Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? , Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия?

Sokol
сообщение 21.11.2010, 22:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 20349



Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия?
Провел к зиме отдельную линию с соседнего общества так как свою выключили. Электрик сказал что два провода не нужны и провел только фазу от своего щитка а 0 остался от старого общества. Говорит что 0 все равно на дачах с земли и везде один вкопан под каждым столбом а столбов штук 50 до щитка своего общества. Поставил с своей стороны дополнительный счетчик взяв свой ноль - оба счетчика работают. расстояние провода новой линий 100м, провод сип 8 жильный 22киловата 100ампер
При таком подключений у меня 230 в лампочки горят отлично НО включаю нагрузку один киловатт - напряжение падает до 180
включаю еще чайник 2 киловата падает до 140. Как решить проблему? брать его ноль вторым проводом или менять линию?
или землю сделать хорошую

Сообщение отредактировал Sokol - 21.11.2010, 22:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 21.11.2010, 23:03
Сообщение #2





Гости






Ноль от его ТП возьмите .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokol
сообщение 21.11.2010, 23:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 20349



Цитата(Гость_ez81_* @ 21.11.2010, 23:03) *
Ноль от его ТП возьмите .

я сегодня предложил это электрику - он сказал что 0 в всех обществах берется с земли (земля у каждого столба) и смысла нет его проводить отдельно. Что городского как такового нуля нету в щитке 0 тоже с земли.
У меня етсь только предположения что 0 в обществе с которого вторая линия более заземленный.
По пробую на практике проверить нагрузку в их обществе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.11.2010, 1:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Sokol @ 21.11.2010, 22:13) *
я сегодня предложил это электрику - он сказал что 0 в всех обществах берется с земли (земля у каждого столба) и смысла нет его проводить отдельно.

Хороший у Вас электрик, грамотный...
При нагрузке 3 кВт ток нагрузки равен примерно 13 А. Напряжение у Вас падает на 230-140=90 В. Следовательно, сопротивление "земли" равно 90/13=6,9 Ом. Не будем говорить о законности такого подключения, но это - опасно для жизни! В том месте, где Вы берете "0" (повторное заземление у столба? Штырь, забитый где-то в саду?) при Вашей нагрузке 3 кВт из земли должны в ужасе вылазить червяки и всяческие другие жуки.
Дадите побольше нагрузку - и шахтеры повылазеют icon_eek.gif
Нужно послать подальше такого электрика, и тянуть "ноль" от ТП. Иначе - не видать Вам счастья.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokol
сообщение 8.12.2010, 22:10
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 20349



Цитата(mic61 @ 30.11.2010, 1:39) *
Хороший у Вас электрик, грамотный...
При нагрузке 3 кВт ток нагрузки равен примерно 13 А. Напряжение у Вас падает на 230-140=90 В. Следовательно, сопротивление "земли" равно 90/13=6,9 Ом. Не будем говорить о законности такого подключения, но это - опасно для жизни! В том месте, где Вы берете "0" (повторное заземление у столба? Штырь, забитый где-то в саду?) при Вашей нагрузке 3 кВт из земли должны в ужасе вылазить червяки и всяческие другие жуки.
Дадите побольше нагрузку - и шахтеры повылазеют icon_eek.gif
Нужно послать подальше такого электрика, и тянуть "ноль" от ТП. Иначе - не видать Вам счастья.

ноль на всех дачах с земли в том числе и от щитка и для щитка в обоих обществах- тоесть нет какого то нуля от города он везде от земли берется
расстояния от щитка в втором общесве подальше - возможно изза большего количества столбов 0 там более заземленный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sokol   Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия?   21.11.2010, 22:48
- - Гость_ez81_*   Ноль от его ТП возьмите .   21.11.2010, 23:03
|- - Sokol   Цитата(Гость_ez81_* @ 21.11.2010, 23:03) ...   21.11.2010, 23:13
|- - mic61   Цитата(Sokol @ 21.11.2010, 22:13) я сегод...   30.11.2010, 1:39
|- - Sokol   Цитата(mic61 @ 30.11.2010, 1:39) Хороший ...   8.12.2010, 22:10
|- - ЛЕША   Цитата(Sokol @ 8.12.2010, 22:10) ноль на ...   10.12.2010, 15:00
|- - Аккомо-Т   Цитата(Sokol @ 8.12.2010, 23:10) ноль на ...   12.1.2011, 5:20
- - savelij   1. Ноль берётся с ТП, а не у столба, у столба толь...   21.11.2010, 23:44
|- - Sokol   Цитата(savelij @ 21.11.2010, 23:44) 1. Но...   22.11.2010, 11:09
- - savelij   Про кобелей (собака мужского пола) так и понимать....   22.11.2010, 11:23
- - Гость_Артур_*   Ноль можно ориентировочно оценить, измерив потенци...   30.11.2010, 1:16
- - с2н5он   полный анамнез   8.12.2010, 23:09
- - belok5   0 берется от того же трансформатора(на котором нап...   10.12.2010, 14:23
- - Roman D   Цитата(Sokol @ 21.11.2010, 21:48) провод ...   11.12.2010, 8:26
|- - Sokol   Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 8:26) И сред...   11.1.2011, 7:55
|- - ЛЕША   Цитата(Sokol @ 11.1.2011, 8:55) нету дл...   11.1.2011, 16:24
- - Зинченко Сергей   Ноль идёт с общей точки трансформатора, а заземлен...   26.12.2010, 21:00
|- - с2н5он   Цитата(Зинченко Сергей @ 26.12.2010, 21:0...   26.12.2010, 23:07
- - Carpovich   У электриков нет столбов- а есть опоры.8жильный СИ...   11.1.2011, 18:23


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 16:22
Rambler's Top100     