ОПН , Как включаются в цепь ОПНы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ОПН , Как включаются в цепь ОПНы? |
9.12.2010, 0:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.12.2010 Из: г.Солнечногорск Моск. обл. Пользователь №: 20584 |
С начальником тут поспорили как включаются в цепь ОПНы, те, которые на дин-рейку. Во многих проектах я видел что они включены в цепь именно ДО вводного автомата. Собрал я таким образом несколько щитов. Перемычкой служила трёхфазная соединительная шина. Начальник мне сказал, что ОПНы ставятся строго ПОСЛЕ вводного автомата. Для примера показав книгу "УЗО" со схемой, где присутствовали ОПНы. Там действительно они "нарисованы" после вводного. Так где правда? ПУЭ это как-то оговаривает? Если да, то подскажите пункт, кто знает...Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Bor50 - 9.12.2010, 0:33 |
|
|
![]() |
11.12.2010, 14:57
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Номинал - постоянно присутствующее напряжение на ограничителе. Максим. непрерывное рабочее напряжение - понятно. А импульс ОПН режет до уровня напряжения защиты.
|
|
|
11.12.2010, 15:15
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А импульс ОПН режет до уровня напряжения защиты. Я не уследил, Цитата Откуда же 1,5 кВ остаточных? -такая защита никому не нужна.и вроде бы защиты не рассчитаны на прямое попадание Зевса? Сообщение отредактировал Roman D - 11.12.2010, 15:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.12.2010, 16:48
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я не уследил, -такая защита никому не нужна. Почему? очень даже нужна. Речь об импульсном перенапоре. ГОСТ Р 50571.19-2000 (МЭК 60364-4-443-95) "Оборудование должно быть выбрано так, чтобы импульсное номинальное выдерживаемое напряжение было не ниже требуемого импульсного выдерживаемого напряжения, приведенного в таблице 44В". "Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение — есть импульсное выдерживаемое напряжение, установленное изготовителем для оборудования или его части, которое характеризует указанную способность его изоляции к сопротивлению от перенапряжения (в соответствии с 1.3.9.2 МЭК 60664-1 [4])". и вроде бы защиты не рассчитаны на прямое попадание Зевса? При ПУМ в ВЛ и выполненной по полной программе защите (от ОПНов на столбе до варисторов в платах) можно надеяться на лучшее. |
|
|
11.12.2010, 16:53
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Почему? очень даже нужна. Речь об импульсном перенапоре. Цифра в 1,5 кВ откуда? Я не нашёл. Да, получается УЗИП УЗИП - устройство от защиты от ИМПУЛЬСНЫХ перенапряжений. А я имел в виду долговременные; а так же поведение ОПН во время последних... Сообщение отредактировал Roman D - 11.12.2010, 16:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.12.2010, 17:06
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цифра в 1,5 кВ откуда? Я не нашёл. Если Вы об уровне напряжения защиты обеспечиваемом УЗИП, то это из каталогов. Для типа 2 это 1,4-1,5 кВ (АВВ Syst.proMcomp. стр.5.5) Если про импульсное выдерживаемое напряжение, требуемое для оборудования, то это в табличке упомянутого ГОСТа, минимальное. Сообщение отредактировал Олега - 11.12.2010, 17:41 |
|
|
Bor50 ОПН 9.12.2010, 0:32
Apisx Если включить ОПН до вводного автомата, то какой в... 9.12.2010, 15:51
Cvbn Цитата(Bor50 @ 9.12.2010, 0:32) С начальн... 9.12.2010, 16:07
CTALKEP Не скажу как в сетях 0,4кВ т.к. не используем их т... 9.12.2010, 21:17
haramamburu Включаем логику:
1. если после вводного, то при пе... 10.12.2010, 18:33
CTALKEP Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 20:33) В... 10.12.2010, 19:28
Олега Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 19:28) .. эт... 10.12.2010, 21:33
haramamburu Предлагаю "озвучить" принцип работы ОПН ... 10.12.2010, 19:33
CTALKEP Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 21:33) П... 10.12.2010, 19:45

haramamburu Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 19:45) А что... 10.12.2010, 21:56

