Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора

Dimon128500
сообщение 25.12.2010, 21:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.12.2010
Пользователь №: 20823



В январе 2011 года ждем проверку Ростехнадзора. Будут точно смотреть силовые шкафы ШC.

В связи с этим несколько вопросов:

1. Каким цветом, размером и способом наносится маркировка на ШС (Например, ШС-10 от ТП-5 ф.7)
Какими документами регламентируется?
2. В шкафу должны ли быть бирки на кабелях?
3. В шкафу предохранители должны быть одного номинала или одного номинала в пределах каждой группы?
4. Разрешается ли установка на ШС розеток на 220В?

Вообще какие еще существуют требования к шкафам?

В сфере энергетики работаю недавно.
Прошу помощи знающих людей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 4.1.2011, 22:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7728
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не хотел ответить, но...
Цитата
Позвольте уточниться. Далеко не всегда, а на практике в эксплуатации редко видел, что бы монтажная электрическая схема находилась внутри щита станции управления станком. Вся документация (в том числе и монтажные схемы и чертежи) по станку обычно находится в одном месте и это место не станок. В начале своей карьеры (работал ОПР на заводе) занимался ремонтом станков, в том числе и с ЧПУ.

Возникли большие сомнения, что Вы занимались ремонтом, ибо по монтажным схемам ремонт не производится.
Кроме клемм и соединений там ничего ремонтник не увидит, для ремонта применяется читаемая схема, которая называется электрической принципиальной.
Цитата
Есть подстанции или РУ в помещениях которых постоянно находятся ОПР (когда работал ОРП, то рабочее место как раз у меня было оборудовано в РУ-0,4 кВ главной подстанции, был стол, стул, шкаф и полки с тех документацией). В п.1.8.9 как раз описывается помещение, в котором работник находится большее свое время.

Такое РМ может быть у ОЭХ, выдающего наряд (распоряжение), диспетчера и у других АТП, прошедшим проверку знаний на проведение оперативных работ.
И п.1.8.9. описывает все возможные РМ, в т.ч. и временные РМ и задача допускающего подготовить это место, чтобы оно соответствовало аттестации таких видов РМ требованиям Охраны Труда. Руководитель владельца ЭУ определяет какая документация должна быть на РМ и несет персональную ответственност перед Законом за свои действия или бездействия.
Цитата
А Вам не доводилось выполнять прокол КЛ перед ее разрезанием. Перед Вами траншея с кабелями, зачастую не с одним и когда соседние находятся под напряжением. И никаких бирок, ни обозначений. Перед глазами только схема прокладки и более ничего, которую захватили с собой. А схемы прокладки КЛ постоянно находятся на другом рабочем месте, там где и остальные схемы.

А это к чему?
Вы своими руками это делали или видели глазами, или услышали ушами.
Удивительно, что Вы ... до сих пор. icon_biggrin.gif
Цитата
Не раз слышу от Вас упоминание про несчастный случай. Если выполните организационные и технические мероприятия определенные ПОТРМ-016-2001 ничего не произойдет.

Еще раз перечитайте свой способ ремонта кабеля.
К сожалению, одной схемы не достаточно icon_biggrin.gif
Если не секрет, что за завод, где схемы днем и ночью хранились как во 2 отделе?
Цитата
Со своей позиции не сверну, так как убежден в своей правоте

Да Вы уже давно свернули и Вам доказано, что надписи диспетчерские недостаточны для производства работ ни в каком виде.
И упоминание о надписях исчезли как в свое время розетки без "санкций", где хочу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 5.1.2011, 0:12
Сообщение #3





Гости






Цитата(gomed12 @ 4.1.2011, 22:56) *
Не хотел ответить, но...
1. Возникли большие сомнения, что Вы занимались ремонтом, ибо по монтажным схемам ремонт не производится.
Кроме клемм и соединений там ничего ремонтник не увидит, для ремонта применяется читаемая схема, которая называется электрической принципиальной.
2. Такое РМ может быть у ОЭХ, выдающего наряд (распоряжение), диспетчера и у других АТП, прошедшим проверку знаний на проведение оперативных работ.
И п.1.8.9. описывает все возможные РМ, в т.ч. и временные РМ и задача допускающего подготовить это место, чтобы оно соответствовало аттестации таких видов РМ требованиям Охраны Труда. Руководитель владельца ЭУ определяет какая документация должна быть на РМ и несет персональную ответственност перед Законом за свои действия или бездействия.
3. А это к чему?
Вы своими руками это делали или видели глазами, или услышали ушами.
Удивительно, что Вы ... до сих пор. icon_biggrin.gif
4. Еще раз перечитайте свой способ ремонта кабеля.
К сожалению, одной схемы не достаточно icon_biggrin.gif
Если не секрет, что за завод, где схемы днем и ночью хранились как во 2 отделе?
5. Да Вы уже давно свернули и Вам доказано, что надписи диспетчерские недостаточны для производства работ ни в каком виде.
6. И упоминание о надписях исчезли как в свое время розетки без "санкций", где хочу.


Если не хотите, просто скажите об этом и закончим ...
1. В документации на станок присутствуют все схемы. На схеме, по которой выполнял ремонт были изображены все элементы схемы, линии связи между ними, маркировка контактов и т.д.. Меж собой называли монтажной, возможно данное определение в разговоре было ошибочным. К сути расматриваемого вопроса это не относится.
2. Такое РМ было у ОРП (у меня). АТП сидели в электроцехе. Инструкции по охране труда пристроили в щите или в другое место отнесли icon_biggrin.gif. Вы еще туда журнал регистрации инструктажа на рабочем месте запихните. Загадкой для меня стало, почему из всего списка доков указанных в п.1.8.9 Вы вычленили схему и поместили ее в щит? а если на одной схеме, которая передана ОРП изображены несколько щитов и линии взаимосвязи этих щитов с РУ-0,4 кВ ТП будете ножницами резать или заставите ОЭХ перерисовывать и переподписывать? Ознакомтесь с пунктами из ПТЭЭСС РФ которые приводил ранее, там Ваша логика рассыпится как карточный домик.
3. 4. К тому, что на рабочем месте (место ремонта КЛ) не было ни однолинеек, ни бирок, ни обозначений и маркировки.
прочтите на досуге п.4.1.18 ПОТРМ если заинтересовались. Кабель кололи когда работал на заводе им. Дегтярева (г. Ковров Владимирская область).
5. Напишите себе где нибудь. Устал уже повторять. Схемы в необходимом объеме у персонала есть на РМ, где этот персонал имеет возможность хранить и вести перечисленную в п.1.8.9 ПТЭЭП документацию. Если собираетесь перебирать щит (что случается крайне редко), во избежании не верного монтажа, захватите с собой полную электрическую схему, в остальных случаях обозначений и маркировки будет вполне достаточно.
6. Никаких доказательств в подтверждение Ваших убеждений представлено не было, одни размышления. Динамики в споре уже нет, не стоит болото делать.
По другим вопросам общаться будем или Вас на первом заклинило? Готов поговорить и по розетке и по схемам. которые в щитах (при наличии).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.1.2011, 3:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18208
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) *
Инструкции по охране труда пристроили в щите или в другое место отнесли icon_biggrin.gif. Вы еще туда журнал регистрации инструктажа на рабочем месте запихните. Загадкой для меня стало, почему из всего списка доков указанных в п.1.8.9 Вы вычленили схему и поместили ее в щит?

Возможно потому, что инструкции по ОТ, журналы и прочее относятся к РМ ЦЕХ, в целом. Ознакомиться с инструкциями, расписаться в журнале можно на рабочем месте оформляющего наряд-допуск (нигде не написано о необходимости ставить роспись в присутствии щита), а сам инструктаж можно и у щита заслушать. Присутствие принципиальной схемы щита необходимо на конкретном РМ ЩИТ при выполнении работ. Все прочее непосредственно в процессе участия не принимает.

Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) *
а если на одной схеме, которая передана ОРП изображены несколько щитов и линии взаимосвязи этих щитов с РУ-0,4 кВ ТП будете ножницами резать или заставите ОЭХ перерисовывать и переподписывать?

icon_smile.gif Разумеется это проблемы ОЭХ. Он бы еще портянку на весь завод вытащил. Для работы нужна не схема ЭС, а принципиальная эл.схема конкретного щита (Э3) - "документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки)". Если несколько принципиалок на одном листе (не видел такого), то работы ему - 5 минут на ксероксе, да + "живульку" чиркнуть. И можно в щит поместить.

