![]() Использование N-ного полюса в 4-х полюсных автоматах. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Использование N-ного полюса в 4-х полюсных автоматах. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15982 ![]() |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, встретил сегодня две разные схемы: в одной n-ный полюс 4-х полюсного автомата имеет защиту от кз и перегрузки, а на другой такой же автомат, но без защит;
Зачем нужно защищать n-ный полюс? или зачем не нужно защищать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а что за автомат?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 10:32 |
|
![]() |