CTALKEP Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 23:56) У... 10.12.2010, 22:23

haramamburu Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 22:23) Вы же... 10.12.2010, 22:34
CTALKEP Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 21:33) П... 10.12.2010, 22:43
haramamburu "Хотел" услышать обоснование подключения... 10.12.2010, 22:46
CTALKEP Цитата(haramamburu @ 11.12.2010, 0:46) ... 10.12.2010, 22:57
haramamburu Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 22:57) Обосн... 10.12.2010, 23:08
andival Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 15:08) Н... 10.12.2010, 23:23
CTALKEP Цитата(haramamburu @ 11.12.2010, 1:08) Да... 10.12.2010, 23:28
haramamburu Ну если что было выше не смогли впитать - то да ... 10.12.2010, 23:38
Bor50 Цитата(Apisx @ 9.12.2010, 15:51) Если вкл... 10.12.2010, 23:40
haramamburu Цитата(Bor50 @ 10.12.2010, 23:40) 1. Вы п... 10.12.2010, 23:48
Bor50 Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 23:48) У... 10.12.2010, 23:59
Олега Цитата(Bor50 @ 10.12.2010, 23:59) АВ выкл... 11.12.2010, 2:26
haramamburu И что? Чем рискуем? АВ (да что ему будет от перена... 11.12.2010, 0:04
andival ---1. Вы путаете сверхнапряжение и сверхток. Автом... 11.12.2010, 0:05
Bor50 Цитата(andival @ 11.12.2010, 0:05) Сверхт... 11.12.2010, 0:41
haramamburu А где в цепочке ОПН? 11.12.2010, 0:45
andival ---Т.е. часть тока при перенапряжении пойдёт не на... 11.12.2010, 11:03
Олега Цитата(andival @ 11.12.2010, 11:03) .. ча... 11.12.2010, 13:49

Roman D Цитата(Олега @ 11.12.2010, 12:24) Нет ОПН... 11.12.2010, 14:21
Олега Цитата(andival @ 11.12.2010, 11:03) Если ... 11.12.2010, 14:08
andival -------Теоретически это будет в обязательном поряд... 11.12.2010, 14:04
Олега Цитата(andival @ 11.12.2010, 14:04) Это з... 11.12.2010, 14:34
Roman D Цитата(Олега @ 11.12.2010, 13:34) 1. Рома... 11.12.2010, 14:46
haramamburu Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 14:46) 1. На... 11.12.2010, 15:13
haramamburu Может не правильно выражусь - ОПНы применяются до ... 11.12.2010, 14:44
andival Разницы сейчас что опон что узип строго говоря нет... 11.12.2010, 15:13
Bor50 Товарищи....товарищи...мы отошли от темы. Главный ... 11.12.2010, 18:14
Roman D Цитата(Bor50 @ 11.12.2010, 17:14) Товарищ... 11.12.2010, 19:44

Олега Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 19:44) ..в с... 12.12.2010, 11:49
CTALKEP Считаю здесь бесполезным доказывать что-либо т.к. ... 11.12.2010, 21:11

Олега Цитата(CTALKEP @ 11.12.2010, 21:11) никто... 11.12.2010, 23:42

Roman D Цитата(CTALKEP @ 11.12.2010, 20:11) Счита... 12.12.2010, 11:44
Олега Цитата(Bor50 @ 11.12.2010, 18:14) Главный... 11.12.2010, 21:54
andival Сегодня поднял паспорт на опон и никаких указаний ... 12.12.2010, 20:15
azaxratan в тему не вникал,но ссылки думаю будут полезны
пос... 13.12.2010, 10:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 22:42 |
|
|
|
|