Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замена электропроводки. , Несколько общих вопросов о замене электропроводки.

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 15.11.2007, 13:56
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
В связи с ремонтом кухни квартиры 1997 года постройки возникла необходимость менять проводку. Сейчас там аллюминивая проводка (установлена электроплита максимальная мощность 6КВт). Приобретена новая техника:
-Варочная поверхность (макс мощность 7КВт)
-Духовой шкаф (3,5 КВт)
-Микроволновка (1,4 Квт)
Кроме упомянутых потребителей будет еще холодильник, чайник, миксер и прочие более слабые потребители. Как я понимаю требуется замена проводов. Планирую медный провод 3х2,5 мм2.
- Сколько потребуется линий 1, 2 ?
- Можно ли протягивать по потолку (штробить потолок и закладывать провод в штробу) ?
Суммарный ток при максимальной нагрузке (по моим расчетам превысит 40 А) - чем это грозит электросчетчику с пороговым значением 40А ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2011, 11:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Все, что за границей ответственности, ни энергосбыт, ни сети, ни ЖКХ не волнует - на то она и граница ответственности, т.е. за все, что находится внутри ВАШЕЙ квартиры несете ответственность вы и все проверяющие идут мимо и лесом. В паспортах расположение розеток не указывается, соотв-но, всегда в случае чего говорим "так и былО". Пускай обратное доказывают те, кому это надо.

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 10.1.2011, 11:11


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.1.2011, 18:16
Сообщение #3





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 10.1.2011, 11:11) *
Все, что за границей ответственности, ни энергосбыт, ни сети, ни ЖКХ не волнует - на то она и граница ответственности, т.е. за все, что находится внутри ВАШЕЙ квартиры несете ответственность вы и все проверяющие идут мимо и лесом. В паспортах расположение розеток не указывается, соотв-но, всегда в случае чего говорим "так и былО". Пускай обратное доказывают те, кому это надо.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 2003 год
1.7. Условия и порядок переоборудования (переустройства, перепланировки) (далее переоборудование) жилых и нежилых помещений и повышение благоустройства жилых домов и жилых помещений.

1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

Переоборудование жилых помещений может включать в себя: установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров.

1.7.2. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

1.7.3. Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры, не допускается.

1.7.4. Наниматель, допустивший самовольное переустройство жилого и подсобного помещений, переоборудование балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования, обязан привести это помещение в прежнее состояние.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 16.1.2011, 12:52
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.1.2011, 17:16) *
1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

Переоборудование жилых помещений может включать в себя: установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

Получение соответствующих разрешений для прокладки новых или замены существующих электрических сетей предусмотрено только при увеличении потребляемой мощности сверх проектной и работам со счётчиком электроэнергии.

Сообщение отредактировал sanykrimea - 16.1.2011, 12:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.1.2011, 19:30
Сообщение #5





Гости






Цитата(sanykrimea @ 16.1.2011, 12:52) *
Получение соответствующих разрешений для прокладки новых или замены существующих электрических сетей предусмотрено только при увеличении потребляемой мощности сверх проектной и работам со счётчиком электроэнергии.

Можно попросить ссылку на документ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 16.1.2011, 19:38
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.1.2011, 18:30) *
Можно попросить ссылку на документ?

На увеличение мощности Вас интересует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.1.2011, 20:21
Сообщение #7





Гости






Цитата(sanykrimea @ 16.1.2011, 19:38) *
На увеличение мощности Вас интересует?

Нет, ведь согласно документу, приведённому мною в посте #21, согласование требуется даже без увеличения потребляемой мощности. Может быть я какой-нибудь новый документ пропустил, где согласования при переустройстве и перепланировке квартир не требуются вообще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 16.1.2011, 20:44
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.1.2011, 19:21) *
Нет, ведь согласно документу, приведённому мною в посте #21, согласование требуется даже без увеличения потребляемой мощности. Может быть я какой-нибудь новый документ пропустил, где согласования при переустройстве и перепланировке квартир не требуются вообще?

Не так.
1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
Ключевые слова " в установленном порядке". Для электропроводки есть порядок согласований при увеличении мощности и работам со счётчиком. Для замены проводки больше никаких порядков согласований не существует. Замена электропроводки не является перепланировкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.1.2011, 18:37
Сообщение #9





Гости






Цитата(sanykrimea @ 16.1.2011, 20:44) *
Не так.
1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
Ключевые слова " в установленном порядке". Для электропроводки есть порядок согласований при увеличении мощности и работам со счётчиком. Для замены проводки больше никаких порядков согласований не существует. Замена электропроводки не является перепланировкой.

Согласен, что замена электропроводки не является перепланировкой, но она попадает под переоборудование согласно этого пункта правил. Ведь даже без увеличения потребляемой мощности, можно при переоборудовании проводки так проштробить несущие конструкции, что мало не покажется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Замена электропроводки.   15.11.2007, 13:56
- - savelij   Если меняете всю кухонную проводку на медь то Вам ...   15.11.2007, 14:53
- - savelij   Цитата(Гость_Сергей_* @ 15.11.2007, 13:56...   15.11.2007, 15:05
- - Гость_Сергей_*   Спасибо за ответы. Еще вопрос: А перенос проводки ...   15.11.2007, 15:17
|- - savelij   Цитата(Гость_Сергей_* @ 15.11.2007, 15:17...   15.11.2007, 15:36
- - ДЖАМШУТ   Цитата-Варочная поверхность (макс мощность 7КВт) -...   16.11.2007, 19:38
|- - savelij   Цитата(ДЖАМШУТ @ 16.11.2007, 18:38) Вообщ...   16.11.2007, 19:51
- - ДЖАМШУТ   А это не шутка, у нас в проекте вторая земля идёт ...   16.11.2007, 20:21
- - Олега   savelij , вопрос Джамшута где то и мой вопрос (не...   16.11.2007, 21:19
|- - savelij   Цитата(Олега @ 16.11.2007, 20:19) На кухн...   16.11.2007, 21:37
- - Олега   "У всего стационарного оборудования трёхпрово...   16.11.2007, 21:56
- - ДЖАМШУТ   Сэнкс   16.11.2007, 22:04
- - savelij   Кажись, мы не понимаем друг друга... Допустим каф...   16.11.2007, 22:20
- - Олега   Точняк расхождения в понимании. К Вашему описанию ...   19.11.2007, 15:28
- - savelij   Попробую ответить на Ваши вопросы, как я их понима...   19.11.2007, 20:28
- - Олега   Да уж,"вопросы уже далеко не "чайниковые...   20.11.2007, 10:41
- - 770001   Коллеги,как я понимаю при замене старой проводки н...   10.1.2011, 1:57
|- - savelij   Цитата(770001 @ 10.1.2011, 1:57) 7. вызва...   10.1.2011, 10:52
- - Гость сочувствующий   Потолок лучше не штробить, особенно если дом панел...   10.1.2011, 3:00
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2011, 2...   20.1.2011, 19:24
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Roman D @ 20.1.2011, 19:24) Скажу ...   20.1.2011, 23:33
- - Костян челябинский   Все, что за границей ответственности, ни энергосбы...   10.1.2011, 11:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 10.1.2011, 11...   13.1.2011, 18:16
|- - sanykrimea   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.1.2011, 17...   16.1.2011, 12:52
|- - Гость сочувствующий   Цитата(sanykrimea @ 16.1.2011, 12:52) Пол...   16.1.2011, 19:30
|- - sanykrimea   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.1.2011, 18...   16.1.2011, 19:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(sanykrimea @ 16.1.2011, 19:38) На ...   16.1.2011, 20:21
|- - sanykrimea   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.1.2011, 19...   16.1.2011, 20:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(sanykrimea @ 16.1.2011, 20:44) Не ...   18.1.2011, 18:37
|- - sanykrimea   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.1.2011, 17...   18.1.2011, 18:55
- - Carpovich   1В Вашем доме кухня на газе?2Чем выполнен стояк в ...   15.1.2011, 23:43
- - Carpovich   Насчёт ЖКХ(управляющей компании) Вы,Костян погоряч...   19.1.2011, 17:27
|- - лень логинится   Цитата(Carpovich @ 19.1.2011, 17:27) .......   19.1.2011, 23:38
|- - sanykrimea   Цитата(лень логинится @ 19.1.2011, 22:38)...   19.1.2011, 23:59
|- - та я про другое   Цитата(sanykrimea @ 19.1.2011, 23:59) Та ...   20.1.2011, 1:00
|- - дмитрий ^^^   Цитата(та я про другое @ 20.1.2011, 1:00)...   20.1.2011, 1:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.1.2011, 1:08) тое...   20.1.2011, 18:36
- - savelij   А Вам что-то не понравилось в понятии "удельн...   19.1.2011, 18:01
- - Carpovich   Превышение   19.1.2011, 20:06
- - savelij   ЦитатаТак что же это будет за бытие, в новом доме,...   20.1.2011, 0:26
- - Гость   Штроборезом, потолок... эт круто однако, да и силь...   21.1.2011, 0:11
- - pol682   Приходилось ли кому-нибудь менять проводку в блочн...   5.7.2015, 7:37
- - savelij®   pol682, ну Вам то на месте виднее, удастся ли прот...   5.7.2015, 12:45
- - Олег Евгеньевич   Добрый день. Купил вторичку двушку в панельном дом...   11.2.2019, 19:09
|- - с2н5он   Цитата(Олег Евгеньевич @ 11.2.2019, 19:09...   11.2.2019, 22:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олег Евгеньевич @ 11.2.2019, 19:09...   13.2.2019, 16:13
- - Олег Евгеньевич   У меня на кухне всего 1 двойная розетка, чайник ми...   12.2.2019, 4:36
- - Олег Евгеньевич   И ещё вопрос, стена между туалетом и кухней капита...   12.2.2019, 6:18
|- - Dimka1   Цитата(Олег Евгеньевич @ 12.2.2019, 6:18)...   12.2.2019, 8:22
- - Олег Евгеньевич   Что испытывать то? Одну розетку на кухне? Если я к...   12.2.2019, 10:19
|- - Dimka1   Цитата(Олег Евгеньевич @ 12.2.2019, 10:19...   12.2.2019, 10:27
- - Олег Евгеньевич   Водонагреватель накопительный 2 кВт. Под проточный...   12.2.2019, 11:10
|- - Dimka1   Цитата(Олег Евгеньевич @ 12.2.2019, 11:10...   12.2.2019, 11:13
- - Олег Евгеньевич   Спасибо, это то, что я хотел узнать!!!   13.2.2019, 17:55


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены