Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть.

panteleev
сообщение 20.1.2011, 22:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Квартира 40кв.м. Расписал, что, куда и сколько будет подведено. Прошу указать на явные ошибки, если таковые есть. Буду благодарен любым советам и замечаниям. В электрике знаний у меня практически ноль, советовался с приятелем. Очень нужны дельные советы и корректировки, чтобы когда начну делать ремонт, четко представлять, что нужно купить, что и куда мне нужно тащить и подключать.


Комната и лоджия (нижние розетки):
На все нижние розетки комнаты необходимы две разные группы(линии) проводов.
Сечение каждого провода 3x2.5(медь) автомат 16А на каждый провод.
Нижнюю розетку балкона подвесить на одну из линий комнаты.
Комната и лоджия (верхний свет):
На верхний свет комнаты и балкона необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.
Комната, или лоджия (кондиционер):
На кондиционер который будет установлен в комнате, или балконе необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.
Коридор (нижние розетки):
На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Коридор, кухня, ванная ( верхний свет)
На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.
Ванная комната (нижние розетки, стиральная машина, теплый пол.)
На нижние розетки ванной комнаты необходима одна группа (линия) проводов:
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате
Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 16А, 30Ма.
Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка):
На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов:
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А.

Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
panteleev
сообщение 23.1.2011, 11:40
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Ну вроде закончил со схемой. В общем вот, как хочу сделать окончательно. Очень буду рад еще каким то советам, критике.


Кабель 10mm от ЩЭ проходит через дифавтомат 50A, установленный на лестничной клетке, далее входит в ЩК, на входе поставлю двухполюсный рубильник ABB 63A.
Далее:

Комната (нижние розетки)
На нижние розетки комнаты необходима группа(линия) проводов.
Сечение провода 3x2.5(медь) автомат 16А.

Комната (верхний свет):
На верхний свет комнаты необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

Комната, или лоджия (кондиционер):
На кондиционер, который будет установлен в комнате, или лоджии необходима одна отдельная группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Лоджия (розетка для бука, теплый пол 400W, 200W верхний свет)
На лоджию необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 10mA. (тип A)

Коридор (нижние розетки):
На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) + вытяжка в ванной
На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной требуется.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

Ванная комната ( розетка для СМ + розетка для фена + теплый пол 300W)
На ванную комнату необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов.
Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 25A, 30mA (тип АС).

Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка):
На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов:
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А.



Сомнения выделил синим цветом. Все ли грамотно в данных случаях и при таких нагрузка подобрано?

