Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия?
Провел к зиме отдельную линию с соседнего общества так как свою выключили. Электрик сказал что два провода не нужны и провел только фазу от своего щитка а 0 остался от старого общества. Говорит что 0 все равно на дачах с земли и везде один вкопан под каждым столбом а столбов штук 50 до щитка своего общества. Поставил с своей стороны дополнительный счетчик взяв свой ноль - оба счетчика работают. расстояние провода новой линий 100м, провод сип 8 жильный 22киловата 100ампер При таком подключений у меня 230 в лампочки горят отлично НО включаю нагрузку один киловатт - напряжение падает до 180 включаю еще чайник 2 киловата падает до 140. Как решить проблему? брать его ноль вторым проводом или менять линию? или землю сделать хорошую Сообщение отредактировал Sokol - 21.11.2010, 22:49 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Зинченко Сергей_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Ноль идёт с общей точки трансформатора, а заземление нужно, для уменьшение переходного сопротивления
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ноль идёт с общей точки трансформатора, а заземление нужно, для уменьшение переходного сопротивления чёт новое про землю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |