Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Объединение двух заземлений с разным сопротивлением. , Томограф в больнице.

RomanNV
сообщение 8.12.2010, 17:28
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вобщем такая ситуация. Моя голова чего то уже не соображает.
Необходимо подключить Томограф.
Требования производителя- питание томографа от собственной независимой ТП.
Система- TN-S.
Сопротивление заземления- 2 Ом.

Всё остальное оборудование кабинета (освещение, кондиционеры, компьютеры, принтеры и т.п.) должно быть запитано от существующей сети электроснабжения.
Существующая сеть имеет заземление на 4 Ом.

Вопрос- как правильно объеденить эти земли и где?

И попутно вопрос: Автоматический иньектор к какому классу оборудования относится? По идее с больным он связан только шлангом, по которому в кровеносную систему закачивается контрастное вещество. Нужен ли ему разделительный транс? Питаться он должен от электрической сети больницы, хотя его работой управляет сам Томограф.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 9.12.2010, 8:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да, пожалуй по шине РЕ в ВРУ и объеденю.
По заданию, это именно защитное заземление. Других заземлений не предусмотрено.
Причём специально отмечено, что всё прочее электрооборудование кабинета и розетки должны быть присоеденены к этому заземлению (а другое оборудование у нас питается от больничной сети имеющей свой РЕ, получается соединять вско придётся, иначе по РЕ и по земляным линиям слаботочных сетей ток побежит).

Вот сейчас обратил внимание на такой момент, дословно написано: "Общее сопротивление заземляющего устройства - не более 2 Ом".

Значит ли это, что если я организую своё заземление с сопротивлением 4 Ом и соединю его с существующим, то общее сопротивление заземлителя получится какраз 2 Ома, причём на всю больницу разом? Если я правильно соображаю, то получается что и нет необходимости делать новое заземление сопротивлением именно 2 Ома, достаточно организовать на 4?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 10.12.2010, 10:11
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196





Значит ли это, что если я организую своё заземление с сопротивлением 4 Ом и соединю его с существующим, то общее сопротивление заземлителя получится какраз 2 Ома, причём на всю больницу разом? Если я правильно соображаю, то получается что и нет необходимости делать новое заземление сопротивлением именно 2 Ома, достаточно организовать на 4?


Нет, не значит. Если Вы прикрутите второе заземляющее устройство к первому---не факт, что у Вас в итоге будет 2 Ома. Здесь более сложный расчет. В том месте, где будете делать новое заземление Вам неизвестно удельное сопротивление грунта, а его нужно знать при расчетах. И второе, почитайте ПУЭ п.1.7.101---там изложено следующее: если у Вас удельное сопротивление грунта более 100 Ом/м, то допускается заземление и более 4 Ом, но при этом применяется коэффициент. Т.е. прибор Вам показал больше двух Ом--применяйте коэффициент (какой у Вас--посчитайте сами) и если при его применении Вы попадаете в этот диапазон (от 0 до 2 Ом), то все нормально--сопротивление может тогда быть и больше чем 2 Ома. Это к чему---2 Ома --это не абсолютная величина сопротивления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.12.2010, 14:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Motoblock @ 10.12.2010, 11:11) *
Это к чему---2 Ома --это не абсолютная величина сопротивления.

Коэффициенты прописаны для защитного заземления. Величина для технологического прописана не в ПУЭ и однозначно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RomanNV   Объединение двух заземлений с разным сопротивлением.   8.12.2010, 17:28
- - с2н5он   а зачем объединять? сделайте одну на 2 Ом, или там...   8.12.2010, 18:46
- - Олега   Цитата(RomanNV @ 8.12.2010, 17:28) ..Треб...   8.12.2010, 21:12
- - RomanNV   Да, пожалуй по шине РЕ в ВРУ и объеденю. По задани...   9.12.2010, 8:26
|- - Motoblock   Значит ли это, что если я организую своё заземлени...   10.12.2010, 10:11
|- - Олега   Цитата(Motoblock @ 10.12.2010, 11:11) Это...   10.12.2010, 14:59
- - donvovchik   RomanNV НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ ОБЬЕДЕНЯЙТЕ!. Не ...   10.12.2010, 13:06
- - RomanNV   Мужики, спасибо за коментарии, но давайте исходить...   13.12.2010, 7:55
|- - arozjankov   Цитата(RomanNV @ 13.12.2010, 10:55) ПС. П...   4.1.2011, 9:15
- - donvovchik   RomanNV, Да никак нельза обьеденять. Ты понимаешь ...   13.12.2010, 10:37
- - RomanNV   donvovchik про необходимость технологического зазе...   13.12.2010, 11:30
- - donvovchik   RomanNV можно подойти с другой стороны: утчоните у...   13.12.2010, 12:03
|- - RomanNV   Цитата(donvovchik @ 13.12.2010, 14:03) Ro...   13.12.2010, 12:35
- - donvovchik   1) Делайте по ТЗ написо "нужно"-делайте,...   13.12.2010, 16:09
- - RomanNV   donvovchik Ну вот зачем искать то, чего нет? Нету ...   13.12.2010, 17:27
- - RomanNV   Ну в общем, для очистки совести, переговорил я по ...   15.12.2010, 13:30
- - RomanNV   Да, вариант интересный, особенно если нет площадей...   4.1.2011, 12:04
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 4.1.2011, 12:04) Да, вар...   4.1.2011, 13:14
- - RomanNV   Олега И на сколько в ваших краях обычно до 4-х Ом ...   4.1.2011, 15:36
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 4.1.2011, 15:36) Олега И...   4.1.2011, 16:29
- - RomanNV   Спасибо за инфо. Теперь хоть какие-то ориентиры ес...   5.1.2011, 13:20
- - Гость   RomanNW, без обид, но хочется сказать Господа, том...   20.8.2011, 22:48