![]() Использование N-ного полюса в 4-х полюсных автоматах. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Использование N-ного полюса в 4-х полюсных автоматах. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15982 ![]() |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, встретил сегодня две разные схемы: в одной n-ный полюс 4-х полюсного автомата имеет защиту от кз и перегрузки, а на другой такой же автомат, но без защит;
Зачем нужно защищать n-ный полюс? или зачем не нужно защищать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Речь об автоматах 3Р+N, в них отсутствует защита от перегрузок в одном из модулей. Применение 4P или 3P+N, как раз и определяется необходимостью защиты от перегрузок в нулевом проводе (возможно, такие ситуации существуют....)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |