Коммутирование нагрузки

hux0r
сообщение 30.10.2006, 13:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.10.2006
Пользователь №: 7352



Добрый день. нужен совет профессионалов.
Имеем некий объект (баня)
В ней два основных источника потребления:
Парилка - каменка электрическая - 5 кВт
Душевая - проточный нагреватель воды - 5 кВт max
Нужно сделать разграничение нагрузки, а именно:
чтобы при включении душевого нагревателя автоматически отключалась каменка, и наоборот - выключаем душ - включается каменка.
Как это можно реализовать попроще без всяких электронных схем?
Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ГИС
сообщение 31.10.2006, 16:18
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 6283



Цитата(Слава)
Здесь необходимо определить приоритет.  
Например Основное - душ.
Тогда при остывании водонагревателя последний должен включаться, а каменка отключаться.
Элементарно, hux0r icon_biggrin.gif
В водонагревателе есть встроенный датчик температуры, который последний и включает. Дак пусть он включает ещё промежуточное реле, которое нормально закрытыми (включенными при отсутствии напр. на катушке) контактами отключает пускатель каменки.
Есть и другие варианты на тему.


А вот к этому совету я бы подошел по внимательнее.
При включении душа подогрев должен работать постоянно, а следовательно датчик темпиратуры должен быть замкнут (правда это надо проверить. Т.к. водонагреватель проточный то он постоянно должен быть включен). Остается определить вывод датчика который обесточивается и подсоединить к нему один кончик обмотки реле (конечно на 220в), а второй на "0". Ищем в реле нормально замкнутые контакты и подсоединяем....


--------------------
Игорь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- hux0r   Коммутирование нагрузки   30.10.2006, 13:57
- - solder   баня   30.10.2006, 15:08
- - solder   извините! не заметил -что надо автоматически перек...   30.10.2006, 15:12
- - Гость   Включи последовательно с водонагревателем трансфор...   30.10.2006, 17:06
- - gomed12   На водопровод душа предлагаю установить реле прото...   30.10.2006, 17:43
- - Слава   Здесь необходимо определить приоритет. Например О...   30.10.2006, 18:06
- - hux0r   Цитата(Слава)Тогда при остывании водонагревателя п...   31.10.2006, 14:30
- - ГИС   Цитата(Anonymous)Включи последовательно с водонагр...   31.10.2006, 15:58
- - ГИС   Цитата(Слава)Здесь необходимо определить приоритет...   31.10.2006, 16:18
- - hux0r   Да, по схеме есть датчик давления, который при пер...   1.11.2006, 9:26
- - ГИС   Цитата(hux0r)0___/    __________/ ...   1.11.2006, 16:16
- - gomed12   Разрешенная мощность всего 5 кВт. Задан алгоритм ...   1.11.2006, 17:28
- - andrey357   у АВВ есть реле приоритета - т.е. при повышении на...   6.11.2006, 22:07
- - hux0r   Всем большое спасибо! решили проблему двумя пуска...   7.11.2006, 16:52