Вопрос по поводу автоматического выключателя , выбьет ли автомат в случае... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по поводу автоматического выключателя , выбьет ли автомат в случае... |
| Гость_Alex600_* |
17.12.2010, 20:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Привет всем. У меня такой вопрос. В случае наличия плохого контакта на соединении проводов (напр. в соединительной коробке, в розетках и т.д) выбьет ли в таком случае автоматический выключатель в связи с увеличением сопротивления протеканию тока? Или возгорание провода неизбежно при условии использования номинальной нагрузки,на которую расчитан используемый автомат ?
|
|
|
![]() |
17.12.2010, 21:04
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 |
Автоматический выключатель может отключиться только от протекающего через него тока большего, чем на нем указано (номинальный). Или при коротких замыканиях от тока превышающего номинальный в разы, указанные на автоматическом выключателе. В вашем случае автомат не нужен, отключение произойдет из-за обрыва в месте отгорания проводов.
|
|
|
Alex600 Вопрос по поводу автоматического выключателя 17.12.2010, 20:30
Ивашка быстрее сгорит..или место контакта или потребитель... 17.12.2010, 20:46
Roman D Нет, автоматический выключается только в случае ко... 17.12.2010, 21:02
Roman D Цитата(Романонь @ 17.12.2010, 20:04) откл... 17.12.2010, 21:10![]() ![]() |
|