![]() водопровод под напряжением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() водопровод под напряжением |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.12.2010 Пользователь №: 20579 ![]() |
Здравствуйте!!!В душе трубы щипаются током,что с этим можно сделать?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.12.2010 Пользователь №: 20579 ![]() |
тут такое дело,душ находится в подвале кирпичного одноэтажного здания и щипаться трубы начинаю непосредственно когда моешься
а что значит бой лер пробило? Я пытался заземлять и занулять трубу,но никаких результатов Сообщение отредактировал SMOKE - 17.12.2010, 23:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11098 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
а что значит бойлер пробило? Замыкание между фазным проводником (не обязательно короткое) и незаземлённым корпусом водонагревателя (сиречь бойлера), в результате чего на трубах горячей воды появляется напряжение сети. А если трубы и чугунечная ванна не соединены меж собой и землёй, то биться будет. Сообщение отредактировал Roman D - 17.12.2010, 23:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |