Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора |
25.12.2010, 21:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 20823 |
В январе 2011 года ждем проверку Ростехнадзора. Будут точно смотреть силовые шкафы ШC.
В связи с этим несколько вопросов: 1. Каким цветом, размером и способом наносится маркировка на ШС (Например, ШС-10 от ТП-5 ф.7) Какими документами регламентируется? 2. В шкафу должны ли быть бирки на кабелях? 3. В шкафу предохранители должны быть одного номинала или одного номинала в пределах каждой группы? 4. Разрешается ли установка на ШС розеток на 220В? Вообще какие еще существуют требования к шкафам? В сфере энергетики работаю недавно. Прошу помощи знающих людей. |
|
|
![]() |
6.1.2011, 1:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7754 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Разве Вам рассказывал про допуск при выполнении ремонта кабеля? Сам прокол допускающий может и не выполнять? Вам была описано временное рабочее место, а имено траншея (шурф), где работники перед проколом сверяются по исполнительной схеме (чертежу), которую принесли из другого РМ (постоянного). Принципиальная электрическая схема на этом рабочем месте (траншея) безполезна, там другая схема рулит. см.п.4.14.16-4..14.19 ПОТРМ-016-2001. Да Вы видимо совсем далеки от ремонта кабельных линий любых напряжений. Где это видано, чтобы на основании схем прокладки кто-то прокалывал кабель? Проколол (кто?) и пошел погулять? Уж извините, второе Ваше утверждение и очередной "прокол". Цитата Чем временное рабочее место (ЩС) отличается от другого временного рабочего места (траншея)? Очень даже отличаются, каждое временное место подготавливается то ли допускающим, то ли чл. бригады при совмещении обязанностей производителя, исходя из сугубо достаточности удобства и безопасности производства работ, которые определены при аттестации типовых РМ. А Вам это неизвестно? Цитата Что мешает Вам принест на временное рабочее место однолинейную схему? В траншее ей делать нечего. В других ситуациях определяет руководитель, он же выдающий по минимуму распоряжение. А иногда и сам работник, если на него возложена по производственной инструкции такие обязанности. Но в траншее производить работы над кабельными линиями только на основании однолинейки не рекомендую. Цитата Зачем вообще назначаются ответственные за безопасное проведение работ, зачем в правилах указаны их обязанности, зачем проводятся целевые инструктажи? Или Вам это не знакомо? Консультнуться хотите? Цитата 2. Ваша теория, что на каждом времнном рабочем месте должна быть схема пока ни чем не подтвеждается. Приведите сие утверждение. Говорил и повторяю любые надписи никак не заменяют эл. схемы в любом их виде. Мое утверждение в том или ином виде повторяется из поста пост: "Руководитель владельца ЭУ определяет какая документация должна быть на РМ и несет персональную ответственность перед Законом за свои действия или бездействия." Цитата 3. "пусть пишут..."). Приведите сей пост. Цитата 4. Наличие на щите места, где можно разместить однолинейную схему, не обязывает Вас ее там размещать. Обязывает, производить свои действия только на основании схем. Остальное демагогия. Цитата 5. При наличие схемы в щите, но при отсутствии маркировки и обозначений Руководитель и ОЭХ будут нести персональную ответственность. При отсутствии схемы на щите, но при наличии надписей и маркировки к ответственности не привличете, так ак нарушения нет. Ссылку документальную на экран. Мое мнение диаметрально противоположное на протяжении всей темы, что соответствует действующим правилам. Цитата Р.S. Не надоело бодаться? Полагаю Вам будет не приятно, когда на очередное Ваше высказывание буду копировать свои старые посты. Болото уже образовалось, свежая вода не течет, а мы все грязь месим. Такая наша доля. Если неохота, так нужно доказать свою позицию кратко, а не длинющими бесмысленными трактатами, не так ли? Цитата ПТЭЭП 73 г. конечно же не действующий документ Да-а-а, такого дока и в те времена не существовало, это Ваша фантазия. Опять не туда. Сообщение отредактировал gomed12 - 6.1.2011, 3:37 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Dimon128500 Проверка состояния силовых шкафов на объекте 25.12.2010, 21:55
gomed12 По устройству посмотрите ГОСТ Р 51778-2001
По эксп... 25.12.2010, 23:39
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 25.12.2010, 23:39) 1. Ма... 26.12.2010, 9:08
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 9:08)... 26.12.2010, 12:32
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 12:32) ГОСТ ... 26.12.2010, 15:14
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 15:14... 26.12.2010, 20:19
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 20:19) А что... 26.12.2010, 20:42

gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 20:42... 27.12.2010, 0:27

Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 0:27) Так сл... 27.12.2010, 1:11
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 20:19) А что... 26.12.2010, 22:15
Carpovich Треугольные бирки-кабеля КИП и А,квадратрые-до 100... 26.12.2010, 16:02
Гость_Андрей_* Цитата(Carpovich @ 26.12.2010, 16:02) Тре... 26.12.2010, 18:04
Dimon128500 Каким цветом должна наноситься макировка на наружн... 26.12.2010, 22:57
Гость_Андрей_* Цитата(Dimon128500 @ 26.12.2010, 22:57) К... 26.12.2010, 23:19
gomed12 Диспетчерским наименованием на дверьце можно согла... 27.12.2010, 9:27
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 9:27) 1. Дис... 27.12.2010, 10:32
gomed12 Цитата1.8.9. На рабочих местах оперативного персон... 27.12.2010, 12:18
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 12:18) 1. РМ... 27.12.2010, 16:24
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 27.12.2010, 16:24... 27.12.2010, 19:22
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 19:22) Да ме... 27.12.2010, 22:30
gomed12 Одно и то же приводить несколько раз и орать необх... 27.12.2010, 23:42
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 23:42) Одно ... 28.12.2010, 12:45
gomed12 Основной вопрос в чем?
Достаточность наличия элект... 30.12.2010, 13:44
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 30.12.2010, 13:44) Основ... 30.12.2010, 15:51
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.12.2010, 15:51... 2.1.2011, 2:39
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 2.1.2011, 2:39) Андрей, по... 2.1.2011, 15:39
Гость_Андрей_* Олег, посмотрите в этой ветке тему "Обозначен... 2.1.2011, 15:43
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.1.2011, 15:39) ... 3.1.2011, 17:54
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 17:54) Ваша пози... 3.1.2011, 18:33
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 18:33) ... 3.1.2011, 19:30
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 19:30) 1. Разуме... 3.1.2011, 20:03
gomed12 Дозвониться не можете?
Вы читаете, что Вам отвечаю... 30.12.2010, 21:37
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 30.12.2010, 21:37) 1. До... 31.12.2010, 8:00
Олега 1. мда.. упустил немаловажный "элемент" ... 3.1.2011, 21:04
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 21:04) 1. мда.. ... 3.1.2011, 21:39
Олега 1.Ага, заметил и уже подправил Думается Вам и бе... 3.1.2011, 21:45
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 21:45) 1.Ага, за... 3.1.2011, 23:06
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 23:06) ... 3.1.2011, 23:53

Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 23:53) Сколько ж... 4.1.2011, 8:58

Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.1.2011, 8:58) .... 4.1.2011, 15:45
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 23:06) ... 4.1.2011, 2:00
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 4.1.2011, 2:00) Так имеете... 4.1.2011, 9:26
gomed12 Открываем Трудовой кодекс (статья 209): "Рабо... 4.1.2011, 16:44
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 4.1.2011, 15:45) Чего не у... 4.1.2011, 18:45
gomed12 Не хотел ответить, но...
ЦитатаПозвольте уточнитьс... 4.1.2011, 22:56
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 4.1.2011, 22:56) Не хоте... 5.1.2011, 0:12
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) п... 5.1.2011, 0:35
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) И... 5.1.2011, 3:34
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 3:34) 1.Возможно... 5.1.2011, 11:53
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 11:53) ... 5.1.2011, 12:36

Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 12:36) При чем т... 5.1.2011, 18:40
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 11:53) ... 5.1.2011, 18:15
Гость_Андрей_* quote name='Олега' date='5.1.2011, 18:... 5.1.2011, 20:40
gomed12 Цитата1. В документации на станок присутствуют все... 5.1.2011, 1:24
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 5.1.2011, 1:24) 1. Поним... 5.1.2011, 10:14
Олега Зато она будет (при закрытом щите схема его вобщем... 5.1.2011, 21:58
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 21:58) По-поводу... 6.1.2011, 0:01
gomed12 ЦитатаВ п .1.8.6 ПТЭЭП написано несколько размыто,... 6.1.2011, 3:14
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 1:52) 1.Да Вы ... 6.1.2011, 14:09
Олега Сочетание встречается довольно часто, см.п.45 http... 6.1.2011, 16:07
gomed12 Цитата(Олега @ 6.1.2011, 16:07) Нет таког... 6.1.2011, 20:11
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 20:11) 1. ГОСТ... 6.1.2011, 21:09
Олега Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 20:11) Никто н... 6.1.2011, 23:15
gomed12 Цитата1.Разве описывал все этапы по подготовке раб... 6.1.2011, 18:19
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 18:19) 1. Как ... 6.1.2011, 19:52
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 18:19) Названи... 6.1.2011, 19:56
gomed12 1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала в... 6.1.2011, 21:53
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 21:53) 1.8.9. ... 6.1.2011, 22:31
gomed12 Опять демагогия.
А приведенное смысловую информаци... 7.1.2011, 0:56
Гость_Андрей_* Дорогие, с праздником!!! Не важно како... 7.1.2011, 1:00
Олега Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 0:56) 1. Как з... 7.1.2011, 1:52
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 0:56) Опять де... 7.1.2011, 12:39
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 7.1.2011, 12:39) ... 7.1.2011, 14:48
сергей_абрамов Сколько проверок пережил..а у проверяющих максимум... 7.1.2011, 17:44
gomed12 Гость_Гость_Андрей.
Опять демагогия.
В п. 70 доказ... 7.1.2011, 18:48
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 18:48) Гость_Г... 7.1.2011, 19:10
gomed12 ЦитатаНикто не запрещал и в технической части диск... 8.1.2011, 21:48
Олега Т.е. хотите сказать, что до 2000 года российские н... 9.1.2011, 19:16
gomed12 ЦитатаЕсли в тексте (предложении) присутствует тер... 9.1.2011, 22:31
Олега Цитата(gomed12 @ 9.1.2011, 22:31) 1. Тепе... 10.1.2011, 1:37
gomed12 ЦитатаДобавление "открытые" делает твч д... 10.1.2011, 11:42
Олега Цитата(gomed12 @ 10.1.2011, 11:42) Слово ... 10.1.2011, 12:56
gomed12 ЦитатаТе ТВЧ, которые не опасны в норм. условиях и... 10.1.2011, 19:04
Олега Цитата(gomed12 @ 10.1.2011, 19:04) Привод... 10.1.2011, 23:21
gomed12 ЦитатаЕсли говорить об "открытых", то ре... 13.1.2011, 21:59
Олега Мое: Если говорить об "открытых", то реч... 13.1.2011, 23:29
gomed12 ЦитатаТак разговор-то был о наличии в НТД и возмож... 13.1.2011, 23:46
Олега Цитата(gomed12 @ 13.1.2011, 23:46) 1. Сло... 14.1.2011, 0:16
gomed12 Цитата3. Значит все старания ПУЭ направлены на укр... 14.1.2011, 0:46
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 0:46) Именно,... 14.1.2011, 11:15
gomed12 Есть доки прямого действия, а есть непрямого.
Прям... 14.1.2011, 11:34
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 11:34) .. а н... 14.1.2011, 12:30
gomed12 ЦитатаВот общая для прочих глава 1.7:
Было бы еще ... 14.1.2011, 17:23
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 17:23) Было б... 14.1.2011, 18:49
gomed12 ЦитатаГлавное - вам доказано: ПУЭ имеет прямое отн... 14.1.2011, 19:53
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 19:53) Да, чт... 14.1.2011, 21:53
gomed12 ЦитатаВ ПУЭ рассмотрены сразу оба аспекта
Разница ... 16.1.2011, 0:26
Олега Цитата(gomed12 @ 16.1.2011, 0:26) Т.к. «о... 16.1.2011, 3:57
gomed12 ЦитатаНеобходимость использования гл.1.7 в бессыло... 16.1.2011, 13:14![]() ![]() ![]() |
|