Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как подключить генератор к трёхфазке?

Алексей 2010
сообщение 13.12.2010, 21:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 20652



Добрый день!

Найденный в Интете электрик полдня промучился с подключением однофазного Hitachi 57 к трёхфазному вводу в дом. Как я понимаю своим гуманитарным умом, он развёл фазу генератора на три ввода и соединил с тремя фазами домашней проводки (для информации: от трёх фаз запитана только электроплината, на остальные потребители - на 1-й и 2-й этажи и уличное освещение с розетками, опять же, как я понимаю, идёт по фазе). Коротило так, что, боялся, автомат не выдержит.
Подскажите, как выйти из положения? Очень боюсь, что электроэнергию опять отрубят (это нечасто, но бывает), и придётся вновь метаться, чтобы не разморозить систему отопления и водоснабжения.

Заранее благодарен,

Алексей


P.S. Если не составит труда, "разжуйте" подробнее: слишком далёк от техники, а хотелось бы врубиться хотя бы немного самому.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 14.12.2010, 1:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Если у Вас ввод 3-х фазный, то, конечно, все запитать от однофазного автономного генератора не удасться.
Я не знаю какая у Вас схема электрощита, и сколько у Вас групп приемников, но я бы сделал так: выделил бы однофазные электроприемники, которые не терпят перерыва в электроснабжении, такие, как автоматика газового котла, плюс пару розеток с самыми необходимыми электроприборами (телек, комп), плюс пару энергосберегающих ламп (чтобы голову не разбить в темноте.) И завести эти электроприемники под автомат особой группы (красный - на схеме.) Главное, чтобы суммарная мощность этой особой группы была меньше номинальной мощности автономного генератора. Генератор подключить через "синий" (на схеме) автомат.
При исчезновении напряжения на вводе, необходимо сначала отключить "красный" автомат, а затем включить "синий", и запустить генератор. Когда напряжение на вводе восстановится, необходимо действовать в обратной последовательности.
Главное - не включить генератор во внешнюю сеть (когда напряжение на вводе есть, генератор работает, включены "красный" и "синий" автоматы.) Иначе возможен большой Бум-м-м.
Прикрепленное изображение


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.