Поставил реле контроля напряжения РН-111 , отключает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поставил реле контроля напряжения РН-111 , отключает |
29.12.2010, 23:49
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Уставки уже стоят 170-250. все равно периодически отрубает. Неужели такие скачки бывают? Что ж тогда за качество у наше эл.энергии.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
![]() |
30.12.2010, 10:21
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
Уставки уже стоят 170-250. все равно периодически отрубает. Неужели такие скачки бывают? Что ж тогда за качество у наше эл.энергии. тоже было,плавало напряжение в одном подъезде пятиэтажного дома.На первом этаже в межэтажном щите скрутка магистрального ноля прижата болтом к корпусу щита,окисление в скрутке.Переделал, всё пришло в норму. |
|
|
220v-elektrik Поставил реле контроля напряжения РН-111 29.12.2010, 23:49
haramamburu Ну дык - мультик (тестер) больше скажет. 30.12.2010, 0:00
Гость_Артур_* Ноль где-то плохой. У меня на днях то же самое нач... 30.12.2010, 2:18
220v-elektrik Сегодня подключу цешку понаблюдаю часок 30.12.2010, 9:59
Гость_Артур_* Ну вот, сегодня ноль подтянули и все пришло в отно... 30.12.2010, 19:56
Valerij А я себе для защиты своих приборов поставил Дифавт... 17.1.2011, 4:53
АлдарКосе Цитата(Valerij @ 17.1.2011, 4:53) А я себ... 17.1.2011, 18:07
Pukin Сейчас глянул - АЗУ-60 стоит недешево (7500р) и ни... 18.1.2011, 22:25![]() ![]() ![]() |
|