Сообщение отредактировал panteleev - 23.1.2011, 12:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- panteleev   Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире   20.1.2011, 22:53
- - с2н5он   Комната и балкон (нижние розетки): балкон или лод...   20.1.2011, 23:01
- - Вовка электрик   ЦитатаНа кондиционер который будет установлен в ко...   20.1.2011, 23:03
- - panteleev   Цитата(с2н5он @ 20.1.2011, 23:01) Комната...   20.1.2011, 23:17
- - дмитрий ^^^   если для фена - может лучше сделать "верхние...   20.1.2011, 23:28
- - panteleev   дмитрий ^^^ Да, пусть будут верхние, я назвал их н...   20.1.2011, 23:28
- - Вовка электрик   Насчёт кондиционера - автомат 16А. 10А - будет выб...   20.1.2011, 23:29
- - panteleev   Цитата(Вовка электрик @ 20.1.2011, 23:29)...   20.1.2011, 23:33
- - savelij   ИМХО - на балкон отдельную группу, обязательно под...   20.1.2011, 23:39
- - дмитрий ^^^   ещё я считаю, что две розеточных группы для одной ...   20.1.2011, 23:39
- - panteleev   Цитата(savelij @ 20.1.2011, 23:39) ИМХО -...   20.1.2011, 23:46
- - дмитрий ^^^   я вам дам перевод сокращений, которые вы не поняли...   20.1.2011, 23:49
- - Вовка электрик   panteleev, с розеткой в ванной (под фен) - это, к...   20.1.2011, 23:51
- - panteleev   Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.1.2011, 23:49) я ...   20.1.2011, 23:53
|- - дмитрий ^^^   Цитата(panteleev @ 20.1.2011, 23:53) Хват...   21.1.2011, 0:00
- - panteleev   дмитрий ^^^ я сейчас в течении 30 минут постараюсь...   21.1.2011, 0:22
- - savelij   С мобилы быстро не получается, сорри ... но перево...   21.1.2011, 0:31
- - panteleev   Новый план готов. Посмотрите пожалуйста, что еще м...   21.1.2011, 0:42
- - Вовка электрик   Вроде, всё нормально. Я бы больше ничего не менял...   21.1.2011, 0:57
- - belok5   единственное, я бы порекомендовал УЗО брать следую...   21.1.2011, 9:18
- - panteleev   Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 9:18) единстве...   21.1.2011, 11:34
- - belok5   да, пардон, невнимательно про лоджию прочитал. а с...   21.1.2011, 13:25
- - дмитрий ^^^   розетки прихожей можно объединить с розетками комн...   21.1.2011, 14:10
- - panteleev   Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 13:25) а с ван...   21.1.2011, 15:31
- - savelij   Цитатадостаточно ли будет для коридора 3х1.5 10А е...   21.1.2011, 16:47
|- - belok5   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 16:47) Конфли...   21.1.2011, 17:24
|- - savelij   Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 17:24) а дифф ...   21.1.2011, 17:33
|- - belok5   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 17:33) Уже не...   21.1.2011, 17:47
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 16:47) А что ...   21.1.2011, 17:45
|- - savelij   Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 17:36) Вот ...   21.1.2011, 17:49
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 17:49) У Вас ...   21.1.2011, 17:56
- - savelij   ЦитатаВ коридоре (не в квартире, лестничная клетка...   21.1.2011, 18:07
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 18:07) Если п...   21.1.2011, 18:31
|- - savelij   Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 18:31) А та...   21.1.2011, 18:42
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 18:42) То ест...   21.1.2011, 18:56
- - savelij   ЦитатаЗначит подытоживая все, я демонтирую свой щи...   21.1.2011, 20:55
|- - belok5   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 20:55) Выключ...   21.1.2011, 21:23
|- - savelij   Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 21:23) а селек...   21.1.2011, 21:34
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 20:55) А такж...   21.1.2011, 21:27
- - belok5   да, свою мыслю я высказал - поставить то, что вы у...   21.1.2011, 21:38
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 21:34) А защи...   21.1.2011, 21:47
|- - savelij   Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 21:47) Исхо...   21.1.2011, 21:50
- - panteleev   Цитата(savelij @ 21.1.2011, 21:50) На вво...   21.1.2011, 21:54
- - savelij   Именно рубильник (выключатель нагрузки), а менять ...   21.1.2011, 22:08
- - belok5   на мой взгляд, оба варианта равноправны, свои нюан...   21.1.2011, 22:19
- - panteleev   Спасибо всем кто давал советы. Итак практически ок...   21.1.2011, 23:33
- - belok5   1.Да, на СМ делают отдельную группу в старых домах...   22.1.2011, 0:04
- - panteleev   belok5 спс! По пункту 1. - все понял, не буду ...   22.1.2011, 1:16
- - belok5   2. у вас достаточно хорошо защищена эта ветка - АВ...   22.1.2011, 14:27
- - panteleev   belok5 ОЧЕНЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ! СПС   22.1.2011, 14:50
- - panteleev   Ну вроде закончил со схемой. В общем вот, как хочу...   23.1.2011, 11:40
- - savelij   В ванной две вытяжки? Целесообразнее оставить вен...   23.1.2011, 12:01
- - panteleev   Цитата(savelij @ 23.1.2011, 12:01) В ванн...   23.1.2011, 12:11
- - belok5   насчет типов А и АС я бы сделал наоборот - на лодж...   23.1.2011, 12:37
- - panteleev   Последний мой вариант. Комната (нижние розетки) ...   27.1.2011, 20:42
- - belok5   все тип-топ)) только я еще раз рекомендую на ванну...   28.1.2011, 10:06
- - panteleev   Цитата(belok5 @ 28.1.2011, 10:06) все тип...   28.1.2011, 14:58
- - belok5   да, 10 мА чувствительный очень, но ведь и вы всю п...   28.1.2011, 18:02