Вобщем такая ситуация. Моя голова чего то уже не соображает.
Необходимо подключить Томограф. Требования производителя- питание томографа от собственной независимой ТП. Система- TN-S. Сопротивление заземления- 2 Ом. Всё остальное оборудование кабинета (освещение, кондиционеры, компьютеры, принтеры и т.п.) должно быть запитано от существующей сети электроснабжения. Существующая сеть имеет заземление на 4 Ом. Вопрос- как правильно объеденить эти земли и где? И попутно вопрос: Автоматический иньектор к какому классу оборудования относится? По идее с больным он связан только шлангом, по которому в кровеносную систему закачивается контрастное вещество. Нужен ли ему разделительный транс? Питаться он должен от электрической сети больницы, хотя его работой управляет сам Томограф. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() |
4.1.2011, 12:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Да, вариант интересный, особенно если нет площадей для размещения классического заземлителя.
Минус- для расчёта такого заземлителя вряд-ли возможно достать вертикальный разрез грунта на 30-метровую глубину, а соответственно установка такого заземлителя превращается в угадайку с непредсказуемыми результатами. В любом случае буду иметь этот вариант в виду. Рано, или поздно всё равно найдётся объект, где нужно будет искать выход из положения, и заказчик, готовый на всё. Вот тогда и поэкспериментировать за его счёт можно будет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
RomanNV Объединение двух заземлений с разным сопротивлением. 8.12.2010, 17:28
с2н5он а зачем объединять? сделайте одну на 2 Ом, или там... 8.12.2010, 18:46
Олега Цитата(RomanNV @ 8.12.2010, 17:28) ..Треб... 8.12.2010, 21:12
RomanNV Да, пожалуй по шине РЕ в ВРУ и объеденю.
По задани... 9.12.2010, 8:26
Motoblock Значит ли это, что если я организую своё заземлени... 10.12.2010, 10:11
Олега Цитата(Motoblock @ 10.12.2010, 11:11) Это... 10.12.2010, 14:59
donvovchik RomanNV
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ ОБЬЕДЕНЯЙТЕ!.
Не ... 10.12.2010, 13:06
RomanNV Мужики, спасибо за коментарии, но давайте исходить... 13.12.2010, 7:55
arozjankov Цитата(RomanNV @ 13.12.2010, 10:55) ПС. П... 4.1.2011, 9:15
donvovchik RomanNV, Да никак нельза обьеденять.
Ты понимаешь ... 13.12.2010, 10:37
RomanNV donvovchik про необходимость технологического зазе... 13.12.2010, 11:30
donvovchik RomanNV
можно подойти с другой стороны:
утчоните у... 13.12.2010, 12:03
RomanNV Цитата(donvovchik @ 13.12.2010, 14:03) Ro... 13.12.2010, 12:35
donvovchik 1) Делайте по ТЗ написо "нужно"-делайте,... 13.12.2010, 16:09
RomanNV donvovchik Ну вот зачем искать то, чего нет?
Нету ... 13.12.2010, 17:27
RomanNV Ну в общем, для очистки совести, переговорил я по ... 15.12.2010, 13:30
Олега Цитата(RomanNV @ 4.1.2011, 12:04) Да, вар... 4.1.2011, 13:14
RomanNV Олега И на сколько в ваших краях обычно до 4-х Ом ... 4.1.2011, 15:36
Олега Цитата(RomanNV @ 4.1.2011, 15:36) Олега И... 4.1.2011, 16:29
RomanNV Спасибо за инфо.
Теперь хоть какие-то ориентиры ес... 5.1.2011, 13:20
Гость RomanNW, без обид, но хочется сказать
Господа, том... 20.8.2011, 22:48![]() ![]() ![]() |
|