Встал вопрос о составлении типовых программ и бланков переключений, не знаю с чего начать. Окажите помощь кто этим занимался. Выложите для примера программу и бланк, как они должны быть оформлены, кем подписываются и утверждаютсяКем разрабатываются, может я и не должен этим заниматься.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dallas
сообщение 10.12.2010, 15:25
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 14.11.2010
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226



или: тоже нравится:

49.Включить ЗН на ШР-110-Т-1 в сторону Т-1

Каждые ножи должны иметь свое диспетчерское наименование, а писать в сторону СШ или Т -некорректно.
Надо, к примеру, включить ЗН В ШР-110-Т-1 или ЗН 1СШ ШР-110-Т-1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ocean
сообщение 15.12.2010, 10:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2007
Пользователь №: 10016



Цитата(Dallas @ 10.12.2010, 14:25) *
Каждые ножи должны иметь свое диспетчерское наименование, а писать в сторону СШ или Т -некорректно.

Вы не могли бы сослаться на директивный документ, подтверждающий это?

Насколько мне известно, диспетчерские наименования присваиваются элементам электрических сетей и коммутационным аппаратам, а не их конструктивным элементам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dallas
сообщение 16.12.2010, 15:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 14.11.2010
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226



Цитата(Ocean @ 15.12.2010, 10:42) *
Вы не могли бы сослаться на директивный документ, подтверждающий это?

Насколько мне известно, диспетчерские наименования присваиваются элементам электрических сетей и коммутационным аппаратам, а не их конструктивным элементам.


Простите, мне кажется, что Вас вводит в заблуждение, что ЗН конструктивно выполнены совместно с разъединителем?
А если установлены отдельно, то будем считать коммутационным апппаратом,или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_григорич_*
сообщение 17.12.2010, 0:33
Сообщение #5





Гости






Цитата(Dallas @ 16.12.2010, 15:55) *
Простите, мне кажется, что Вас вводит в заблуждение, что ЗН конструктивно выполнены совместно с разъединителем?
А если установлены отдельно, то будем считать коммутационным апппаратом,или как?


ВОПРОС ПОПУТНО:ЗН у вас, СЗН у нас - коммутационный аппарат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ocean
сообщение 17.12.2010, 19:51
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2007
Пользователь №: 10016



Цитата(григорич @ 16.12.2010, 23:33) *
ВОПРОС ПОПУТНО ЗН, СЗН - коммутационный аппарат?

В нашей конторе ЗН, СЗН коммутационным аппаратом не считаются, поскольку коммутационными аппаратами по определению ГОСТ (под рукой нет) аппататы эти служат для включения или отключения тока (или напряжения) в одной или нескольких электрических цепях, а СЗН для этого не предназначены.

Dallas
Цитата
...и снятия напряжения с части электроустановки.

Не подскажете, как можно снять напряжение заземляющими ножами?

Dallas
Цитата
... я просто за обязательное присвоение ДН для ЗН.

icon_biggrin.gif Я тоже.

Сообщение отредактировал Ocean - 17.12.2010, 19:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dallas
сообщение 18.12.2010, 0:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 14.11.2010
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226



Цитата(Ocean @ 17.12.2010, 19:51) *
В нашей конторе ЗН, СЗН коммутационным аппаратом не считаются, поскольку коммутационными аппаратами по определению ГОСТ (под рукой нет) аппататы эти служат для включения или отключения тока (или напряжения) в одной или нескольких электрических цепях, а СЗН для этого не предназначены.

Не подскажете, как можно снять напряжение заземляющими ножами?


ДА!! Под определение, я согласен, они подходят с трудом, но, скажем, и разъединителем не всегда снимешь напряжение (нельзя оперировать), обычно после отключения выключателя только разрыв создаешь, уже со снятым напряжением - и что: необходимо некоторые разъединители считать комм. аппаратами, а некоторые нет???

Тут надо включать думалку. Во многих правилах есть спорные моменты, просто если следовать только букве правил, то можно такого наворотить !!! Я все равно считаю, что ЗН это коммутационный аппарат, хотя бы потому что им можно подать напряжение (конечно - это ошибка будет icon_lol.gif ), но ведь можно провести коммутацию контура и токоведущих частей??
Не говорите, ради бога, про блокировки - все в жизни бывает. И, кстати, совсем недавно был случай включения ножей не в ту сторону- итог: утеряная премия и святая вера, что ЗН- это самый настоящий коммутационный аппарат.

Кстати, уважаемый Ocean, Вы мне тоже скажите, а ЗОН- это коммутационный аппарат?




Цитата(Мастерок @ 17.12.2010, 19:53) *
Не пойму фразу "включить ЗН В ШР-110-Т-1" т.е включить в самом ШР - 110 Т-1? а если на ШР или другом разъединителе двое ЗН,нет конкретики.


Читайте тему внимательно и все поймете.
Если к примеру: у нас имеется ШР 110-Т1, на нем 2 ЗН, одни в срону секции, другие в сторону выключателя, то у нас на предприятии ДН присваиваются одним ЗН, как ЗН В(выключателя) ШР-110-Т-1, а другим ЗН СкШ (секции) ШР-110-Т-1.

Если, к примеру, ТР 110-Т1, то соответственно:
- ЗН В(выключателя) ТР-110-Т-1 и ЗН Т(трансформатора) ТР-110-Т-1, таким образом, исключается возможность включения не тех ножей.

Понятно?

Но как уже товарищи написали, у всех по разному: у кого-то пишут на ДН ЗН "в сторону", где-то вообще ДН ЗН не присваивают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_григорич_*
сообщение 18.12.2010, 17:12
Сообщение #8





Гости






[quote name='Dallas' date='18.12.2010, 0:19' post='162055']
и что: необходимо некоторые разъединители считать комм. аппаратами, а некоторые нет???

ОДНОЗНАЧНО ком.ап.потому-как допускается токи х.х.тр-ров,зарядные токи КЛ отк-ть,вк-ть,у нас в сети не так кучеряво с ВН,%40 где-то РВ и есть прис. с ближ.выключ. на ПС.
А по СЗН вопрос принципиален вот на сколько:инструкция по опер. переключениям допускает вывод в ремонт и ввод в работу линии одним человеком без БП если оперировать не более 4-мя ком.ап-ми(есть такая),к примеру:КЛ-6кв, 2ВН,2СЗН-все путем,а ежели еще нужно кого-то запитать третьим ВН,то все-не моги,5-й кои.ап.,пиши бланк,роди второго лица,а оперов катастр-ки не хватает бывает,крутись,делай какможешь,пиши как надо-вот и думкай комап или не комап.
Хотелось-бы узнать мнение спецов служб охраны труда по этому вопросу



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dallas
сообщение 19.12.2010, 3:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 14.11.2010
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226



Цитата(григорич @ 18.12.2010, 17:12) *
КЛ-6кв, 2ВН,2СЗН-все путем,а ежели еще нужно кого-то запитать третьим ВН,то все-не моги,5-й кои.ап.,пиши бланк,роди второго лица,а оперов катастр-ки не хватает бывает,крутись,делай какможешь,пиши как надо-вот и думкай комап или не комап.
Хотелось-бы узнать мнение спецов служб охраны труда по этому вопросу


У нас в энерго мнение СПКиОТ однозначно - коммутационный аппарат.
Не знаю как у других...

По поводу Вашего примера:
В таких случаях выполняется действия: одно на вывод в ремонт, а если нужно кого-то запитать, то вторая команда на включение резерва - и я проблем не вижу.

Тот же пример: в сети:6 или 10 кВ надо 3 фидера вывести и что бланк писать? Нет. . Потому как это не связанные между собой переключения, как и в вашем случае: вывод в ремонт фидера -это одно переключение, перезапитка -другое.

Все-таки, разрешите полюбопытствовать, что значит 4 переключения и откуда эта цифра?