Андрей, хорошо, что к прочим вопросам не успели перейти. У меня по "схемному" возник практический вопрос, на случай зарождения порядка в родном ЖЭКе. Стоит дом. В нем расположилась ЭУ здания. Щитового помещения нет - старый фонд. ГРЩ под аркой, либо в подъезде. Смотрим в п 1.8.6 ПТЭЭП: "Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки". Думаю, к основным можно смело отнести электрическую принципиальную схему. Пусть даже одну. Где бы Вы расположили её?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 5.1.2011, 11:53
Сообщение #5





Гости






Цитата(Олега @ 5.1.2011, 3:34) *
1.Возможно потому, что инструкции по ОТ, журналы и прочее относятся к РМ ЦЕХ, в целом. Ознакомиться с инструкциями, расписаться в журнале можно на рабочем месте оформляющего наряд-допуск (нигде не написано о необходимости ставить роспись в присутствии щита), а сам инструктаж можно и у щита заслушать. Присутствие принципиальной схемы щита необходимо на конкретном РМ ЩИТ при выполнении работ. Все прочее непосредственно в процессе участия не принимает.

2. icon_smile.gif Разумеется это проблемы ОЭХ. Он бы еще портянку на весь завод вытащил. Для работы нужна не схема ЭС, а принципиальная эл.схема конкретного щита (Э3) - "документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки)". Если несколько принципиалок на одном листе (не видел такого), то работы ему - 5 минут на ксероксе, да + "живульку" чиркнуть. И можно в щит поместить.

3.Андрей, хорошо, что к прочим вопросам не успели перейти. У меня по "схемному" возник практический вопрос, на случай зарождения порядка в родном ЖЭКе. Стоит дом. В нем расположилась ЭУ здания. Щитового помещения нет - старый фонд. ГРЩ под аркой, либо в подъезде. Смотрим в п 1.8.6 ПТЭЭП: "Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки". Думаю, к основным можно смело отнести электрическую принципиальную схему. Пусть даже одну. Где бы Вы расположили её?

Олег, рад слышать, точнее видеть, что пишете.
1), 2). ПТЭЭП п.1.8.6 …..Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте оперативного персонала подразделения.
Вроде все красиво написано: …данного цеха…. Если интересуетесь могу кинуть Вам на мыло сканы ПТЭЭП 1973 года выпуска. Имеется там такое приложение, которое называется «Правила оформления схем электроснабжения потребителей и их содержание». Понимаю, что правила старые и не действующие, но многие предприятия и схемы на предприятии существуют с тех давних времен. Не раз видел на предприятиях такие «портянки» пометки на которых выполнялись ОЭХ и более 20 лет назад. На «портянки» страшно смотреть, не то что трогать, время сделало свое время да и энергетики не все на одной ноге с компьютерами, ксероксами. Но берегут и следят за схемами исправно. Так вот в тех правилах указано следующее дословно: 1. Для крупных объектов, а также объектов, имеющих магистральную схему питания, схемы питающих и распределительных сетей выполняются на отдельных чертежах. Для не больших объектов с радиальной схемой питания схемы питающей и распределительной сетей совмещаются на одном чертеже…….. На схеме должны быть показаны: а) источники питания-трансформаторы, генераторы, ртутные выпрямители и другие питающие агрегаты со сборными шинами их распределительных щитов; б) магистрали и радиальные линии питающей сети; в) троллеи для питания кранов, кран-балок и других подвижных механизмов; г) секционные выключатели, выключатели ремонтных участков троллеев и аппаратуры, устанавливаемые на питающих линиях; д) щиты станций управления (ЩСУ), распределительные шкафы (ШР) и шинопроводы (ШО), а так же другие устройства, питающие электроприемники; е) отдельные электроприемники, получающие питание непосредственно от магистралей, распределительных щитов или троллеев. И т.д….много чего интересного..

Теперь про росписи. Некоторые росписи в получении инструктажа будете выполнять напосредственно на рабочем месте, то есть у щита.
2.6.2. Разрешение может быть передано выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к работе персоналу лично, по телефону, радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции.
Не допускается выдача таких разрешений до прибытия бригады на место работ.

2.7.7. Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в последовательной цепи от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады (исполнителя).
2.7.10. При работе по наряду целевой инструктаж должен быть оформлен в таблице «Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске» подписями работников, проведших и получивших инструктаж.
Олег, как Вы думаете наличие электрической схемы в щите, но отсутствие маркировки, обозначений поможет Вам безопасно выполнить работу?
3. Для ответа на вопрос требуются некоторые уточнения:
А) Вы официально устроены в ЖЭК, как оформлены Ваши взаимоотношения с руководителем ЖЭКа?
Б) У Вас имеется специально отведенное для выполнения должностных обязанностей рабочее место?
В) У Вас имеется в подчинении ОПР. И где место его дислакации.
Г) В доме, которые описываете, имеется возможность размещения документов в специальном помещении, куда имеется доступ только ЭТП?
Д) п.1.8.6 указывается термин «основная схема». А каков по Вашему должен быть объем (по количеству информации) этой схемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimon128500   Проверка состояния силовых шкафов на объекте   25.12.2010, 21:55
- - gomed12   По устройству посмотрите ГОСТ Р 51778-2001 По эксп...   25.12.2010, 23:39
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 25.12.2010, 23:39) 1. Ма...   26.12.2010, 9:08
|- - gomed12   Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 9:08)...   26.12.2010, 12:32
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 12:32) ГОСТ ...   26.12.2010, 15:14
|- - gomed12   Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 15:14...   26.12.2010, 20:19
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 20:19) А что...   26.12.2010, 20:42
||- - gomed12   Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 20:42...   27.12.2010, 0:27
||- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 0:27) Так сл...   27.12.2010, 1:11
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 20:19) А что...   26.12.2010, 22:15
- - Carpovich   Треугольные бирки-кабеля КИП и А,квадратрые-до 100...   26.12.2010, 16:02
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Carpovich @ 26.12.2010, 16:02) Тре...   26.12.2010, 18:04
- - Dimon128500   Каким цветом должна наноситься макировка на наружн...   26.12.2010, 22:57
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Dimon128500 @ 26.12.2010, 22:57) К...   26.12.2010, 23:19
- - gomed12   Диспетчерским наименованием на дверьце можно согла...   27.12.2010, 9:27
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 9:27) 1. Дис...   27.12.2010, 10:32
- - gomed12   Цитата1.8.9. На рабочих местах оперативного персон...   27.12.2010, 12:18
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 12:18) 1. РМ...   27.12.2010, 16:24
|- - gomed12   Цитата(Гость_Андрей_* @ 27.12.2010, 16:24...   27.12.2010, 19:22
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 19:22) Да ме...   27.12.2010, 22:30
- - gomed12   Одно и то же приводить несколько раз и орать необх...   27.12.2010, 23:42
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 23:42) Одно ...   28.12.2010, 12:45
- - gomed12   Основной вопрос в чем? Достаточность наличия элект...   30.12.2010, 13:44
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 30.12.2010, 13:44) Основ...   30.12.2010, 15:51
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.12.2010, 15:51...   2.1.2011, 2:39
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 2.1.2011, 2:39) Андрей, по...   2.1.2011, 15:39
|- - Гость_Андрей_*   Олег, посмотрите в этой ветке тему "Обозначен...   2.1.2011, 15:43
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.1.2011, 15:39) ...   3.1.2011, 17:54
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 3.1.2011, 17:54) Ваша пози...   3.1.2011, 18:33
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 18:33) ...   3.1.2011, 19:30
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 3.1.2011, 19:30) 1. Разуме...   3.1.2011, 20:03
- - gomed12   Дозвониться не можете? Вы читаете, что Вам отвечаю...   30.12.2010, 21:37
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 30.12.2010, 21:37) 1. До...   31.12.2010, 8:00
- - Олега   1. мда.. упустил немаловажный "элемент" ...   3.1.2011, 21:04
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 3.1.2011, 21:04) 1. мда.. ...   3.1.2011, 21:39
- - Олега   1.Ага, заметил и уже подправил Думается Вам и бе...   3.1.2011, 21:45
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 3.1.2011, 21:45) 1.Ага, за...   3.1.2011, 23:06
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 23:06) ...   3.1.2011, 23:53
||- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 3.1.2011, 23:53) Сколько ж...   4.1.2011, 8:58
||- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.1.2011, 8:58) ....   4.1.2011, 15:45
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 23:06) ...   4.1.2011, 2:00
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 4.1.2011, 2:00) Так имеете...   4.1.2011, 9:26
- - gomed12   Открываем Трудовой кодекс (статья 209): "Рабо...   4.1.2011, 16:44
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 4.1.2011, 15:45) Чего не у...   4.1.2011, 18:45
- - gomed12   Не хотел ответить, но... ЦитатаПозвольте уточнитьс...   4.1.2011, 22:56
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 4.1.2011, 22:56) Не хоте...   5.1.2011, 0:12
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) п...   5.1.2011, 0:35
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) И...   5.1.2011, 3:34
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 5.1.2011, 3:34) 1.Возможно...   5.1.2011, 11:53
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 11:53) ...   5.1.2011, 12:36
||- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 5.1.2011, 12:36) При чем т...   5.1.2011, 18:40
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 11:53) ...   5.1.2011, 18:15
|- - Гость_Андрей_*   quote name='Олега' date='5.1.2011, 18:...   5.1.2011, 20:40
- - gomed12   Цитата1. В документации на станок присутствуют все...   5.1.2011, 1:24
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 5.1.2011, 1:24) 1. Поним...   5.1.2011, 10:14
- - Олега   Зато она будет (при закрытом щите схема его вобщем...   5.1.2011, 21:58
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 5.1.2011, 21:58) По-поводу...   6.1.2011, 0:01
- - gomed12   ЦитатаРазве Вам рассказывал про допуск при выполне...   6.1.2011, 1:52
- - gomed12   ЦитатаВ п .1.8.6 ПТЭЭП написано несколько размыто,...   6.1.2011, 3:14
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 1:52) 1.Да Вы ...   6.1.2011, 14:09
- - Олега   Сочетание встречается довольно часто, см.п.45 http...   6.1.2011, 16:07
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 6.1.2011, 16:07) Нет таког...   6.1.2011, 20:11
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 20:11) 1. ГОСТ...   6.1.2011, 21:09
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 20:11) Никто н...   6.1.2011, 23:15
- - gomed12   Цитата1.Разве описывал все этапы по подготовке раб...   6.1.2011, 18:19
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 18:19) 1. Как ...   6.1.2011, 19:52
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 18:19) Названи...   6.1.2011, 19:56
- - gomed12   1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала в...   6.1.2011, 21:53
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 21:53) 1.8.9. ...   6.1.2011, 22:31
- - gomed12   Опять демагогия. А приведенное смысловую информаци...   7.1.2011, 0:56
|- - Гость_Андрей_*   Дорогие, с праздником!!! Не важно како...   7.1.2011, 1:00
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 0:56) 1. Как з...   7.1.2011, 1:52
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 0:56) Опять де...   7.1.2011, 12:39
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Гость_Андрей_* @ 7.1.2011, 12:39) ...   7.1.2011, 14:48
- - сергей_абрамов   Сколько проверок пережил..а у проверяющих максимум...   7.1.2011, 17:44
- - gomed12   Гость_Гость_Андрей. Опять демагогия. В п. 70 доказ...   7.1.2011, 18:48
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 18:48) Гость_Г...   7.1.2011, 19:10
- - gomed12   ЦитатаНикто не запрещал и в технической части диск...   8.1.2011, 21:48
- - Олега   Т.е. хотите сказать, что до 2000 года российские н...   9.1.2011, 19:16
- - gomed12   ЦитатаЕсли в тексте (предложении) присутствует тер...   9.1.2011, 22:31
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 9.1.2011, 22:31) 1. Тепе...   10.1.2011, 1:37
- - gomed12   ЦитатаДобавление "открытые" делает твч д...   10.1.2011, 11:42
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 10.1.2011, 11:42) Слово ...   10.1.2011, 12:56
- - gomed12   ЦитатаТе ТВЧ, которые не опасны в норм. условиях и...   10.1.2011, 19:04
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 10.1.2011, 19:04) Привод...   10.1.2011, 23:21
- - gomed12   ЦитатаЕсли говорить об "открытых", то ре...   13.1.2011, 21:59
|- - Олега   Мое: Если говорить об "открытых", то реч...   13.1.2011, 23:29
- - gomed12   ЦитатаТак разговор-то был о наличии в НТД и возмож...   13.1.2011, 23:46
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.1.2011, 23:46) 1. Сло...   14.1.2011, 0:16
- - gomed12   Цитата3. Значит все старания ПУЭ направлены на укр...   14.1.2011, 0:46
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 0:46) Именно,...   14.1.2011, 11:15
- - gomed12   Есть доки прямого действия, а есть непрямого. Прям...   14.1.2011, 11:34
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 11:34) .. а н...   14.1.2011, 12:30
- - gomed12   ЦитатаВот общая для прочих глава 1.7: Было бы еще ...   14.1.2011, 17:23
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 17:23) Было б...   14.1.2011, 18:49
- - gomed12   ЦитатаГлавное - вам доказано: ПУЭ имеет прямое отн...   14.1.2011, 19:53
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 19:53) Да, чт...   14.1.2011, 21:53
- - gomed12   ЦитатаВ ПУЭ рассмотрены сразу оба аспекта Разница ...   16.1.2011, 0:26
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 16.1.2011, 0:26) Т.к. «о...   16.1.2011, 3:57
- - gomed12   ЦитатаНеобходимость использования гл.1.7 в бессыло...   16.1.2011, 13:14