добрый вечер,в квартире переделал всю електрику довёл до щитка, и вот вопросы
1. куда подключить землю?много перечитал но конкретного ответа нету , знакомый електрик подсказал что можно поставить УЗО и на выходе нуля подсоеденить землю, можно так?
2. что лучше УЗО ИЛИ ДИФАВТОМАТ?
3. в коробках как лучше соеденить провода в скрутках или WAGO (4-5 проводов 1.5мм и подводящий 2.5)
в форуме есть похожие темы с большой полекмикой а толку мало
СПАСИБО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_УЧЕНИК_*_*
сообщение 18.12.2010, 8:43
Сообщение #2





Гости






Цитата(sanykrimea @ 18.12.2010, 3:20) *
1. Если в доме есть электроплиты (по проекту) - "Землю" подключить можно в щитке (если между собой корпуса этажных щитков соединены сваркой арматурой или трубами).
1.1. Если в доме была реконструкция распределительной сети (стояка) - к шине РЕ (заземление, жёлто-зелёный провод).
1.3. Если ничего нет - в розетках "Земля" должна быть отсоединена, от вводного щитка тоже. Дождитесь реконструкции стояка, пока ограничтесь АВДТ/ВДТ

2. Зависит от схемы Вашего вводного щитка. Если до 2 автоматов (две линии) и квартира менее 3-х комнат - лучше АВДТ (диффавтомат). Иначе - лучше ВДТ(узо) по группам.

3. К мнению savelij присоединяюсь, к мнению Мидведь по поводу скруток - с оговоркой (скрутка СИЗом на моножиле допускается).

, електроплита есть но заземление отсутствует, дом 89 года , там даже провода люминевые, а по схеме моего нового щитка получилось 16 груп по две на каждую комнату (свет-розетки)+стир.маш+плита+теплые полы+ 3 линий к кухне (3*2.5)
конкретизирую момент . скрутки запрещены даже с СИЗ-ом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 18.12.2010, 14:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(Гость_УЧЕНИК_* @ 18.12.2010, 7:43) *
, електроплита есть но заземление отсутствует, дом 89 года , там даже провода люминевые, а по схеме моего нового щитка получилось 16 груп по две на каждую комнату (свет-розетки)+стир.маш+плита+теплые полы+ 3 линий к кухне (3*2.5)
конкретизирую момент . скрутки запрещены даже с СИЗ-ом?

Посмотрите в щиток - приварены арматура или труба, соединяющие щитки между собой, в квартирах Всего дома установлены электроплиты (не газовые)? Если да, - можно
РЕN ("землю") взять со щитка.
АВДТ по схеме щитка - лишняя трата денег. Если всё под защитой автоматов - достаточно ВДТ(узо) по группам.