Встал вопрос о составлении типовых программ и бланков переключений, не знаю с чего начать. Окажите помощь кто этим занимался. Выложите для примера программу и бланк, как они должны быть оформлены, кем подписываются и утверждаютсяКем разрабатываются, может я и не должен этим заниматься.
|
|
|
![]() |
9.12.2010, 15:00
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
ТИПОВОЙ_БЛАНК_ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ.doc ( 37.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11330хорошо живете на ваш бланк - наших бы ТБшников, кипятком бы уписались |
|
|
10.12.2010, 12:06
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.11.2010 Из: Калужская обл. Пользователь №: 20226 |
ТИПОВОЙ_БЛАНК_ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ.doc ( 37.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11330хорошо живете на ваш бланк - наших бы ТБшников, кипятком бы уписались Извините, но бланк вполне корректный. А по поводу Вашего бланка могу сказать, что нет требования ни в одном нормативном документе указывать получение разрешений, вывешивание плакатов и т.д. Потому как бланк переключений - это документ не связанный с техническими мероприятиями (это я по поводу плакатов), к примеру, может быть просто сезонное изменение схемы (ввод в работу-го трансформатора) или какие-то иные переключения, не связанные с работой бригады. При чем тут плакаты? Разрешение необходимо получать при любых переключениях, не только по бланку. Так что Ваши ТБшники либо совсем озверели По этому поводу могу добавить пункт МПОТ 2.6.1. Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала, в управлении или ведении которого находится оборудование, или уполномоченного на это работника 2.6.2. Разрешение может быть передано выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к работе персоналу лично, по телефону, радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции. Не допускается выдача таких разрешений до прибытия бригады на место работ А у Вас получается, что этот бланк является подготовкой рабочего места, а чтобы начачать переключения необходимо ждать бригаду (см. выше) Получается 2 часа едет бригада, 2 часа вы переключаетесь, 15 мин работа. А вот если бланк не на вывод в ремонт, а на вывод из работы, то дежеурный переключается по заявке, бригада в это время едет, по приезду готовится рабочее место ( заземл. ножи, плакаты и.т.д. - это уже мелочи, так как основные переключения уже сделаны) и все происходит намного быстрее. Так что Ваш бланк под большим вопросом А вот с первым бланком согласен (ну естественно вопросы оборудования я не затрагиваю, так как схемы не вижу). Единственный момент исправность опорно-стержневой изоляции разъединителей, которыми предстоит оперировать проверяется не одним пунктом в самом начале, а каждого разъединителя перед коммутационной операцией Сообщение отредактировал Dallas - 10.12.2010, 12:20 |
|
|
10.12.2010, 13:54
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11401 |
Цитата Единственный момент исправность опорно-стержневой изоляции разъединителей, которыми предстоит оперировать проверяется не одним пунктом в самом начале, а каждого разъединителя перед коммутационной операцией . Это да, но, допустим, начали вы переключения, половину выполнили и при выполнении очередной проверочной операции обнаруживаете трещину на изоляторе. Соответственно, все запланированные перключения приостанавливаются. |
|
|
SHNUK Типовые программы и бланки переключений 9.12.2010, 12:27
Dark_destroyer Почитайте "Инструкцию по переключениям в элек... 9.12.2010, 12:53
SHNUK Все что написано - понятно, но хотелось бы увидеть... 9.12.2010, 13:59
Dark_destroyer Ну вот как-то так. 9.12.2010, 14:36
Dark_destroyer Цитата(Сунцов Денис @ 9.12.2010, 15:00) х... 9.12.2010, 16:41
doro Для того, чтобы оценить этот бланк переключений, н... 9.12.2010, 21:34
SHNUK Не допускается выдача разрешений на допуск, а на п... 10.12.2010, 14:22
Dallas Цитата(SHNUK @ 10.12.2010, 14:22) Не допу... 10.12.2010, 14:55
Dark_destroyer ЦитатаЕсть истина в Ваших словах, но перед каждым ... 10.12.2010, 14:56
Dallas А мне лично о чень нравиться фраза
21. Убедиться ... 10.12.2010, 15:15
Dark_destroyer Цитата(Dallas @ 10.12.2010, 15:15) А мне ... 10.12.2010, 15:20
Сунцов Денис Цитата(Dark_destroyer @ 10.12.2010, 15:20... 10.12.2010, 15:45
Dallas Цитата(Сунцов Денис @ 10.12.2010, 15:45) ... 10.12.2010, 15:57

Сунцов Денис Цитата(Dallas @ 10.12.2010, 15:57) Извини... 10.12.2010, 16:46
Dark_destroyer ЦитатаБольше бумаги - чище @опаМожно ТБП вообще ра... 10.12.2010, 16:16
Dallas или: тоже нравится:
49.Включить ЗН на ШР-110-Т-1 ... 10.12.2010, 15:25
Ocean Цитата(Dallas @ 10.12.2010, 14:25) Каждые... 15.12.2010, 10:42

Dallas Цитата(Ocean @ 15.12.2010, 10:42) Вы не м... 16.12.2010, 15:55

Dark_destroyer ЦитатаА если установлены отдельно, то будем считат... 16.12.2010, 16:13


Dallas Цитата(Dark_destroyer @ 16.12.2010, 16:13... 16.12.2010, 16:37

Ocean Цитата(Dallas @ 16.12.2010, 14:55) Прости... 16.12.2010, 22:02


Dallas Цитата(Ocean @ 16.12.2010, 22:02) Согласн... 17.12.2010, 7:35

григорич Цитата(Dallas @ 16.12.2010, 15:55) Прости... 17.12.2010, 0:33

Dallas Цитата(григорич @ 17.12.2010, 0:33) ВОПРО... 17.12.2010, 10:03

Ocean Цитата(григорич @ 16.12.2010, 23:33) ВОПР... 17.12.2010, 19:51

Dallas Цитата(Ocean @ 17.12.2010, 19:51) В нашей... 18.12.2010, 0:19

Мастерок Цитата(Dallas @ 18.12.2010, 1:19) ДА... 18.12.2010, 13:01

григорич [quote name='Dallas' date='18.12.2010,... 18.12.2010, 17:12


Dallas Цитата(григорич @ 18.12.2010, 17:12) КЛ-6... 19.12.2010, 3:05

Ocean Цитата(Dallas @ 17.12.2010, 23:19) ДА... 21.12.2010, 21:40

Dallas Цитата(Ocean @ 21.12.2010, 21:40) Мое мне... 22.12.2010, 8:18
Мастерок Цитата(Dallas @ 10.12.2010, 16:25) или: т... 17.12.2010, 19:53
Dark_destroyer ЦитатаНе пойму фразу "включить ЗН В ШР-110-Т-... 17.12.2010, 23:14
doro Требования к бланкам и программам переключений про... 11.12.2010, 16:00
Max_Ti Да нет такого документа.
В какую сторону включать ... 16.12.2010, 8:40
Dallas Цитата(Max_Ti @ 16.12.2010, 8:40) Да нет ... 16.12.2010, 13:49
Dark_destroyer Можно бесконечно спорить по вопросу диспетчерских ... 16.12.2010, 14:03
Dallas Цитата(Dark_destroyer @ 16.12.2010, 14:03... 16.12.2010, 14:37
Max_Ti to Dallas
ЦитатаОтветьте пожалуйста, как можно про... 20.12.2010, 13:37
Dallas Цитата(Max_Ti @ 20.12.2010, 13:37) to Dal... 20.12.2010, 16:02
Dark_destroyer Ратующим за излишние операции в бланке:
Правильнос... 20.12.2010, 16:37
Dallas Выставляю БП нашего энерго. Пожалуйста: замечания,... 20.12.2010, 16:54
Dark_destroyer Вывод системы шин из работы в резерв - это режимно... 21.12.2010, 8:49