 20.1.2011, 23:39) ИМХО
-... 20.1.2011, 23:46
дмитрий ^^^ я вам дам перевод сокращений, которые вы не поняли... 20.1.2011, 23:49
Вовка электрик panteleev, с розеткой в ванной (под фен) - это, к... 20.1.2011, 23:51
panteleev Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.1.2011, 23:49) я ... 20.1.2011, 23:53
дмитрий ^^^ Цитата(panteleev @ 20.1.2011, 23:53) Хват... 21.1.2011, 0:00
panteleev дмитрий ^^^ я сейчас в течении 30 минут постараюсь... 21.1.2011, 0:22
savelij С мобилы быстро не получается, сорри ... но перево... 21.1.2011, 0:31
panteleev Новый план готов. Посмотрите пожалуйста, что еще м... 21.1.2011, 0:42
Вовка электрик Вроде, всё нормально. Я бы больше ничего не менял... 21.1.2011, 0:57
belok5 единственное, я бы порекомендовал УЗО брать следую... 21.1.2011, 9:18
panteleev Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 9:18) единстве... 21.1.2011, 11:34
belok5 да, пардон, невнимательно про лоджию прочитал. а с... 21.1.2011, 13:25
дмитрий ^^^ розетки прихожей можно объединить с розетками комн... 21.1.2011, 14:10
panteleev Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 13:25) а с ван... 21.1.2011, 15:31
savelij Цитатадостаточно ли будет для коридора 3х1.5 10А е... 21.1.2011, 16:47
belok5 Цитата(savelij @ 21.1.2011, 16:47) Конфли... 21.1.2011, 17:24
savelij Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 17:24) а дифф ... 21.1.2011, 17:33
belok5 Цитата(savelij @ 21.1.2011, 17:33) Уже не... 21.1.2011, 17:47
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 16:47) А что ... 21.1.2011, 17:45
savelij Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 17:36) Вот ... 21.1.2011, 17:49
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 17:49) У Вас ... 21.1.2011, 17:56
savelij ЦитатаВ коридоре (не в квартире, лестничная клетка... 21.1.2011, 18:07
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 18:07) Если п... 21.1.2011, 18:31
savelij Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 18:31) А та... 21.1.2011, 18:42
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 18:42) То ест... 21.1.2011, 18:56
savelij ЦитатаЗначит подытоживая все, я демонтирую свой щи... 21.1.2011, 20:55
belok5 Цитата(savelij @ 21.1.2011, 20:55) Выключ... 21.1.2011, 21:23
savelij Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 21:23) а селек... 21.1.2011, 21:34
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 20:55) А такж... 21.1.2011, 21:27
belok5 да, свою мыслю я высказал - поставить то, что вы у... 21.1.2011, 21:38
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 21:34) А защи... 21.1.2011, 21:47
savelij Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 21:47) Исхо... 21.1.2011, 21:50
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 21:50) На вво... 21.1.2011, 21:54
savelij Именно рубильник (выключатель нагрузки), а менять ... 21.1.2011, 22:08
belok5 на мой взгляд, оба варианта равноправны, свои нюан... 21.1.2011, 22:19
panteleev Спасибо всем кто давал советы. Итак практически ок... 21.1.2011, 23:33
belok5 1.Да, на СМ делают отдельную группу в старых домах... 22.1.2011, 0:04
panteleev belok5 спс!
По пункту 1. - все понял, не буду ... 22.1.2011, 1:16
belok5 2. у вас достаточно хорошо защищена эта ветка - АВ... 22.1.2011, 14:27
panteleev belok5 ОЧЕНЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ! СПС 22.1.2011, 14:50
savelij В ванной две вытяжки?
Целесообразнее оставить вен... 23.1.2011, 12:01
panteleev Цитата(savelij @ 23.1.2011, 12:01) В ванн... 23.1.2011, 12:11
belok5 насчет типов А и АС я бы сделал наоборот - на лодж... 23.1.2011, 12:37
panteleev Последний мой вариант.
Комната (нижние розетки) ... 27.1.2011, 20:42
belok5 все тип-топ)) только я еще раз рекомендую на ванну... 28.1.2011, 10:06
panteleev Цитата(belok5 @ 28.1.2011, 10:06) все тип... 28.1.2011, 14:58
belok5 да, 10 мА чувствительный очень, но ведь и вы всю п... 28.1.2011, 18:02![]() ![]() |
|