Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Использование N-ного полюса в 4-х полюсных автоматах.

porogek
сообщение 20.12.2010, 9:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 15982



Добрый день. Подскажите, пожалуйста, встретил сегодня две разные схемы: в одной n-ный полюс 4-х полюсного автомата имеет защиту от кз и перегрузки, а на другой такой же автомат, но без защит;
Зачем нужно защищать n-ный полюс? или зачем не нужно защищать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 22.12.2010, 15:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Речь об автоматах 3Р+N, в них отсутствует защита от перегрузок в одном из модулей. Применение 4P или 3P+N, как раз и определяется необходимостью защиты от перегрузок в нулевом проводе (возможно, такие ситуации существуют....)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 19:44
Rambler's Top100     