Есть задача,
имеем 2 электро ввода. Основной и резервный. однофазные. нужно при пропадании фазы на основном вводе переключиться на резервный. При восстановлении - вернуться. дополнительные условия : нужна исключить дребезг или даже теоретическую возможность межфазовой "дуги", возможно переключение с задержкой. мощность нагрузки до 5 кВт. допустимо отсутствие напряжения на нагрузке непродолжительное время - там все равно резервный источник м аккумуляторами. Подскачите как собрать такое устроство, есть идеи об использовании магнитных пускатлей или еще чегото реле-подобного, но я в этой области не спец.... |
|
|
![]() |
7.1.2005, 0:49
Сообщение
#2
|
|
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(Viktor2004) Для предотвращения залипания я в схеме управления поставил перекрестные доп. контакты нормально закрытые. Они на одной тяге с основными, и если контакты одного залипли в закрытом положении, доп.контакт будет открыт и второй контактор разрешения на включение не получит.
Механическая блокировка - надёжнее не бывает. Этот вариант мне очень нравится. Цитата Кстати здесь разумно будет использовать сборку из двух контакторов, которые применяются обычно для реверсивного запуска двигателей. Два контактора собраны в одном корпусе и механическая блокировка не позволит обоим контакторам одновременно быть нажатыми.
Вот это вообще супер. Тогда ответственнойть за надёжную работу (отсутствие КЗ в момент преключения) ложится на изготовителя контактора и чем дороже контактор, тем надёжнее. А что касается схемы с таймером, то давайте рассмотрим её работу: Рассмотрим её в момент, когда источником питания уже служит вторая линия по причине исчезновения напряжения в первой линии. При этом контакт таймера находится в правом положении (как показано по умолчанию). В некоторый момент времени напряжение на первой линии появилось и контактор КМ1 сработал. Подалось напряжение на катушку таймера и что-же дальше ? А ничего. Пошёл отсчёт времени (как видно из схемы - таймер с задержкой на включение). В момент этой паузы ровным счётом ничего не происходит и не важно сколько времени выставлено на таймере, хоть минута, хоть 0 секунд. После переключения контакта таймера происходит отключение К2 и включение катушки К1, которая подключает к нагрузке первую линию. Срабатывание катушки К2 и К1 происходит последовательно, так же как и в схеме без таймера и всё работает до момента, если как упоминалось - контакты К2 не начнут залипать. Т.е. имеем по надёжности всё ту-же схему без таймера, и введёный таймер не обеспечивает того, что на него возложено, а именно паузу между отключением второй линии и вкючением первой. Создаётся мнимое ощущение безопасности. Так что, пока рулит схема без таймера с доработанной механической блокировкой. |
|
|
D.T. автоматическое включение резервного ввода. нужна помощь. 2.1.2005, 20:12
Viktor2004 Напиши email вышлю схему.
Как здесь вставлять рису... 3.1.2005, 22:24
Nexor Re: автоматическое включение резервного ввода. нужна помощь. 4.1.2005, 22:27
Viktor2004 Предлагаю обсудить достоинства и недостатки этих с... 5.1.2005, 5:03
D.T. Мне кажется схема с простым переключением рано или... 5.1.2005, 19:49
Viktor2004 Тогда предлагаю схему с таймером.
Время выставляет... 5.1.2005, 21:07
Nexor Моя схема на гранд конечно не претендует, зато все... 6.1.2005, 0:06
Viktor2004 Для предотвращения залипания я в схеме управления ... 6.1.2005, 11:27
андрей господа а если содлюсти одинакавую фазировку на об... 24.1.2005, 16:43
Viktor2004 Андрей.
Это если оба источника синхронизированы, а... 24.1.2005, 17:50
сергейабрамов В этих случаях можно применить токовое реле , соот... 24.1.2005, 20:02
Viktor2004 Сфазировать... Прямо так раз и сфазировать.
В каку... 24.1.2005, 22:26
андрей если вопрс в цене а не в качестве и надёжности тог... 25.1.2005, 16:24
андрей кстати о АВРах по роду дейтельности собираю схемы.... 25.1.2005, 16:36
Viktor2004 Реле контроля фаз бывают разные.
Есть те, которые ... 25.1.2005, 17:17
сергей_абрамов фазировка делается очень просто соединяешь две лам... 25.1.2005, 21:48
Viktor2004 По моему речь не о том.
При автоматическом включен... 26.1.2005, 1:54
f389 классно Вы тут развернулись, а начинали-то с прост... 2.2.2005, 5:12
андрей уважаемый а вы уверены что "Пока используете реле/... 4.2.2005, 16:03
Nexor Цитата(f389)Еще хотел Вас спросить: Опыт предыдущи... 4.2.2005, 19:08
Гость Кстати, если в магнитные пускатели (тем более на ж... 4.2.2005, 23:36
Гость Пардон, не представился!
Heromant 4.2.2005, 23:38
Nexor Так входящие или исходящие - шутка
Так мазать ва... 4.2.2005, 23:43
Viktor2004 Я лично всегда считал что контакторы и др. должны ... 5.2.2005, 9:44
Гость Со временем на железе контакторов, пускателей, рел... 5.2.2005, 11:11
андрей вообще вапрос был о дребезжании пускателей и реле ... 5.2.2005, 17:47
uzbek А где посмотреть схемы, о которых вы рассуждаете? ... 14.2.2005, 8:18
ТЕХНИК Вся схема- один мощный контактор, переключающий вв... 23.4.2006, 20:40
yus Цитата(андрей)уважаемый а вы уверены что "Пока исп... 23.4.2006, 23:51