Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

светильники в больнице

andrey357
сообщение 27.7.2004, 20:42
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



ситуация:
монтируем освещение больницы.
по проекту светильники с рассеивателем из рифленого стекла.
продавцы утверждают, что в лечебных учреждениях необходимо ставить светильники с матовым или опаловым стеклом.
где можно поискать правду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Дмитрий_*
сообщение 5.1.2005, 15:10
Сообщение #2





Гости






Вполне однозначно на этот вопрос дает ответ СП31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" п. 4.29 В помещениях лечебно-профилактических учреждений светильники общего освещения, размещаемые на потолке, должны иметь замкнутые рассеиватели (степень защиты не менее 2'0). Это все!
Что касается операционных и других спец. помещений, то тут нужно внимательно изучить РТМ 42-2-4-80 "Операционные блоки. Правила эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии", а так же Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. Раздел 1. Инженерное оборудование".

Лично от себя добавлю, что в коридорах, палатах, кабинетах врачей и других помещениях с нормальными условиями я применял светильник ЛСО 05-2х40 (2'0 с потолочным креплением). В помещениях с неблагоприятными условиями ЛСП 47-2х36 (IP65 с потолочным креплением) либо светильники с ЛН напр. НПО21-100-014 (IP54).

С уважением, Заикин Д.В.
zaikin_d@mail.ru
ICQ: 228779341
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 6:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены