Как правильно подключить бытовую электроплиту |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно подключить бытовую электроплиту |
31.10.2006, 1:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2006 Пользователь №: 7358 |
Прошу совета по подключению электроплиты AEG. Конечно, как крайний вариант, можно найти электрика, но только в том случае, если сдамся. Собственно дело вот в чем. Плиту привезли без кабеля. На задней панели есть схема подключения. Но проблема в том, что там написано на немецком языке. Я только догадываюсь о чем там. Значит есть три схемы подключения. В плите 6 клем. Шестая обозначена как земля. Здесь все понятно. Первая схема 230/400 v 3n обозначается 1 - L1, 2 - L2, 3 - L3, 4+5 - N. Я понимаю, что это на три фазы. Вторая схема 230v обозначена 1+2 - L1, 3+4 - L2, 5 - L3. Третья схема 230/400v 2n обозначена 1- L1, 2+3 - L2, 4+5 - N.
В доме к розетке для плиты подведена 3-хжильная (однофазная) проводка медь 6 мм2. Автомат для неё 32А. Такой вопрос. По какой схеме я могу подключить плиту, чтобы все было нормально? Ведь, в принципе, можно на все схемы раскинуть одну фазу. Или я чего-то не понимаю? |
|
|
![]() |
31.10.2006, 11:11
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2006 Пользователь №: 7358 |
Цитата(Влад"ик) Ну, и в чем проблема? В первом варианте ясно сказано: "230/400 v 3n" – т.е. наша стандартная трехфазная сеть. Подаете на 1, 2, 3 – фазу, на 4 и 5 – "N". Но какая мощность плиты? Ваши 32А – это не более 7кВт. В шильдике, для второго варианта, Вы, я думаю, не заметили "3n" (т.е. по-видимому, должно быть 230v 3n). Влад Во втором варианте стоит значек переменного тока. Меня как раз второй вариант и смутил. Если это одна фаза, но идущая по 3 проводам, почему бы её не подключить по варианту, как в 3 фазной? И еще больше смущает, что во втором варианте не указано вообще, куда подключать ноль. Там только L1, L2, L3 и земля. Еще добавлю, что на шильдике есть указания по силовому кабелю. В варианте 230/400 v 3n – надо 5 жильный кабель 2,5 мм2 3*16А; вариант 230v 3 ~ имеет 4 *4 мм2 и 3*20А; третий вариант 4*4 мм2 и 2*32А. Я думаю, что автомата 32А на всю плиту с её мощностью 8,9 квт достаточно. Старая плита имеет такую же мощность и проблем с ней не было. Дело в том, что стеклокерамические плиты под полной нагрузкой работают только во время разогрева а затем у них включаются реле, наверное термо, поэтому мощность конфорок постоянно скачет. К тому же необходимость одновременно включать на полную мощность все точки случается крайне редко. Да и автомат на щитке в подьезде 40А и счетчик на всю квартиру тоже 40А и я думаю, что лучше ограничиться 32А. |
|
|
Рич Как правильно подключить бытовую электроплиту 31.10.2006, 1:06
"Влад"ик" Ну, и в чем проблема? В первом варианте ясно сказа... 31.10.2006, 3:05
"Влад"ик" 1. Я оказался прав: во втором варианте Вы забыли ... 1.11.2006, 4:15
Рич Спасибо большое за совет. Я сделаю так, как Вы сов... 1.11.2006, 17:35
"Влад"ик" Т.е. в этом бардаке виноваты строители, и, поэтому... 3.11.2006, 2:25![]() ![]() ![]() |
|