Столкнулся с проблемой выбора автоматического выключателя для машин точечной сварки. В книгах как такового расчета не нашел. Друг предоставил такое вот решение

_______________________________________________________________________________
Выбор автоматического воздушного выключателя для машин точечной сварки производим по следующим условиям:
Iном.р. ≥1,2•Iном.• √ПВ
Iном.р. ≥1,2•151,93• √0,2=81,54 А
Выбираем автоматический воздушный выключатель ВА57-31 84, с номинальным током выключателя Iном.в..=100А, с номинальным током расцепицеля Iном.р.=100 А.
Выбор сечения кабеля по нагреву производим по следующим условиям:

Iдоп. ≥Iном.• √ПВ/0,875 ,
Iдоп. ≥Кзащ.• Iном.р. /Кпопр.
Iдоп. ≥151,93• √0,2/0,875=77,65 А
Iдоп. ≥1•100/1,06=94,34 А
______________________________________________________________________________

Меня смущает тот факт, что расчет практически совпадает с выбором предохранителя и провода.
В книге как рассчитать именно автомат и кабель - не нашел.
Если кто знает как правильно рассчитывается или где можно найти данный материал, помогите пожалуйста.