Сообщение отредактировал Dallas - 19.12.2010, 5:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SHNUK   Типовые программы и бланки переключений   9.12.2010, 12:27
- - Dark_destroyer   Почитайте "Инструкцию по переключениям в элек...   9.12.2010, 12:53
- - SHNUK   Все что написано - понятно, но хотелось бы увидеть...   9.12.2010, 13:59
- - Dark_destroyer   Ну вот как-то так.   9.12.2010, 14:36
- - Сунцов Денис   хорошо живете на ваш бланк - наших бы ТБшников, ки...   9.12.2010, 15:00
|- - Dark_destroyer   Цитата(Сунцов Денис @ 9.12.2010, 15:00) х...   9.12.2010, 16:41
|- - Dallas   Цитата(Сунцов Денис @ 9.12.2010, 15:00) х...   10.12.2010, 12:06
|- - Dark_destroyer   ЦитатаЕдинственный момент исправность опорно-стерж...   10.12.2010, 13:54
- - doro   Для того, чтобы оценить этот бланк переключений, н...   9.12.2010, 21:34
- - SHNUK   Не допускается выдача разрешений на допуск, а на п...   10.12.2010, 14:22
|- - Dallas   Цитата(SHNUK @ 10.12.2010, 14:22) Не допу...   10.12.2010, 14:55
|- - Dark_destroyer   ЦитатаЕсть истина в Ваших словах, но перед каждым ...   10.12.2010, 14:56
- - Dallas   А мне лично о чень нравиться фраза 21. Убедиться ...   10.12.2010, 15:15
|- - Dark_destroyer   Цитата(Dallas @ 10.12.2010, 15:15) А мне ...   10.12.2010, 15:20
|- - Сунцов Денис   Цитата(Dark_destroyer @ 10.12.2010, 15:20...   10.12.2010, 15:45
|- - Dallas   Цитата(Сунцов Денис @ 10.12.2010, 15:45) ...   10.12.2010, 15:57
||- - Сунцов Денис   Цитата(Dallas @ 10.12.2010, 15:57) Извини...   10.12.2010, 16:46
|- - Dark_destroyer   ЦитатаБольше бумаги - чище @опаМожно ТБП вообще ра...   10.12.2010, 16:16
- - Dallas   или: тоже нравится: 49.Включить ЗН на ШР-110-Т-1 ...   10.12.2010, 15:25
|- - Ocean   Цитата(Dallas @ 10.12.2010, 14:25) Каждые...   15.12.2010, 10:42
||- - Dallas   Цитата(Ocean @ 15.12.2010, 10:42) Вы не м...   16.12.2010, 15:55
||- - Dark_destroyer   ЦитатаА если установлены отдельно, то будем считат...   16.12.2010, 16:13
|||- - Dallas   Цитата(Dark_destroyer @ 16.12.2010, 16:13...   16.12.2010, 16:37
||- - Ocean   Цитата(Dallas @ 16.12.2010, 14:55) Прости...   16.12.2010, 22:02
|||- - Dallas   Цитата(Ocean @ 16.12.2010, 22:02) Согласн...   17.12.2010, 7:35
||- - григорич   Цитата(Dallas @ 16.12.2010, 15:55) Прости...   17.12.2010, 0:33
||- - Dallas   Цитата(григорич @ 17.12.2010, 0:33) ВОПРО...   17.12.2010, 10:03
||- - Ocean   Цитата(григорич @ 16.12.2010, 23:33) ВОПР...   17.12.2010, 19:51
||- - Dallas   Цитата(Ocean @ 17.12.2010, 19:51) В нашей...   18.12.2010, 0:19
||- - Мастерок   Цитата(Dallas @ 18.12.2010, 1:19) ДА...   18.12.2010, 13:01
||- - григорич   [quote name='Dallas' date='18.12.2010,...   18.12.2010, 17:12
|||- - Dallas   Цитата(григорич @ 18.12.2010, 17:12) КЛ-6...   19.12.2010, 3:05
||- - Ocean   Цитата(Dallas @ 17.12.2010, 23:19) ДА...   21.12.2010, 21:40
||- - Dallas   Цитата(Ocean @ 21.12.2010, 21:40) Мое мне...   22.12.2010, 8:18
|- - Мастерок   Цитата(Dallas @ 10.12.2010, 16:25) или: т...   17.12.2010, 19:53
|- - Dark_destroyer   ЦитатаНе пойму фразу "включить ЗН В ШР-110-Т-...   17.12.2010, 23:14
- - doro   Требования к бланкам и программам переключений про...   11.12.2010, 16:00
- - Max_Ti   Да нет такого документа. В какую сторону включать ...   16.12.2010, 8:40
|- - Dallas   Цитата(Max_Ti @ 16.12.2010, 8:40) Да нет ...   16.12.2010, 13:49
- - Dark_destroyer   Можно бесконечно спорить по вопросу диспетчерских ...   16.12.2010, 14:03
|- - Dallas   Цитата(Dark_destroyer @ 16.12.2010, 14:03...   16.12.2010, 14:37
- - Max_Ti   to Dallas ЦитатаОтветьте пожалуйста, как можно про...   20.12.2010, 13:37
|- - Dallas   Цитата(Max_Ti @ 20.12.2010, 13:37) to Dal...   20.12.2010, 16:02
- - Dark_destroyer   Ратующим за излишние операции в бланке: Правильнос...   20.12.2010, 16:37
- - Dallas   Выставляю БП нашего энерго. Пожалуйста: замечания,...   20.12.2010, 16:54
- - Dark_destroyer   Вывод системы шин из работы в резерв - это режимно...   21.12.2010, 8:49
- - Dallas   Цитата(Dark_destroyer @ 21.12.2010, 8:49)...   21.12.2010, 12:24


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 12:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены