Добрый день. нужен совет профессионалов.
Имеем некий объект (баня)
В ней два основных источника потребления:
Парилка - каменка электрическая - 5 кВт
Душевая - проточный нагреватель воды - 5 кВт max
Нужно сделать разграничение нагрузки, а именно:
чтобы при включении душевого нагревателя автоматически отключалась каменка, и наоборот - выключаем душ - включается каменка.
Как это можно реализовать попроще без всяких электронных схем?
Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ГИС
сообщение 31.10.2006, 15:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 6283



Цитата(Anonymous)
Включи последовательно с водонагревателем трансформатор тока 25/5А, к трансформатору подключи токовое реле. Нормально-закрытым контактом можешь управлять пускателем, включающим каменку.


--------------------
Игорь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- hux0r   Коммутирование нагрузки   30.10.2006, 13:57
- - solder   баня   30.10.2006, 15:08
- - solder   извините! не заметил -что надо автоматически перек...   30.10.2006, 15:12
- - Гость   Включи последовательно с водонагревателем трансфор...   30.10.2006, 17:06
- - gomed12   На водопровод душа предлагаю установить реле прото...   30.10.2006, 17:43
- - Слава   Здесь необходимо определить приоритет. Например О...   30.10.2006, 18:06
- - hux0r   Цитата(Слава)Тогда при остывании водонагревателя п...   31.10.2006, 14:30
- - ГИС   Цитата(Anonymous)Включи последовательно с водонагр...   31.10.2006, 15:58
- - ГИС   Цитата(Слава)Здесь необходимо определить приоритет...   31.10.2006, 16:18
- - hux0r   Да, по схеме есть датчик давления, который при пер...   1.11.2006, 9:26
- - ГИС   Цитата(hux0r)0___/    __________/ ...   1.11.2006, 16:16
- - gomed12   Разрешенная мощность всего 5 кВт. Задан алгоритм ...   1.11.2006, 17:28
- - andrey357   у АВВ есть реле приоритета - т.е. при повышении на...   6.11.2006, 22:07
- - hux0r   Всем большое спасибо! решили проблему двумя пуска...   7.11.2006, 16:52