![]() Заземление в библиотеке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление в библиотеке |
Гость_Гость_Fedor_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, я слаботочник компьютерщик.
Моей задачей было, подать питание в щиток компьютерного класса из главного шкафа,.который находится в подвале библиотеки. Вообщем протянул я 40 метров 5ти жильного провода 5*4мм2 К старому вводному шкафу Вопрос такой Шкаф старый советский трехфазный Там в шкафу я не нашел заземляющего болта Спросил у местного электрика Он сказал что контур есть Но он соединен с нулем Старая советская система Посоветовал просто землю скрутить с общим нулем в шкафу. Но ведь тогда какая может быть защита? Или я чего то не понимаю |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
господи, люди, ну и базар вы здесь развели! а в ПУЭ хоть кто нибудь заглядывал?
ввод полюбому по системе TN-C, согласно п.1.7.61. ноль ВРУ здания должен быть заземлен, Всё правильно ваш электрик говорит. Подключая пятипроводку (TN-S) к вашему щиту получаете систему TN-C-S, подключаем и ноль(N) и землю(PE) к нулевой шине Вашего щита(PEN) в подвале, вот и всё! ЛЁША, пост №4 прав. УЗО кстати желательно, но не обязательно. А с чем тогда и главное как будете обеспечивать связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов? покожите пункт правил который требует "связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов" И зачем весь этот огород соединением в местном и разъединении в вводном? про TN-C-S слыхали? всё для людей, всё ради безопасности.. ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
господи, люди, ну и базар вы здесь развели! а в ПУЭ хоть кто нибудь заглядывал? ввод полюбому по системе TN-C, согласно п.1.7.61. ноль ВРУ здания должен быть заземлен, Всё правильно ваш электрик говорит. Подключая пятипроводку (TN-S) к вашему щиту получаете систему TN-C-S, подключаем и ноль(N) и землю(PE) к нулевой шине Вашего щита(PEN) в подвале, вот и всё! ЛЁША, пост №4 прав. УЗО кстати желательно, но не обязательно. покожите пункт правил который требует "связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов" про TN-C-S слыхали? всё для людей, всё ради безопасности.. ![]() Не упоминайте имя Господа в суе... Сами куда смотрели, в ПУЭ или мимо? 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. 1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; А еще что как-то мимо проехали мимо 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). |
![]() |
|
Гость_Fedor_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Не понял Таким образом: если проводник 10mm2 и больше тогда можно сделать один PEN проводник. А если меньше то только раздельно заземление и ноль. Или по любому в TN-C-S системе PEN проводник должен быть не менее 10мм2 Ну вот у меня допустим 4мм вместо 10 И разделение на рабочий ноль и заземление идет в вводном шкафу Это что нарушение |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Не понял Таким образом: если проводник 10mm2 и больше тогда можно сделать один PEN проводник. А если меньше то только раздельно заземление и ноль. Или по любому в TN-C-S системе PEN проводник должен быть не менее 10мм2 Ну вот у меня допустим 4мм вместо 10 И разделение на рабочий ноль и заземление идет в вводном шкафу Это что нарушение Итак, имеем. 1. ВРУ 2. Пятипроводная линия (5х4) от ВРУ до ЭЩ компьютерного класса 3. ЭЩ компьютерного класса. Рекомендую: проверить удовлетворяет ли требованиям ПУЭ п.1.7.131 PEN проводник питающей сети до ВРУ. Если нет , то либо прокладывайте новый проводник большего сечения, либо организуйте разделение PEN на том участке от ТП до ВРУ, где это сечение будет удовлетворять требованиям ПУЭ. Если PEN подходящий делите как советовал DoctorGauss в п.13. От ЭЩ компьютерного класса да штепсельных розеток прокладывается также трехпроводные (пятипроводные) групповые сети. |
![]() |
|
Гость_Федор_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Итак, имеем. 1. ВРУ 2. Пятипроводная линия (5х4) от ВРУ до ЭЩ компьютерного класса 3. ЭЩ компьютерного класса. Рекомендую: проверить удовлетворяет ли требованиям ПУЭ п.1.7.131 PEN проводник питающей сети до ВРУ. Если нет , то либо прокладывайте новый проводник большего сечения, либо организуйте разделение PEN на том участке от ТП до ВРУ, где это сечение будет удовлетворять требованиям ПУЭ. Если PEN подходящий делите как советовал DoctorGauss в п.13. От ЭЩ компьютерного класса да штепсельных розеток прокладывается также трехпроводные (пятипроводные) групповые сети. Вы предлагаете кинуть отдельный PEN проводник |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 2:31 |
|
![]() |