Сделал проект электроснабжения частного дома. Вводной кабель 3х10кв.мм. в земле, автомат на вводе 50А, заземление на опоре ВЛ. Заказчик проложил 3х6 (в виду отсутствия в магазине 3х10), теперь просит согласовать в проекте замену кабеля, даже готов заменить вводной автомат на 32А
|
|
|
![]() |
21.12.2010, 23:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а мощность какую дали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.12.2010, 0:16
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
|
|
|
22.12.2010, 0:38
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
15кВт Так этим стоит и обосновать заказчику, что закопав кабель 3*6, он "закопал" часть выделенной ему мощности. И в этом "добром деле" изначально помогли и Вы, установив в проекте АВ 50А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Cvbn Замена 10кв.мм на 6 кв.мм 21.12.2010, 11:40
Дим Можно, только ещё расчёт внутрянки надо править. 21.12.2010, 12:17
Cvbn Цитата(savelij @ 22.12.2010, 0:38) Так эт... 22.12.2010, 10:46
бармалей в землю можно и меньше, ведь прокладывают контроль... 22.12.2010, 11:02
Слава Сечение питающего дом кабеля должно соответствоват... 22.12.2010, 17:24
Cvbn Цитата(Слава @ 22.12.2010, 17:24) Сечение... 23.12.2010, 9:50![]() ![]() |
|